Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.12.2015 Из: Краснодарский край Пользователь №: 47435 ![]() |
Всем здравствуйте! Хотелось бы уточнить такой вопрос, правильно ли я истолковываю положения ПТЭЭП- если проверяемый АВ имеет и ЭМР и тепловой и при этом ЭМР не проходит по "чувствительности" к замеряному току КЗ, (к примеру замеряный ток КЗ в линии защищенной АВ С16 равняется менее 176А), но проходит тепловой расцепитель (3-х кратный ток), то защита удовлетворяет требованиям ПТЭЭП? Или 3-х кратный ток применять к АВ имеющими ТОЛЬКО тепловой расцепитель?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Всем здравствуйте! Хотелось бы уточнить такой вопрос, правильно ли я истолковываю положения ПТЭЭП- если проверяемый АВ имеет и ЭМР и тепловой и при этом ЭМР не проходит по "чувствительности" к замеряному току КЗ, (к примеру замеряный ток КЗ в линии защищенной АВ С16 равняется менее 176А), но проходит тепловой расцепитель (3-х кратный ток), то защита удовлетворяет требованиям ПТЭЭП? Или 3-х кратный ток применять к АВ имеющими ТОЛЬКО тепловой расцепитель? А что Вы проверяете? АВ, цепь, которую он защищает или все вместе? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Пойдёт. Так же в протоколах пишем. В ПТЭЭП нет нормы на время отключения, а есть кратность тока.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.12.2015 Из: Краснодарский край Пользователь №: 47435 ![]() |
А что Вы проверяете? АВ, цепь, которую он защищает или все вместе? Я делаю проверку согласования параметров цепи "Ф-Н" с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников Пойдёт. Так же в протоколах пишем. В ПТЭЭП нет нормы на время отключения, а есть кратность тока. Пойдет- это в смысле 3-х кратное превышение применять к АВ имеющих ТОЛЬКО тепловой расцепитель, а для АВ имеющих как ЭМР так и тепловой применять формулу- ...ток КЗ должен быть не менее 1,1 и т. д. и не основываться на 3-х кратном превышении, если ток КЗ меньше , к примеру 176А для вышеописаного случая? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Я делаю проверку согласования параметров цепи "Ф-Н" с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников Пойдет- это в смысле 3-х кратное превышение применять к АВ имеющих ТОЛЬКО тепловой расцепитель, а для АВ имеющих как ЭМР так и тепловой применять формулу- ...ток КЗ должен быть не менее 1,1 и т. д. и не основываться на 3-х кратном превышении, если ток КЗ меньше , к примеру 176А для вышеописаного случая? О! Нашел похожий случай, чтоб не плодить. ссылка ...или это Вы же задаете вопрос? ![]() Сообщение отредактировал Shapiton - 12.1.2016, 16:04 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Наример: ВА47-63 С16А, измеренный ток КЗ 70 А, не укладывается в диапазон 5-10Iном., т.е 80-160А. Но укладывается в 16*3=48А. Т.е автомат сработает по перегрузке.
