Допустимая температура , на кабель и на соединение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Допустимая температура , на кабель и на соединение |
3.1.2016, 14:46
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем.
В ГОСТе 31996-2012 на кабель ВВГнг прочитал что температура токопроводящей жилы должна быть не выше 70 градусов (а в режиме перегрузки не более 90 градусов). Но считаю это слишком горячо, как вы считаете до сколько градусов можно чтобы нагрелась тпж, на ваше усмотрение. Какую температуру вы допускаете на тпж? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Transformator Допустимая температура 3.1.2016, 14:46
с2н5он а при какой температуре окружающей среды? 3.1.2016, 16:55
Transformator Обычная квартира, кабель ВВГнг в штробе, температу... 3.1.2016, 17:02
Гость сочувствующий Цитата(Transformator @ 3.1.2016, 17:02) О... 4.1.2016, 22:29
с2н5он я немного не про то, температура в парилке 70 гр. ... 3.1.2016, 19:24
Transformator Цитата(с2н5он @ 3.1.2016, 19:24) я немног... 3.1.2016, 19:57
Олега Цитата(с2н5он @ 3.1.2016, 19:24) я немног... 3.1.2016, 22:14
с2н5он столько сколько указано в ГОСТе, как Т влияет на ж... 3.1.2016, 20:42
Transformator Как вы считаете, если в квартире +23 градуса, а пр... 4.1.2016, 13:53
Костян челябинский ну у вас же наверняка найдется кусок изоляции с ка... 4.1.2016, 14:02
Transformator Да я не сомневаюсь что для ВВГнг при 70 градусов ... 4.1.2016, 14:25
с2н5он нормально, хотя не понятно как Вы это определили 4.1.2016, 14:27
Костян челябинский Даже до 50-и ИМХО нормально. 4.1.2016, 14:36
Transformator Мужики, дело в том, что я в данный момент времени,... 4.1.2016, 14:48
Олега Цитата(Transformator @ 4.1.2016, 14:48) .... 4.1.2016, 21:57

haramamburu Цитата(Олега @ 4.1.2016, 21:57) Что-то гд... 5.1.2016, 13:39
Из России Цитата(Transformator @ 4.1.2016, 14:48) М... 10.1.2016, 17:40
Гость сочувствующий Цитата(Из России @ 10.1.2016, 17:40) ...
... 10.1.2016, 18:31
Transformator Цитата(Из России @ 10.1.2016, 18:40) Похо... 10.1.2016, 18:51
Из России Цитата(Transformator @ 10.1.2016, 18:51) ... 12.1.2016, 17:19
FRAER Transformator, всё то, что до 70 С - нормально 4.1.2016, 15:35
с2н5он или тепловизор 10.1.2016, 18:50
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 10.1.2016, 18:50) или теп... 10.1.2016, 19:54![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 0:07 |
|
|
|
|