Схема щита в квартире и дачном доме , Нужна помощь в составлении схем электроснабжения

Сунцов Денис
сообщение 3.2.2016, 21:05
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Гость_Чайник_* @ 3.2.2016, 17:56) *
Без утвержденного проекта и выполнения работ уполномоченной организацией (включая монтажников и эл.лабораторию) подобное колхозное вмешательство может обернуться штрафом и отключением дома от электроснабжения... до устранения отклонений от существующего проекта... ИМХО.

Данное заявление, мягко говоря, смешно, после многочисленных фото ( в основном категория "юмор") подъездных щитов, находящихся в ведении неких "управляющих компаний"

Пока жильцы многоэтажек не возьмут свое электроснабжение в свои руки, воз будет и ныне там......

наверняка в каждой 5-ти этажке (на худой конец на 3 шт) найдется электрик с руками из нужного места, способный привести подъездные щиты в человеческое состояние.....
по цене на порядок ниже (и качеству на порядок выше) нежели какой-то ЖКХ для отмывки бабла

Цитата(FRAER @ 3.2.2016, 18:46) *
ой-ой-ой, да прибудет с нами холивар

и не надо ля-ля icon_smile.gif
таким образом решена проблема "кусающихся" стиралок, посудомоек... и т.п..... штук 100 уже! (а может больше)
Ни одного отрицательного отзыва!
только зависть жильцов верхних этажей - пардон, нельзя сверлить потолок соседа снизу.....

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 3.2.2016, 20:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувший_*
сообщение 3.2.2016, 23:08
Сообщение #22





Гости






Цитата(Сунцов Денис @ 3.2.2016, 21:05) *
Пока жильцы многоэтажек не возьмут свое электроснабжение в свои руки
Интересная мысль...
А сидеть в случае чего кто будет? Жильцы по очереди? Или рукастый электрик из соседней многоэтажки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.2.2016, 9:19
Сообщение #23





Гости






Цитата(Сунцов Денис @ 3.2.2016, 17:47) *
на каком этаже Вы живете?
если на 1-м - заземление - дело техники (т.е. перфоратора) - просверлить перекрытие и забить заземление в подвале.

1. ...Высота подвала в панельных домах - 1,5 метра, кувалдой размахнётесь?
2. О заносе потенциала в хату не задумывались?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrossVik
сообщение 4.2.2016, 10:01
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 48168



Цитата(Костян челябинский @ 3.2.2016, 9:30) *
Достаточно 1Р во всех случаях. Про 2Р придумали байку, что типа при срабатывании УЗО, после которого идут несколько автоматов, домохозяйка может самостоятельно локализовать аварию, отключив поврежденную линию двухполюсным автоматом и дождаться электрика для более конкретного поиска неисправности.

Здравствуйте. В этом есть рациональное зерно. Например имеется коттедж и к одному УЗО подключены штук пять розеточных линий в разных помещениях. При срабатывании УЗО и ручном отключении всех автоматов из его группы можно путем включения каждого 2Р автомата протестировать соответствующую ему линию в отдельности и выявить неисправность. Если хозяин более-менее рукастый и владеет элементарными правилами электробезопасности, то можно обойтись без дорогостоящего вызова якобы профессионального электрика. Это особенно актуально в сельской местности.
Таким образом это единственное преимущество 2Р автомата, или есть другие?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.2.2016, 10:53
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А зачем вы приводите мне ответ с форумхауса? Я его и там прочитать смог. Тем более, что он почти слово в слово повторяет то, что написал вам я. ДА, это ЕДИНСТВЕННОЕ преимущество 2Р (или 1Р+N) автомата. Еще раз. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ решение за вами. Только вы знаете свои силы, способности своих домочадцев. Если они смогут сделать все вышеперечисленные манипуляции в ожидании прихода электрика или папы, то конечно устанавливайте. Если вам не жалко нескольких тысяч рублей за гипотетическое удобство, ну кто ж вам сможет помешать? Если вы считаете это адекватной платой за то, что раз в лет 5 вы сможете воспользоваться таким преимуществом - пожалуйста.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 4.2.2016, 10:56
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Зачастую даже дело не в деньгах, а в занимаемом месте/габаритах щитка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.2.2016, 11:05
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



FRAER, ну и это тоже немаловажно


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrossVik
сообщение 5.2.2016, 10:53
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 48168



Вот еще вопрос про устройство щита.
Каким типом провода лучше делать соединения между аппаратами? Сечения 4 кв.мм для моего щита, наверное, будет достаточно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 5.2.2016, 11:08
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



CrossVik, четверки достаточно, можете ту же ВВГшку распустить, ну или купите отдельно ПуВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Basill
сообщение 5.2.2016, 12:54
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1097
Регистрация: 25.12.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10129



