				Доброго времени суток!  
			
			
					
		Столкнулся с задачей переделать щиток в квартире (новостройка). Почитал кое какой материал, посмотрел кое какое видео, решил сделать что то вроде этого. Кому не сложно посмотрите пожалуйста и поправьте если что не так. Квартира двухкомнатная. Около 64 кв., по три розетки (тройных) в среднем в комнате на (телевизор, компьютер), будет кондиционер в одной комнате. на кухне (вытяжка, плита, микроволновка, мультиварка, чайник). В спальне прочая бытовая техника. В ванной стиралка и бойлер. Спасибо за участие! Премного благодарен!  | 
	
 
 | 
	|
 Niko2016   подбор УЗО и автоматических выключателей   16.2.2016, 23:11
 
 savelij®   Niko2016, для начала, стоит обеспечить токовую защ...   17.2.2016, 0:00
 
 push   автоматы защищают кабель по длительно допустимому ...   17.2.2016, 6:05
 
 savelij®   Цитата(push @ 17.2.2016, 6:05) Если автом...   17.2.2016, 12:46
 
 push   Цитата(savelij® @ 17.2.2016, 16:46) Это и...   18.2.2016, 5:42
 
 220v-elektrik   Перед счетчиком поставить 2-х полюсной авт.выкл. н...   17.2.2016, 11:20
 
 zendo057   Цитата(220v-elektrik @ 17.2.2016, 10...   17.2.2016, 11:28
 
 220v-elektrik   ПУЭ п. 1.5.36. Для безопасной установки и замены с...   17.2.2016, 11:33
 
 d0k   Цитата(220v-elektrik @ 17.2.2016, 12...   17.2.2016, 13:43
 
 220v-elektrik   Цитата(d0k @ 17.2.2016, 13:43) Пункт 7.1....   17.2.2016, 18:15
 
 savelij®   ЦитатаИмел ввиду что УЗО стоят на групповых линиях...   18.2.2016, 11:50
 
 push   Цитата(savelij® @ 18.2.2016, 15:50) И нич...   19.2.2016, 6:04
 
 ink_elec   Цитата(push @ 19.2.2016, 9:04) Следовател...   19.2.2016, 7:36
 
 220v-elektrik   Цитата(push @ 19.2.2016, 6:04) Ну единств...   19.2.2016, 8:45
 
 savelij®   Цитата(push @ 19.2.2016, 6:04) А теперь с...   19.2.2016, 12:06
 
 220v-elektrik   Цитата(savelij® @ 19.2.2016, 12:06) Нет, ...   19.2.2016, 14:18
 
 push   Цитата(savelij® @ 19.2.2016, 16:06) Почти...   24.2.2016, 5:44
 
 savelij®   Цитата(push @ 24.2.2016, 5:44) Не убедили...   24.2.2016, 13:52
 
 220v-elektrik   Да вообще начальная схема ни к черту, полностью не...   18.2.2016, 12:14
 
 Гость_Иван_*   Цитата(Niko2016 @ 16.2.2016, 23:11) Добро...   23.2.2016, 13:58
 
 220v-elektrik   Может лучше изменить номиналы автоматов линий? Зач...   24.2.2016, 9:43
 
 push   Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих за...   25.2.2016, 6:01
 
 Pantryk   ЦитатаПункт 7.1.65 не запрещает включать счетчик б...   25.2.2016, 9:18![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 