8.2.2016, 13:16
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем. Проводим профилактические испытания в офисном здании, на глаза попался проект. У меня возникли вопросы по заземлению, непонятные для меня требования (два последних абзаца): во первых с какой стати они требуют чтобы величина повторного заземления была не более 4 Ом? Во вторых требуют чтобы для заземления компьютеров было сделано технологическое заземление не более 2 Ом, неужели так и должно быть, т.е. в одном кабинете розетка для компьютера запитана от ЩК (щит для компьютеров), а обычные розетки от ЩО для других потребителей.
* А я почему то считал что и для компьютеров и для других потребителей нужно иметь один контур, ну и соответственно повторный заземлитель не более 30 Ом. Сообщение отредактировал Nail - 8.2.2016, 13:32 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Nail Заземление 8.2.2016, 13:16
Rezo Цитатас какой стати они требуют чтобы величина пов... 8.2.2016, 16:20
Гость сочувствующий Цитата(Nail @ 8.2.2016, 13:16) ... У меня... 8.2.2016, 16:31
Nail Цитата(Гость сочувствующий @ 8.2.2016, 17... 8.2.2016, 18:32
zendo057 Цитата(Nail @ 8.2.2016, 12:16) неужели та... 8.2.2016, 17:48
Гость сочувствующий Цитата(zendo057 @ 8.2.2016, 17:48) ... Не... 8.2.2016, 19:30
Гость сочувствующий Цитата(zendo057 @ 8.2.2016, 17:48) ... Не... 8.2.2016, 21:52
zendo057 Имеется в виду заземляющее устройство,куда входят ... 8.2.2016, 20:37
Олега Цитата(Nail @ 8.2.2016, 13:16) У меня воз... 8.2.2016, 20:40
ez81 Проектировщик загнул 4Ом -30 Ом Для компьютерных с... 8.2.2016, 20:56
Pantryk Если в здании есть газовая котельная, то 4 Ома мож... 9.2.2016, 10:18
Гость сочувствующий Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 10:18) ... Так... 9.2.2016, 11:14
Nail Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 11:18) Нужно д... 9.2.2016, 11:21

Гость сочувствующий Цитата(Nail @ 9.2.2016, 11:21) ...
Я оста... 9.2.2016, 11:32
Гость сочувствующий Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 10:18) ... Так... 9.2.2016, 11:24
Pantryk ЦитатаПроект 2002 года
В 2001 был ГОСТ 30331.10.
... 9.2.2016, 12:53
Гость сочувствующий Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 12:53) ... но ... 9.2.2016, 14:24
Nail Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 13:53) 1) А то... 9.2.2016, 14:40
Nail ГОСТ Р 50571-4-44- 2011
<h3 id="SA1... 9.2.2016, 14:22
Rezo Цитата(Nail)Поэтому все проводники защитного зазем... 9.2.2016, 17:33
Nail Цитата(Rezo @ 9.2.2016, 18:33) 1) Тем сам... 10.2.2016, 14:18
Pantryk ЦитатаВот и стали его внедрять на действующем объе... 9.2.2016, 18:16
Гость сочувствующий Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 18:16) По пово... 10.2.2016, 10:57
Rezo Цитата(Pantryk)Компьютеры и телефония не относятся... 10.2.2016, 12:08
Rezo Цитата(Nail)1) Давай не будем голословны, приведи ... 10.2.2016, 16:04
Nail За приведенные пункты НД особое спасибо, и пример ... 11.2.2016, 9:26
Pantryk Rezo, я с вами согласен, что если требуется отдель... 10.2.2016, 18:43
Rezo Цитата(Pantryk)Но нужно тогда принимать меры к ура... 10.2.2016, 19:42
Pantryk 1) Нету никакой ошибки. Если производитель пишет, ... 11.2.2016, 10:17
Nail Цитата(Pantryk @ 11.2.2016, 11:17) 1) Нет... 11.2.2016, 10:57
Pantryk Специальное электрооборудование требует индивидуал... 11.2.2016, 11:32
Nail Цитата(Pantryk @ 11.2.2016, 12:32) 1) Спе... 11.2.2016, 12:46
Rezo Цитата(Nail)На основании какого документа будете д... 11.2.2016, 12:24
Rezo Nail!
Во времена приведённого мной примера, не... 11.2.2016, 13:33
AAL1982 Начнем с того, что ГОСТ главнее ПУЭ. Поэтому нужно... 11.2.2016, 13:35
Nail Цитата(AAL1982 @ 11.2.2016, 14:35) ГОСТ г... 11.2.2016, 14:03
Rezo Цитата(AAL1982)Начнем с того, что ГОСТ главнее ПУЭ... 11.2.2016, 18:51
Nail Цитата(Rezo @ 11.2.2016, 18:51) Соединив ... 11.2.2016, 19:08
Nail Цитата(Rezo @ 11.2.2016, 18:51) Соединив ... 12.2.2016, 9:23
Rezo Цитататам тоже информационный заземлитель отдельны... 11.2.2016, 19:23
Олега Граждане коллеги, за нехваткой времени пробежался ... 11.2.2016, 23:50
Pantryk Цитатав каких конкретных случаях можно, а когда ка... 12.2.2016, 10:50
Олега Цитата(Pantryk @ 12.2.2016, 10:50) Я лишь... 13.2.2016, 3:27
Nail Цитата(Олега @ 13.2.2016, 4:27) А кабель ... 13.2.2016, 17:50
Rezo Цитата(Nail)Не верно.
Вариант с автономным заземле... 12.2.2016, 11:33
Pantryk ЦитатаВот кем конкретно "должен быть рассмотр... 13.2.2016, 12:48
Олега Цитата(Pantryk @ 13.2.2016, 12:48) Проект... 13.2.2016, 19:32
Rezo Цитата(Pantryk)....не так давно в крупных проектны... 13.2.2016, 14:16
Pantryk Если оно все уже продумано, о чем мы тут тогда рас... 13.2.2016, 16:45
Rezo Цитата(Pantryk)Если оно все уже продумано, о чем м... 13.2.2016, 17:57
Nail Мужики, а из какого НД норма для ФЕ не более 2 Ом? 15.2.2016, 7:45
Олега Для медицины в пособии к СНиП 2.08.02-89 раздел I ... 15.2.2016, 10:12
Nail Цитата(Олега @ 15.2.2016, 11:12) Для меди... 15.2.2016, 11:11
deggion Цитата(Nail @ 8.2.2016, 14:16) Привет все... 18.2.2016, 8:45![]() ![]() ![]() |
|