Цитата(CrossVik @ 5.2.2016, 9:53) *
соединения между аппаратами
Если для "себя любимого", то можно и современные решения применить, хоть и чуть дороже традиционных перемычек.
Сейчас для этих целей выпускаются т.н. "Шины соединительные 63А" (наберите в гугле), есть в ассортименте того же ИЭК. Под 1р ряд автоматов, под 2р и 3р - продаются и метровые , и покороче. Режутся ножовкой. На шину фаза заводится тем же проводом ( на автомате в любом удобном месте гребёнки) либо непосредственно, либо черед специальные Т-образные зажимы. Профессиональные электромонтажники уже давно (с согласия и за счет клиента, конечно) пользуются такими конструкторами шин, даже для бытовухи. Так красивее и надежнее. В случае необходимости замены автомата просто ослабляются винтовые зажимы автомата, и он из-под лепестков вытягивается вниз, не нарушая соединений всего ряда.
Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrossVik
сообщение 16.2.2016, 10:01
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 48168



Если с точки зрения экономии автоматы 2Р на розетки заменить на 1Р, то схема изменится.
Вот нарисовал. Так можно делать?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.2.2016, 11:49
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Если с точки зрения экономии автоматы 2Р на розетки заменить на 1Р...
Есть двухполюсные автоматы, занимающие 1 модуль... экономия не получится... icon_wink.gif
Цитата
Так можно делать?
Можно... Только установка двух УЗО 30мА и 10мА последовательно увеличивает не только безопасность, но и добавляет гемора.... icon_wink.gif При сработке УЗО 10мА гарантированно (до 99% имхо) сработает и УЗО 30мА.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrossVik
сообщение 19.2.2016, 15:01
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 48168



Цитата(savelij® @ 16.2.2016, 11:49) *
Можно...

Если УЗО (№23) стоит после автомата (№22), то этот автомат может быть 1Р или лучше 2Р?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.2.2016, 19:01
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Абсолютно без разницы.
имхо, поставил бы просто дифавтомат.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrossVik
сообщение 27.2.2016, 15:03
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 48168



Начал собирать щиток для бытовки. Посмотрите, не накосячил?
Вопрос - как провести входные жилы к автомату 4Р? Как нарисовал, или можно вдоль задней стенки под 2Р+УЗО?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrossVik
сообщение 13.3.2016, 10:16
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 48168



Переделываю щит на этаже и ставлю новый двухтарифный счетчик.
Разбил схему на два блока: в этажном щите и в квартире.
Этажный сделал. Квартирный в процессе монтажа. В схеме по квартире идёт ВВГнг 3 х 2,5.
Но в реальности много лет назад проложен импортный кабель типа ПВС 3 х 2,5 в коробе и вмазан в стену, поэтому придется его оставить.
Оцените компромиссное решение. Буду вызывать электрика для опломбировки счетчика.

Сообщение отредактировал CrossVik - 13.3.2016, 10:17
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrossVik
сообщение 6.3.2017, 8:35
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 48168



Пора закупать аппраты и собирать щиток для дачного дома. Уточнил схему. Прошу Знатоков прокомментировать.

Сообщение отредактировал CrossVik - 6.3.2017, 8:37
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 6.3.2017, 9:58
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(CrossVik @ 6.3.2017, 8:35) *
Прошу ... прокомментировать.
1. Не вижу перехода, с системы ТТ на систему TN-S, при питании с генератора;
2. Не вижу необходимости, в отдельных УЗО на обоих линиях насосов;
3. Не понятна мысля, о необходимости подключения циркуляционного насоса, на линию отдельную с котельной. Предположу, что из-за слабости ПЭФ301 ... возможно, что не угадал. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrossVik
сообщение 6.3.2017, 16:53
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 48168



Цитата(off.open @ 6.3.2017, 9:58) *
1. Не вижу перехода, с системы ТТ на систему TN-S, при питании с генератора;
2. Не вижу необходимости, в отдельных УЗО на обоих линиях насосов;
3. Не понятна мысля, о необходимости подключения циркуляционного насоса, на линию отдельную с котельной. Предположу, что из-за слабости ПЭФ301 ... возможно, что не угадал. icon_smile.gif

По п.1 подскажите, как сделать, наверное упустил этот момент.
по п. 3. Будет сделано отопление с естественной циркуляцией, без насосов.
Поэтому ПЭФ-301 только на датчик загазованности. Насос циркуляции только для горячего водоснабжения без каких либо приоритетов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.3.2017, 20:23
Сообщение #40





Гости






Пора закупать аппраты и собирать щиток для дачного дома. Уточнил схему. Прошу Знатоков прокомментировать.

Теперь пора нанять специалиста, чтобы он все переделал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения