Проседает напряжение на трансформаторе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проседает напряжение на трансформаторе |
1.3.2016, 20:39
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.3.2016 Пользователь №: 48535 |
Имеем следующее:
Трансформатор не работал 2 недели, после запуска произошло следующее (чего раньше не было). Запуск: Между фаз 380 на всех. Ноль хороший. На воздушке все хорошо. Масло в норме. Проблема: Подаем незначительную нагрузку: лампочки, освещение, ноут и телефон на зарядке - все в норме Дальше интересней - Включаем чайник 1,5кВт все норм. Включаем даже что-то одно: насос 2кВт, обогреватель 2кВт компрессор 2,2кВт и напряжение на одной фазе проседает до 60В на всех остальных 180-190-200. При чем даже если мы распределяем нагрузку на 2 фазы, то на третей (всегда на одной) будет 60 а на остальных 180-200 Пробовали следущее: Смотрели чистили контакты на трансформаторе. Меняли вставки на высокой части в трансформаторе. Присоединяли нагрузку напрямую к трансформантору. Что делать? |
|
|
DMG Проседает напряжение на трансформаторе 1.3.2016, 20:39
Сергей ДД Озвучьте мощность трансформатора. Проседает на фаз... 1.3.2016, 21:20
Roman D Высоковольтные предохранители исправны? 1.3.2016, 21:40
с2н5он Цитата(DMG @ 1.3.2016, 21:39) Меняли вста... 1.3.2016, 22:00
DMG Проседает именно на одной фазе, при загрузке любой... 1.3.2016, 22:05
Сергей ДД Цитата(DMG @ 1.3.2016, 22:05) Проседает и... 2.3.2016, 15:28
с2н5он вскрытие покажет (с) думаю нужно залезать внутрь н... 1.3.2016, 22:35
DMG Цитата(с2н5он @ 1.3.2016, 23:35) вскрытие... 1.3.2016, 22:40
с2н5он Цитата(DMG @ 1.3.2016, 23:40) 2 дня
2 дн... 2.3.2016, 7:05
Гость_Игорь_* А прозвонить на обрыв высоковольтную обмотку не пр... 1.3.2016, 22:45
с2н5он Цитата(DMG @ 1.3.2016, 21:39) На воздушке... 1.3.2016, 23:54
DMG Цитата(с2н5он @ 2.3.2016, 0:54) по ВН? то... 2.3.2016, 6:26
DMG Цитата(с2н5он @ 2.3.2016, 8:05) 2 дня с к... 2.3.2016, 7:17
yurandol переключатель (анцапфу) трогали? может недовключен... 2.3.2016, 9:39
DMG Цитата(yurandol @ 2.3.2016, 10:39) перекл... 2.3.2016, 10:34
Ixtim Теоретики подтянулись...
Цитата(yurandol @ 2... 2.3.2016, 13:03

yurandol Цитата(Ixtim @ 2.3.2016, 13:03) Теоретики... 2.3.2016, 13:32
Гость_dpm_* Цитата(yurandol @ 2.3.2016, 9:39) переклю... 10.3.2016, 14:05
Шаровая молния Цитата(Гость_dpm_* @ 10.3.2016, 15:05) ра... 10.3.2016, 18:02
yurandol в зависимости от конструкции переключатель имеет 3... 2.3.2016, 10:46
zendo057 Трансформатор(вероятно)на подстанции Нагрузка 2квт... 2.3.2016, 13:04
Ixtim Цитата(zendo057 @ 2.3.2016, 14:04) Трансф... 2.3.2016, 13:14
ЛЕША DMG, вы бы обозначили место пребывания. Глядишь и ... 2.3.2016, 15:40
Сергей ДД почитайте Может у вас похожий случай. 2.3.2016, 15:48
Roman D Да, вполне вероятно, что в своё время щёлкали анца... 3.3.2016, 3:20
starec Имеем следующее... и ничего более.
Расскажите пред... 3.3.2016, 18:44![]() ![]() ![]() |
|