|   Сколько составляет максимальное наведенное напряжение между ВЛ-6кВ и СИП-4х16? | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Сколько составляет максимальное наведенное напряжение между ВЛ-6кВ и СИП-4х16? | 
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |  21.3.2016, 13:48 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Здравсвуйте! Кто нить может подсказать: какую максимальную величину может показать наведенное напряжение на не действующем нулевом проводе СИП-4х16 на расстоянии 5 м от действующего ВЛ-6кВ? Пример: насосная станция запитана СИП-4х16 0,4кВ от вводного рубильника жилого дома с пересечением ВЛ-6кВ на расстоянии 5м между линиями, а жилой дом запитан ВЛ-0,4кВ, тоже с пересечением с ВЛ-6кВ. При откинутых концах с вводного рубильника 3 фазы и нулевого провода жилого дома и откинутых концах 3 фазы, но подсоединенном и заземленном нуле, земля и нулевой провод в доме подсоединен по системе PE-N с ТП. При замерах А-20В, В-20В, С-20В и N-168В между землей. Может ли быть так, что на нуле показывает наводку с ВЛ-6кВ? И если так, то может ли стать решением проблемы заземление с двух сторон (в доме и насосной станции) принудительное соединение нулевого провода с землей? | 
|   | |
|  | 
| Гость_Гость сочувствующий_* |  21.3.2016, 14:55 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | 
| Гости  | ... земля и нулевой провод в доме подсоединен по системе PE-N с ТП. ... Вот это мне непонятно, в ПУЭ прописано: "система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников; система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1); система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис. 1.7.2); система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания " "по системе PE-N с ТП" - это как? | 
|   | |
|  21.3.2016, 19:35 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736  | Кто нить может подсказать: какую максимальную величину может показать наведенное напряжение  на не действующем нулевом проводе СИП-4х16 на расстоянии 5 м от действующего ВЛ-6кВ? А вас, что напрягает? в чем проблема? Если цепь связана с землей то это уже будет не наводка. Мне кажется линия 6 кВ не причем. У ВАС другая проблема. А как проводилось измерение, относительно чего? | 
|   | |
|  21.3.2016, 20:38 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487  | 
				и каким прибором меряете.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |  22.3.2016, 3:00 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Замеры проводились между проводами и корпусом ЩС жилого дома с помощью мультиметра с клещами токоизмерения (марку не знаю)
				
				
				
			 | 
|   | |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |  22.3.2016, 3:09 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | 
| Гости  | 
				По системе заземления жилой дом подключен TN-C системе. Просто я не знал как написать совмещенное заземление и рабочий ноль    | 
|   | |
|  22.3.2016, 4:44 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736  | 
				Результат измерений какой?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |  22.3.2016, 6:17 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Результат измерений на вводном рубильнике дома с нулевым проводом А-219, В-218, С-215, между фазами АВ-378, ВС-376, АС-379. А может быть такое что в трансформаторе на ТП звезда прошивает? | 
|   | |
|  22.3.2016, 8:08 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736  | Результат измерений на вводном рубильнике дома с нулевым проводом А-219, В-218, С-215, между фазами АВ-378, ВС-376, АС-379. А может быть такое что в трансформаторе на ТП звезда прошивает? Я не могу понять что Вас беспокоит, Вы ходите вокруг да около, что значит звезда прошивает? На ТП уже нейтраль заземлена и на линии могут быть повторные заземления. Чем Вас не устраивают результаты измерения? | 
|   | |
|  22.3.2016, 8:51 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
				Автор, вы точно профессионал? Что то не видно
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
|  | 
| Гость_Гость сочувствующий_* |  22.3.2016, 8:53 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
| Гость_Olegaa2_* |  22.3.2016, 18:05 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
| Гость_Гость сочувствующий_* |  22.3.2016, 18:12 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
|  22.3.2016, 18:18 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736  | А-20В, В-20В, С-20В и N-168В между землей. Когда читал первое сообщение не увидел эту строчку. Извиняюсь. Если провод не к чему не подключен и проходит рядом с другими силовыми проводами, на нем, если мерить цифровым мультиком можно намерять все что угодно, так как на приборе высокое входное сопротивление. Если концы Вашего кабеля не к чему не привязаны и Вы пытаетесь, что то измерить. Результат будет не предсказуем. И смысла в таком измерении нет. Я так и не понял, ноль то куда посажен или с обоих концов он отключен. Вы так и не сказали, зачем Вам это нужно. | 
|   | |
|    | 
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 5:36 | 
|  | 
|   |