Дан асинхронный двигатель 200 КВт 380/600в. Хочу применить схему пуска со звезды на треугольник.
вопрос: 1 Будет ли большой Бросок тока,или применить лучше схему через пусковые резиторы? 2 и какую марку РТ потавить? |
|
|
Гость_Алексей_* запуск асинхронного двигателя 200 Квт 3.12.2007, 21:01
Andrey Izh Идеальный вариант в Вашем случае - применить устро... 4.12.2007, 11:48
Anatoli Можна просто установить РТ типа РС-80М6, и стандар... 5.12.2007, 2:29
Nikashirin Есть еще способ уменьшения пуск. токов: выполнить ... 5.12.2007, 18:38
Andrey Izh Цитата(Nikashirin @ 5.12.2007, 19:38) Ест... 6.12.2007, 10:13
Nikashirin "Суха теория..". На практике сам видел: ... 8.12.2007, 22:35
Andrey Izh Цитата(Nikashirin @ 8.12.2007, 23:35) ... 10.12.2007, 23:52
kraft Цитата(Andrey Izh @ 10.12.2007, 22:52) Эт... 20.12.2007, 23:33
Nikashirin Проектировщики поступят просто: исходя из паспортн... 21.12.2007, 19:30![]() ![]() ![]() |
|