Добрый день, Коллеги!
Помогите с выбором силового кабеля до 1000В. Кабели будут начинаться в здании. Будут идти по перфорированному лотку по зданию, далее выходить на ружу и идти по закрытому Лотку неперф. ЛНМЗТ(M)-300х100пр с крышкой до потребителей. Сложность в том, что в здании нужен кабель нгLS. Например, КГВВнг(А)-LS. Но этот кабель не применим для улицы и надо переходить на другой через клеммы или муфты (что не удобно) например на такой КГВВнг(А). Ищу кабель чтобы был пригоден и для улицы и для помещения, чтобы проложить целиком. Кроме как ВББШВнг-LS не нашел , но он бронированный, что мне не надо т.к. это усложнит монтаж и потребует заземления брони с двух сторон. Кабели марок КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А) предназначены для прокладки в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях), наружных электроустановках. Кабели марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS предназначены для прокладки во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |