Всем привет!
Есть старый трансформатор 10/0,4 мощность около 50 кВА. Измерения показали несимметрию напряжений по фазам НН выше допустимой на 1-2%. Вопрос: насколько это опасно? Питаться будут блоки с импортной дорогостоящей электроникой. Практикуются ли какие-нибудь способы выравнивания напряжения в таких случаях? Например, включением резисторов в "завышенные" фазы НН? Спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23131 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
откуда взяли допустимость 1-2%? сколько на самом деле?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Неужели для "импортной дорогостоящей электроники" нет возможности купить нормальный транс?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Как меряли? Под нагрузкой? Нет. Вообще-то, не знаю, как наши испытатели обычно меряют. Узнаю позже. В общем, обычный объем испытаний, просто протокол выдали, что "не допускается" к эксплуатацию в виду отклонения по напряжению. Цитата откуда взяли допустимость 1-2%? сколько на самом деле? Допустимость из ПТЭЭП 5%, кажется, не помню, не имею возможности посмотреть. А в протоколе +1-2% по фазам в добавок к этим допустимым 5% Цитата Неужели для "импортной дорогостоящей электроники" нет возможности купить нормальный транс? Нет. Долго объяснять. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Вот и попробуй дать совет: ничего не знаю, не видел, не слышал.... даже на "чайника" не тянет!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23131 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ПТЭЭП не регулирует нормы качества электроэнергии
можно скан измерений сюда? марку трансформатора, лучше шильдик напряжение можно отрегулировать на трансформаторе -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Вот и попробуй дать совет: ничего не знаю, не видел, не слышал.... даже на "чайника" не тянет! наверное топ-менеждер ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
Цитата наши испытатели обычно меряют. Узнаю позже. В общем, обычный объем испытаний, просто протокол выдали Электролаборатория обычно измеряет сопротивление постоянному току. Измерением напряжений на холостом ходу редко занимаются. В любом случае возникает вопрос: а как дела с сопротивлением? От этого плясать надо, в зависимости от того, где разница появляется: на высокой стороне или на низкой. А несимметричным может быть напряжение питающей сети, тогда таким измерениям - грош цена. Или они опыт ХХ по всем правилам сделали? В общем, без протокола испытаний вразумительного ответа на этот вопрос не будет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11152 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Эпиграф: "Настоящему индейцу Завсегда везде ништяк!" Группа "Ноль" Правила определяют разницу омических сопротивлений между обмотками при испытании трансформатора в 2%. А разница напряжений определяет ГОСТ 32144-2013. Там определяются отклонения напряжения и колебания напряжения. Тоже разные вещи. Так что определитесь сначала: на кого гоним. А электронике вообще на...ть, что на вводе Цитата Измерения показали несимметрию напряжений по фазам НН выше допустимой на 1-2%. - читайте мануалы к электронике. Почти наверняка там будет в районе +- 10%.
Сообщение отредактировал Roman D - 31.1.2016, 17:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Выяснилось:
разница омического сопротивления обмоток НН превышает 2%, коэффициент трансформации по фазам отличается больше чем 2%. ПТЭЭП запрещают эксплуатацию? Можно ли "подравнять" сопротивление резисторами? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 48184 ![]() |
Постараюсь объяснить проще.Когда нагрузишь все три фазы одинаковой нагрузкой, напруга сама по себе выровняется( правило для 3-х фазной сети).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Потому что сопротивление обмотки переменному току регулируется количеством витков. Количество витков в обмотках трансформатора одинаковое по фазам. Соответственно и сопротивление обмоток одинаковое. Если в Вашем трансформаторе оно разное, значит его нужно ремонтировать. Если на одной фазе внутри трансформатора плохой контакт, а Вы хотите и остальные фазы подвести под параметры неисправной обмотки, то для этого даже подбирать сопротивления не нужно. Просто ослабьте контакты на других фазах
![]() Сообщение отредактировал Null - 1.2.2016, 18:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11152 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Напряжение на низкой стороне трансформаторов зависит, в том числе, от напряжения на высокой стороне.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Потому что сопротивление обмотки переменному току регулируется количеством витков. Количество витков в обмотках трансформатора одинаковое по фазам. Соответственно и сопротивление обмоток одинаковое. Если в Вашем трансформаторе оно разное, значит его нужно ремонтировать. Если на одной фазе внутри трансформатора плохой контакт, а Вы хотите и остальные фазы подвести под параметры неисправной обмотки, то для этого даже подбирать сопротивления не нужно. Просто ослабьте контакты на других фазах ![]() Спасибо, но дело не в плохом контакте. Похоже, одну обмотку ремонтировали, то есть, не исключено, что там не хватает витка-двух. Ну или чуть сбился шаг, или как там бывает. Еще отличается Кт немного по обмоткам. Около 3% разница. Можно ли резисторами выравнять? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
*сопротивление и Кт?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.6.2015 Пользователь №: 45634 ![]() |
Спасибо, но дело не в плохом контакте. Похоже, одну обмотку ремонтировали, то есть, не исключено, что там не хватает витка-двух. Ну или чуть сбился шаг, или как там бывает. Еще отличается Кт немного по обмоткам. Около 3% разница. Можно ли резисторами выравнять? Резисторами Кт не подровняешь. Как там с анализами масла трансформатора? Не исключили на этой обмотке межвитковое КЗ? Сообщение отредактировал Андрей83 - 4.2.2016, 14:03 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Резисторами Кт не подровняешь. Как там с анализами масла трансформатора? Не исключили на этой обмотке межвитковое КЗ? Но какая зависимость между коэф.трансформации и маслом? Межвитковое исключено. Просто после ремонта катушки очевидно не домотали виток на НН. Можно ли выровнять резистором на НН сопротивление катушки? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |