Панельный дом, постройка 80х, 3-х комнатная квартира с одной нерабочей розеткой в коридоре напротив санузла (отвалился ноль). Электрические щитки на площадке. Открываем щит, смотрим - 3 автомата, один на кухню- на плиту и еще два -вероятнее всего комнаты. Соответственно на плиту - фаза и ноль с общей шины, ну и АПВ 3-х жильный --- фаза, ноль, фаза. Между двумя этими фазами - короткое (т.е. без разницы какой автомат будет включен - свет будет во всей квартире и розетки работать везде). Находим первую развет. коробку в коридоре, смотрим: скрутка ф+ф+ф на выключатель+ф розетка, скрутка ф+ф, скрутка 0+0+0 люстра в коридоре, +0 розетка коридор. Логично думать, что АПВ из щита попал в эту коробку ф-0-ф, тем же набором её и покинул, т.е. в моем понимании в этой коробке одна фаза должна была пойти к примеру на спальню и зал, вторая на детскую, кухню и санузел. Тогда почему в этой коробке не хватает одного ноль провода? Где эта сволочь - короткое между фазами? Повторю - кабель АПВ 3-х жильный --- фаза, ноль, фаза. т.е. фаза по краям кабеля, участок от щита до первой коробки примерно 3.5 метра. Может в стене где еще соединение есть?? Или в этих скрутках что напутано? Разобрать скрутки в этой коробке и померить в щите на короткое между фазами?
|