Всем привет!
Есть старый трансформатор 10/0,4 мощность около 50 кВА. Измерения показали несимметрию напряжений по фазам НН выше допустимой на 1-2%.
Вопрос: насколько это опасно? Питаться будут блоки с импортной дорогостоящей электроникой.
Практикуются ли какие-нибудь способы выравнивания напряжения в таких случаях?
Например, включением резисторов в "завышенные" фазы НН?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость   Несимметрия напряжения в трансформаторе   31.1.2016, 11:33
- - с2н5он   откуда взяли допустимость 1-2%? сколько на самом д...   31.1.2016, 12:06
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 31.1.2016, 11:33) ... Есть...   31.1.2016, 12:07
|- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 31.1.2016, 12...   31.1.2016, 12:40
- - FRAER   Неужели для "импортной дорогостоящей электрон...   31.1.2016, 12:28
- - Гость сочувствующий   Вот и попробуй дать совет: ничего не знаю, не виде...   31.1.2016, 15:23
|- - Ixtim   Цитата(Гость сочувствующий @ 31.1.2016, 15...   31.1.2016, 16:08
- - с2н5он   ПТЭЭП не регулирует нормы качества электроэнергии ...   31.1.2016, 16:01
- - mr.energo   Цитатанаши испытатели обычно меряют. Узнаю позже. ...   31.1.2016, 17:49
- - Roman D   Эпиграф: "Настоящему индейцу Завсегда везде...   31.1.2016, 17:51
- - Гость   Выяснилось: разница омического сопротивления обмот...   1.2.2016, 9:37
|- - Null   Цитата(Гость @ 1.2.2016, 9:37) Можно ли ...   1.2.2016, 15:29
|- - Гость   Цитата(Null @ 1.2.2016, 15:29) Нельзя...   1.2.2016, 17:53
- - Aleksandr R   Постараюсь объяснить проще.Когда нагрузишь все три...   1.2.2016, 14:30
- - Null   Потому что сопротивление обмотки переменному току ...   1.2.2016, 18:12
|- - Гость   Цитата(Null @ 1.2.2016, 18:12) Потому что...   3.2.2016, 15:16
|- - Андрей83   Цитата(Гость @ 3.2.2016, 14:16) Спасибо, ...   4.2.2016, 14:02
|- - Гость   Цитата(Андрей83 @ 4.2.2016, 14:02) Резист...   10.2.2016, 15:45
- - Roman D   Напряжение на низкой стороне трансформаторов завис...   2.2.2016, 23:22
- - Гость   *сопротивление и Кт?   3.2.2016, 15:17
- - Гость   Ну и бестолковый же тут народ! Автор, "хр...   10.2.2016, 17:59
|- - Гость   Цитата(Гость @ 10.2.2016, 17:59) Ну и бес...   11.2.2016, 19:04
- - с2н5он   скажите: 1. почему тогда вместо витков просто бы н...   11.2.2016, 19:12
- - Roman D   Если говорить официальным языком, трансформатор, н...   11.2.2016, 20:03
- - mr.energo   ЦитатаСпасибо, но дело не в плохом контакте. Похож...   12.2.2016, 22:36