Границы балансовой принадлежности , Помогите разобраться с границами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Границы балансовой принадлежности , Помогите разобраться с границами |
25.2.2016, 16:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.2.2016 Пользователь №: 48476 |
Все добрый день! Суть вопроса по границам. Есть ЗТП в котором установлен прибор учета. Учет идет с выводных шин трансформатора. Есть 3 фидера и соответственно 3 воздушных линии электропередач. Границы установлены на оконечных опорах (на изоляторах) перед вводам в здание. Протяженность данных линий 1-440 метров, 2- 720 метров, 3 - 200 метров. Расчет за электроэнергии идет как за низкое напряжение (НН), но тогда и счетчик должен быть установлен на конечных опорах по каждой ветке ВЛ. Дело в том что я хотел бы перейти с НН на СН2, но линии ВЛ стоят на балансе электроснабжающей организации. В РЭСе посоветовали
1. Счетчики на опоры и по НН (не вариант) - выигрываю только на потерях в проводах. 2. Получаю тех. условия на увеличение мощности и строю свою ветку электропередач (несколько накладно) Может кто то сталкивался с чем то подобным, прошу посоветовать. Сельскому хозяйству только по телевизору помогают, а на деле крутись сам. Экономь.
Прикрепленные файлы
____________0049.jpg ( 166.68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
____________0048.jpg ( 149.71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
____________0047.jpg ( 125.21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16 |
|
|
Kamenskoe Границы балансовой принадлежности 25.2.2016, 16:06
S-cream других вариантов-то и нет. 25.2.2016, 16:19
Ant29 Цитата(S-cream @ 25.2.2016, 16:19) д... 25.2.2016, 17:24
Kamenskoe Цитата(Ant29 @ 25.2.2016, 17:24) Похоже н... 29.2.2016, 15:12
Ant29 Цитата(Kamenskoe @ 29.2.2016, 15:12) 1. Н... 29.2.2016, 19:46
Kamenskoe Цитата(Ant29 @ 29.2.2016, 19:46) А учет ... 2.3.2016, 10:19
Ant29 Цитата(Kamenskoe @ 2.3.2016, 10:19) Нет п... 2.3.2016, 10:36
Kamenskoe Цитата(Ant29 @ 2.3.2016, 10:36) Без поним... 3.3.2016, 10:05
Pantryk Подскажите для расширения кругозора, а в чем выгод... 25.2.2016, 16:30
S-cream Pantryk, выгода в том, что по СН2, СН1 и ВН тарифы... 25.2.2016, 16:40
Pantryk Спасибо. 25.2.2016, 16:48
с2н5он вариант - кинуть СИП по существующим опорам, если ... 25.2.2016, 18:12
Сергей ДД Цитата(Kamenskoe @ 25.2.2016, 16:06) Дело... 25.2.2016, 20:56
с2н5он по остаточной таки, дураков продать не найдётся 25.2.2016, 21:12
Ant29 Если посчитали правильно, то 50коп это хорошая дел... 3.3.2016, 11:11
Kamenskoe Цитата(Ant29 @ 3.3.2016, 11:11) Если посч... 3.3.2016, 13:49
Техник-ПТО Цитата2. Получаю тех. условия на увеличение мощнос... 18.3.2016, 15:30
Kamenskoe Здравствуйте !!! Сегодня получил разре... 25.3.2016, 15:52
ez81 Цитата(Kamenskoe @ 25.3.2016, 15:52) Здра... 25.3.2016, 17:28![]() ![]() ![]() |
|