Без разницы какая защита отработает. Только при условии "эксплуатационных" измерений |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Наример: ВА47-63 С16А, измеренный ток КЗ 70 А, не укладывается в диапазон 5-10Iном., т.е 80-160А. Но укладывается в 16*3=48А. Т.е автомат сработает по перегрузке. Без разницы какая защита отработает. Только при условии "эксплуатационных" измерений Вот это поворот! А как написанное согласуется с пунктом 1.7.79 ПУЭ. и вообще, по моему Вы все повторяетесь: ссыка Сообщение отредактировал Shapiton - 12.1.2016, 16:22 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.12.2015 Из: Краснодарский край Пользователь №: 47435 ![]() |
Да-это я задаю вопрос, но там несколько другой случай- здесь я спрашиваю конкретно о случае при проверке по ПТЭЭП. А тот описаный мной момент был более расширенным, да и понимал я в то время поменьше в этих вещах, чем сейчас. По тому случаю такая дискуссия развернулась... Есть что почитать. И там нет конкретного ответа на мой сегодняшний вопрос. Вот это поворот! А как написанное согласуется с пунктом 1.7.79 ПУЭ. и вообще, по моему Вы все повторяетесь: ссыка Да ПУЭ то здесь при чем- проверяем объект в "эксплуатации" ведь (по ПТЭЭП). Наример: ВА47-63 С16А, измеренный ток КЗ 70 А, не укладывается в диапазон 5-10Iном., т.е 80-160А. Но укладывается в 16*3=48А. Т.е автомат сработает по перегрузке. Без разницы какая защита отработает. Только при условии "эксплуатационных" измерений То есть какая защита сработает- без разницы- если при проверке удовлетворяет требованиям, что ток КЗ должен быть не менее 1,1... и т. д., ну то есть в нашем случае ток КЗ больше 176А- то отлично, а если меньше 176 ампер- то в этом случае оцениваем уже по тепловому расцепителю (3-х кратное превышение), если оно есть , то и хорошо- значит соответствует- это я и хотел услышать, спасибо. А при проверке по ПУЭ- здесь уже работаем по 1.7.79, т. есть по времени срабатывания. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Да-это я задаю вопрос, но там несколько другой случай- здесь я спрашиваю конкретно о случае при проверке по ПТЭЭП. А тот описаный мной момент был более расширенным, да и понимал я в то время поменьше в этих вещах, чем сейчас. По тому случаю такая дискуссия развернулась... Есть что почитать. И там нет конкретного ответа на мой сегодняшний вопрос. Да ПУЭ то здесь при чем- проверяем объект в "эксплуатации" ведь (по ПТЭЭП). То есть какая защита сработает- без разницы- если при проверке удовлетворяет требованиям, что ток КЗ должен быть не менее 1,1... и т. д., ну то есть в нашем случае ток КЗ больше 176А- то отлично, а если меньше 176 ампер- то в этом случае оцениваем уже по тепловому расцепителю (3-х кратное превышение), если оно есть , то и хорошо- значит соответствует- это я и хотел услышать, спасибо. А при проверке по ПУЭ- здесь уже работаем по 1.7.79, т. есть по времени срабатывания. где в пункте 28.4 ПТЭЭП указан тепловой? т.е. по вашему, если ниже 176 и нехай ЭМР не работай- мы по ПТЭЭП теперь, ага? Электронам только надо напомнить, чтобы они работали по соответствующим правилам, нечо тут шалить. "Ну вы блин даёте" (с) АВ по ГОСТ Р 50345-2010 проверяются как 5-10In. И они должны этим условиям соответствовать. В сетях Ленэнерго было письмо, предписывающее принять 10In для С. (для D\B соответственно). Для АВ без ЭМР заходим в ВТХ. Сообщение отредактировал Shapiton - 12.1.2016, 17:11 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
. Но укладывается в 16*3=48А. Т.е автомат сработает по перегрузке. Без разницы какая защита отработает. Заодно посмотрите по ВТХ С16 за какое время сработает автомат при 48 А. Ну да ладно ВТХ, а по факту из личного опыта при трехкратном превышении С16 сработает за 10 секунд, вас это устраивает? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Заодно посмотрите по ВТХ С16 за какое время сработает автомат при 48 А. Ну да ладно ВТХ, а по факту из личного опыта при трехкратном превышении С16 сработает за 10 секунд, вас это устраивает? Тогда к Вам тоже вопрос: ПТЭЭП это документ? Мы ИМ руководствуемся при измерениях-испытаниях эл.установок, находящихся в эксплуатации? А ПТЭЭПу по барабану ромашка "устраивает-не устраивает". Нет там упоминания о времени срабатывания, только кратность тока КЗ. Меня и в ПУЭ кое-что не устраивает, однако это тоже документ и им нужно руководствоваться. И если сечение эл.проводки и номинал АВ выбраны верно (условия прокладки, длина, нагрузка) то с ней ни за 10, ни за 40 секунд ничего не произойдёт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.12.2015 Из: Краснодарский край Пользователь №: 47435 ![]() |
где в пункте 28.4 ПТЭЭП указан тепловой? п. 28.4 ПТЭЭП При замыкании на нулевой защитный проводник ток однофазного замыкания должен составлять не менее... трехкратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя АВ с обратнозависимой от тока характеристикой. Это и есть тепловой расцепитель. АВ по ГОСТ Р 50345-2010 проверяются как 5-10In. И они должны этим условиям соответствовать. В сетях Ленэнерго было письмо, предписывающее принять 10In для С. (для D\B соответственно). Для АВ без ЭМР заходим в ВТХ. Здесь речь не идет о проверке АВ-речь идет о проверке петли... А если уж и говорить о проверке расцепителей АВ то в ПУЭ все написано: 1.8.37... пп. 3.2 "Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем." Т. е. выставляешь ток не более 1,1 верхнего значения (для характеристики С верхнее значение равно 10 крат номинала АВ)- вы это приводите сами-подаешь этот ток на включенный АВ и он при этом должен сработать и ВСЕ. Результат испытания- СРАБОТАЛ или НЕ СРАБОТАЛ( по причине, к примеру обрыва катушки ЭМР). Про проверку теплового расцепителя ничего не написано. Это не я придумал. Сообщение отредактировал major1928 - 13.1.2016, 10:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17843 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А ПТЭЭПу по барабану ромашка "устраивает-не устраивает". Нет там упоминания о времени срабатывания, только кратность тока КЗ. Есть такой документ для испытаний, которому не "по барабану" отключение за 0,4 сек ? И если сечение эл.проводки и номинал АВ выбраны верно (условия прокладки, длина, нагрузка) то с ней ни за 10, ни за 40 секунд ничего не произойдёт. Согласен, если что - проектировщики накосячили, ату их ![]() Положим проектировщик верно рассчитал, монтажник почти верно исполнил. Однако за время эксплуатации могли налепить чего угодно, лишь хоть как-то работало и пес с ним. Откуда уверенность что "ничего не произойдёт" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Есть такой документ для испытаний, которому не "по барабану" отключение за 0,4 сек ? глава 1.8 ПУЭ Приёмо-сдаточные испытания Согласен, если что - проектировщики накосячили, ату их ![]() Положим проектировщик верно рассчитал, монтажник почти верно исполнил. Однако за время эксплуатации могли налепить чего угодно, лишь хоть как-то работало и пес с ним. Откуда уверенность что "ничего не произойдёт" Ключевая фраза тут: за время эксплуатации могли налепить чего угодно, лишь хоть как-то работало Эл.установка должна быть смонтирована и пройти приёмо-сдаточные испытания согласно ПУЭ. Соответственно и 0,4секунды соблюдаются. Верно? Любые изменения в процессе эксплуатации (это реконструкция???) также должны соответствовать получается ПУЭ. Верно? Получается, что в эл.установке смонтированной и прошедшей ПНР по ПУЭ, те же 0,4 секунды должны соблюдаться автоматически в течение эксплуатации. Надеюсь мысль понятна. Чего-то я старый-новый год отмечаю!!!!!!! С праздником!!!!!!!!!!!!!!!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1)ПТЭЭП это документ? 2)Мы ИМ руководствуемся при измерениях-испытаниях эл.установок, находящихся в эксплуатации? 3) А ПТЭЭПу по барабану ромашка "устраивает-не устраивает". Нет там упоминания о времени срабатывания, только кратность тока КЗ. Меня и в ПУЭ кое-что не устраивает, однако это тоже документ и им нужно руководствоваться. 4) И если сечение эл.проводки и номинал АВ выбраны верно (условия прокладки, длина, нагрузка) то с ней ни за 10, ни за 40 секунд ничего не произойдёт. 1) Да. 2) Да. 3) ПУЭ не по барабану, вы скажете, что ПУЭ здесь ни к чему, в действующих ЭУ пользуемся ПТЭЭП, и отчасти вы будете правы. 4) Да, для провода не проблема, отключит автомат трехкратную перегрузку за 10 секунд, не проблема для кабеля, да. Но для человека это проблема, и очень серьёзная, нарушена электробезопасность. Теперь посмотрим как относится ПУЭ к действующим установкам: 1.1.1. Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает обеспечение требований безопасности. Понятно, что это только рекомендация, но еще есть такое понятие как здравый смысл, лично я у себя дома такое бы не допустил, а вы? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23038 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а это ничего, что Вы ссылаетесь на не действующий документ?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |