Падение напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Падение напряжения |
6.1.2016, 7:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.1.2016 Пользователь №: 47842 |
Живу в частном доме, заходит три фазы и ноль в дом к щитку. Приходил электрик перебирать щиток. После этого стал моргать свет, в этот же день электрик приехал померил напряжение на вводном автомате сказал вот проблемы электросетей е и обращайся. Обратился к ним они мерят все идеально 220. Потом до меня дошло что просадка показывается когда мерят на мою нулевую шину с землей! А когда мерят на нулевую шину с нулем со столба все идеально 220. Где косяк? Что делать?
Просадки бывают до 160 и ниже бывало, просаживается первая фаза, потребителей выключал, просадка пропадает, потом снова просаживается, с моей землей что то не так? Просадки бывают до 160 и ниже бывало, просаживается первая фаза, потребителей выключал, просадка пропадает, потом снова просаживается, с моей землей что то не так? |
|
|
Johnny38 Падение напряжения 6.1.2016, 7:07
zendo057 [quote name='Johnny38' date='6.1.2016,... 6.1.2016, 9:44
Johnny38 Ну вот смотрите как я мерю, между фазами и нулем с... 6.1.2016, 10:36
zendo057 Цитата(Johnny38 @ 6.1.2016, 9:36) Ну вот ... 6.1.2016, 11:03
vitaas7 Johnny38,
Какая нагрузка 1 или 3 фазная?
Какое на... 6.1.2016, 10:39
Johnny38 3 фазный ввод, напряжение скачет при замерах, даже... 6.1.2016, 11:19
zendo057 Цитата(Johnny38 @ 6.1.2016, 10:19) 3 фазн... 6.1.2016, 12:55
vitaas7 Johnny38,
Прежде чем что то делать нужны конкретн... 6.1.2016, 11:24
Johnny38 Решил проверить, отключил из нулевой шины с землей... 6.1.2016, 12:15
vitaas7 Johnny38, Вобщем перепутаны нулевая шина и шина за... 6.1.2016, 12:29
Sinus ИМХО Зима, грунт замерз, не очень хорошее заземлен... 6.1.2016, 13:17
Johnny38 Понятно, землю соединять с землей до вводного авто... 6.1.2016, 13:37
zendo057 Цитата(Johnny38 @ 6.1.2016, 12:37) Понятн... 6.1.2016, 13:57
savelij® На форуме фотки пока незапрещены... почему бы сюда... 6.1.2016, 13:43
Johnny38 Цитата(savelij® @ 6.1.2016, 18:43) На фор... 6.1.2016, 13:52
Johnny38 Описался, ноль и землю, ноль цеплять до вводного а... 6.1.2016, 15:17
zendo057 Ноль со столба должен прийти прямо на нулевую шину... 6.1.2016, 16:51
Johnny38 Цитата(zendo057 @ 6.1.2016, 21:51) Ноль с... 6.1.2016, 17:29
Null Johnny38, У Вас белый провод выходящий со счетчика... 6.1.2016, 19:05
savelij® Null, он не теряется... а синим цветом возвращаетс... 6.1.2016, 19:15
Null Тогда вопрос: а где эта нулевая шина со столба, о ... 6.1.2016, 19:23
vitaas7 Johnny38,
У Вас Провода сверху земля и ноль на ве... 6.1.2016, 23:55
Johnny38 Вот выделил красным, туда подходит земля, белым, т... 7.1.2016, 7:16
Null Цитата(Johnny38 @ 7.1.2016, 8:16) Вот выд... 7.1.2016, 16:54
ez81 да,
на обе шины перемычку поставить 6-10мм2. 7.1.2016, 7:57
Johnny38 Вот этот провод отсоединяешь и все нормально стан... 7.1.2016, 8:45
vitaas7 Цитата(Johnny38 @ 7.1.2016, 8:45) Вот это... 7.1.2016, 12:21
Johnny38 Цитата(vitaas7 @ 7.1.2016, 17:21) Вы откл... 7.1.2016, 12:45
vitaas7 Johnny38,
У Вас нижняя шина соединена с нолем и з... 7.1.2016, 17:00![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 19:31 |
|
|
|
|