Можно ли сэкономить на кабельной линии?

Andrewfrol
сообщение 7.2.2016, 20:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27851



Имеется проект электроснабжения дачного поселка по радиальной схеме. Поступило предложение переделать кабельные линии на магистральную схему. Пустить 1 кабель большого сечения ( к примеру АВББШв 4х240) по периметру участков с ответвлениями к ящикам на 2 или более участков. Возник вопрос: Можно ли на этом сэкономить? И есть ли какие ограничения по нормативам и ньюансы при выполнении данного решения?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________1___________Model.pdf ( 796.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
Прикрепленный файл  ________1___________Model_1.pdf ( 12.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.2.2016, 20:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9301
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Этот вопрос не к нам, а к тем, кто вам проект делал. Потому что у вас же будут принимать монтаж. И что вы скажете принимающему? Что Костян челябинский с Электрик орг вам разрешил самовольно изменить проект?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrewfrol
сообщение 7.2.2016, 21:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27851



Это понятно, а в отношении того, что я на кабель 240 квадратов буду вешать ответвления на каждый дом или два, не запрещено ли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.2.2016, 21:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9301
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну запреты какие могут быть? А вот всякие выборы сечения по допустимому току, по падению напряжения, выборы защит - это решается ПРОЕКТОМ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.2.2016, 10:24
Сообщение #5





Гости






Цитата(Andrewfrol @ 7.2.2016, 20:01) *
Имеется проект электроснабжения дачного поселка по радиальной схеме. Поступило предложение переделать кабельные линии на магистральную схему. Пустить 1 кабель большого сечения ( к примеру АВББШв 4х240) по периметру участков с ответвлениями к ящикам на 2 или более участков. Возник вопрос: Можно ли на этом сэкономить? И есть ли какие ограничения по нормативам и ньюансы при выполнении данного решения?

1. Могу ошибаться, НО! Землеотвод под радиальную схему КЛ выполнен и согласован? Может надо будет переоформлять и пересогласовывать?
2. Почему Вы решили, что кабеля АВББШв 4х240 будет достаточно? Вполне может потребоваться бОльшее сечение, соответственно больше денег. А может вообще проложить 5-жильный кабель, дабы выполнить систему TN-S?
3. " Можно ли на этом сэкономить?" - об этом можно говорить только при сравнении обоих вариантов, после составления смет. В Вашем готовом проекте есть смета?
4. На плане сети КЛ W2 показана синим цветом, а в условных обозначениях - красным, где-то ошибка, или я не разглядел что-то?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 11.2.2016, 16:34
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Аппараты защиты на отходящих от ТП линиях не помешали бы. Схема построена не очень хорошо. Точнее она была бы хороша, если бы в местах установки РП были трансформаторы. Т.е. если бы питающие и распределительные линии были бы на разном напряжении. А так РП поставили в центре нагрузок, а получается что до ближнего к ТП потребителю электроэнергия приходит по большой петле. Т.е. в любом случае оптимальней будет сделать магистраль или несколько в зависимости от нагрузки.