Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Без утвержденного проекта и выполнения работ уполномоченной организацией (включая монтажников и эл.лабораторию) подобное колхозное вмешательство может обернуться штрафом и отключением дома от электроснабжения... до устранения отклонений от существующего проекта... ИМХО. Данное заявление, мягко говоря, смешно, после многочисленных фото ( в основном категория "юмор") подъездных щитов, находящихся в ведении неких "управляющих компаний" Пока жильцы многоэтажек не возьмут свое электроснабжение в свои руки, воз будет и ныне там...... наверняка в каждой 5-ти этажке (на худой конец на 3 шт) найдется электрик с руками из нужного места, способный привести подъездные щиты в человеческое состояние..... по цене на порядок ниже (и качеству на порядок выше) нежели какой-то ЖКХ для отмывки бабла ой-ой-ой, да прибудет с нами холивар и не надо ля-ля ![]() таким образом решена проблема "кусающихся" стиралок, посудомоек... и т.п..... штук 100 уже! (а может больше) Ни одного отрицательного отзыва! только зависть жильцов верхних этажей - пардон, нельзя сверлить потолок соседа снизу..... Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 3.2.2016, 20:58 |
![]() |
|
|
Гость_Заглянувший_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.1.2016 Пользователь №: 48168 ![]() |
Достаточно 1Р во всех случаях. Про 2Р придумали байку, что типа при срабатывании УЗО, после которого идут несколько автоматов, домохозяйка может самостоятельно локализовать аварию, отключив поврежденную линию двухполюсным автоматом и дождаться электрика для более конкретного поиска неисправности. Здравствуйте. В этом есть рациональное зерно. Например имеется коттедж и к одному УЗО подключены штук пять розеточных линий в разных помещениях. При срабатывании УЗО и ручном отключении всех автоматов из его группы можно путем включения каждого 2Р автомата протестировать соответствующую ему линию в отдельности и выявить неисправность. Если хозяин более-менее рукастый и владеет элементарными правилами электробезопасности, то можно обойтись без дорогостоящего вызова якобы профессионального электрика. Это особенно актуально в сельской местности. Таким образом это единственное преимущество 2Р автомата, или есть другие? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А зачем вы приводите мне ответ с форумхауса? Я его и там прочитать смог. Тем более, что он почти слово в слово повторяет то, что написал вам я. ДА, это ЕДИНСТВЕННОЕ преимущество 2Р (или 1Р+N) автомата. Еще раз. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ решение за вами. Только вы знаете свои силы, способности своих домочадцев. Если они смогут сделать все вышеперечисленные манипуляции в ожидании прихода электрика или папы, то конечно устанавливайте. Если вам не жалко нескольких тысяч рублей за гипотетическое удобство, ну кто ж вам сможет помешать? Если вы считаете это адекватной платой за то, что раз в лет 5 вы сможете воспользоваться таким преимуществом - пожалуйста.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Зачастую даже дело не в деньгах, а в занимаемом месте/габаритах щитка
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
FRAER, ну и это тоже немаловажно
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.1.2016 Пользователь №: 48168 ![]() |
Вот еще вопрос про устройство щита.
Каким типом провода лучше делать соединения между аппаратами? Сечения 4 кв.мм для моего щита, наверное, будет достаточно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
CrossVik, четверки достаточно, можете ту же ВВГшку распустить, ну или купите отдельно ПуВ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
соединения между аппаратами Если для "себя любимого", то можно и современные решения применить, хоть и чуть дороже традиционных перемычек. Сейчас для этих целей выпускаются т.н. "Шины соединительные 63А" (наберите в гугле), есть в ассортименте того же ИЭК. Под 1р ряд автоматов, под 2р и 3р - продаются и метровые , и покороче. Режутся ножовкой. На шину фаза заводится тем же проводом ( на автомате в любом удобном месте гребёнки) либо непосредственно, либо черед специальные Т-образные зажимы. Профессиональные электромонтажники уже давно (с согласия и за счет клиента, конечно) пользуются такими конструкторами шин, даже для бытовухи. Так красивее и надежнее. В случае необходимости замены автомата просто ослабляются винтовые зажимы автомата, и он из-под лепестков вытягивается вниз, не нарушая соединений всего ряда. |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.1.2016 Пользователь №: 48168 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Если с точки зрения экономии автоматы 2Р на розетки заменить на 1Р... Есть двухполюсные автоматы, занимающие 1 модуль... экономия не получится... ![]() Цитата Так можно делать? Можно... Только установка двух УЗО 30мА и 10мА последовательно увеличивает не только безопасность, но и добавляет гемора.... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.1.2016 Пользователь №: 48168 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Абсолютно без разницы.
имхо, поставил бы просто дифавтомат. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.1.2016 Пользователь №: 48168 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.1.2016 Пользователь №: 48168 ![]() |
Переделываю щит на этаже и ставлю новый двухтарифный счетчик.
Разбил схему на два блока: в этажном щите и в квартире. Этажный сделал. Квартирный в процессе монтажа. В схеме по квартире идёт ВВГнг 3 х 2,5. Но в реальности много лет назад проложен импортный кабель типа ПВС 3 х 2,5 в коробе и вмазан в стену, поэтому придется его оставить. Оцените компромиссное решение. Буду вызывать электрика для опломбировки счетчика. Сообщение отредактировал CrossVik - 13.3.2016, 10:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.1.2016 Пользователь №: 48168 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Прошу ... прокомментировать. 1. Не вижу перехода, с системы ТТ на систему TN-S, при питании с генератора;2. Не вижу необходимости, в отдельных УЗО на обоих линиях насосов; 3. Не понятна мысля, о необходимости подключения циркуляционного насоса, на линию отдельную с котельной. Предположу, что из-за слабости ПЭФ301 ... возможно, что не угадал. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.1.2016 Пользователь №: 48168 ![]() |
1. Не вижу перехода, с системы ТТ на систему TN-S, при питании с генератора; 2. Не вижу необходимости, в отдельных УЗО на обоих линиях насосов; 3. Не понятна мысля, о необходимости подключения циркуляционного насоса, на линию отдельную с котельной. Предположу, что из-за слабости ПЭФ301 ... возможно, что не угадал. ![]() По п.1 подскажите, как сделать, наверное упустил этот момент. по п. 3. Будет сделано отопление с естественной циркуляцией, без насосов. Поэтому ПЭФ-301 только на датчик загазованности. Насос циркуляции только для горячего водоснабжения без каких либо приоритетов. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#40
|
Гости ![]() |
Пора закупать аппраты и собирать щиток для дачного дома. Уточнил схему. Прошу Знатоков прокомментировать.
Теперь пора нанять специалиста, чтобы он все переделал. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |