Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Падение напряжения

Johnny38
сообщение 6.1.2016, 7:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 6.1.2016
Пользователь №: 47842



Живу в частном доме, заходит три фазы и ноль в дом к щитку. Приходил электрик перебирать щиток. После этого стал моргать свет, в этот же день электрик приехал померил напряжение на вводном автомате сказал вот проблемы электросетей е и обращайся. Обратился к ним они мерят все идеально 220. Потом до меня дошло что просадка показывается когда мерят на мою нулевую шину с землей! А когда мерят на нулевую шину с нулем со столба все идеально 220. Где косяк? Что делать?

Просадки бывают до 160 и ниже бывало, просаживается первая фаза, потребителей выключал, просадка пропадает, потом снова просаживается, с моей землей что то не так?


Просадки бывают до 160 и ниже бывало, просаживается первая фаза, потребителей выключал, просадка пропадает, потом снова просаживается, с моей землей что то не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 6.1.2016, 9:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



[quote name='Johnny38' date='6.1.2016, 6:07' post='412862']
Потом до меня дошло что просадка показывается когда мерят на мою нулевую шину с землей! А когда мерят на нулевую шину с нулем со столба все идеально 220. Где косяк? Что делать?
Не понято ваше выражение.

Между нулевой шиной и землей,между нулевой шиной и нулем напряжение в идеале =0,если не так то ищите обрыв нуля.

Сообщение отредактировал zendo057 - 6.1.2016, 9:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Johnny38
сообщение 6.1.2016, 10:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 6.1.2016
Пользователь №: 47842



Ну вот смотрите как я мерю, между фазами и нулем со столба 220, между фазой и моей землей просадка, предлагаете замерить между нулем со столба и землей?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaas7
сообщение 6.1.2016, 10:39
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 26.10.2012
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879



Johnny38,
Какая нагрузка 1 или 3 фазная?
Какое напряжение на других фазах при включении однофазной нагрузки?

Похоже перепутан рабочий ноль и заземление
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 6.1.2016, 11:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Johnny38 @ 6.1.2016, 9:36) *
Ну вот смотрите как я мерю, между фазами и нулем со столба 220, между фазой и моей землей просадка, предлагаете замерить между нулем со столба и землей?

Как у вас выполнено заземление?,если оно не соединено с нулевым проводом со столба то у вас и будут наводки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Johnny38
сообщение 6.1.2016, 11:19
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 6.1.2016
Пользователь №: 47842



3 фазный ввод, напряжение скачет при замерах, даже если отключаешь потребителей! Заземление - провод + арматура в земле. Между собой ноль со столба и земля не соединены! Если перепутаны ноль и земля бывают такие просадки?! Мне переставить ноль на шину где земля? А землю на шину где ноль был?

Померил напряжение между двумя шинами с нулем и землей, показывает от 60 до 90 icon_eek.gif

Сообщение отредактировал Johnny38 - 6.1.2016, 11:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaas7
сообщение 6.1.2016, 11:24
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 26.10.2012
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879



Johnny38,
Прежде чем что то делать нужны конкретные цыфры при подключенной однофазной нагрузке ,напряжение между каждой фазой и нолем так же каждой фазой и заземлением

При неправильном подключении ,может оборудование в доме сгореть

Сообщение отредактировал vitaas7 - 6.1.2016, 11:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Johnny38
сообщение 6.1.2016, 12:15
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 6.1.2016
Пользователь №: 47842



Решил проверить, отключил из нулевой шины с землей один кабель, все нормализовалось! Замер между нулем со столба и этим кабелем - 220! Видимо действительно электрик перепутал? Что это за фигня такая?

Подключил как было на всякий случай
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaas7
сообщение 6.1.2016, 12:29
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 26.10.2012
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879



Johnny38, Вобщем перепутаны нулевая шина и шина заземления. Но может быть перепутаны не полностью все провода на шине ,а некоторые провода - это можно также проверить.

Отключать нелевой провод который подходит к шине с линии и заземляющий провод который подходит к шине от заземления при включенном напряжением НЕЛЬЗЯ. Подавать напряжение при отключенных этих проводах тоже .Может сгореть все

Сделать хороший контур,пусть проверить эл. лаборатория
От НОРМАЛЬНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ подключить к нулевой и заземляющей шине от заземления отдельными проводыми

Сообщение отредактировал vitaas7 - 6.1.2016, 12:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 6.1.2016, 12:55
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Johnny38 @ 6.1.2016, 10:19) *
3 фазный ввод, напряжение скачет при замерах, даже если отключаешь потребителей! Заземление - провод + арматура в земле. Между собой ноль со столба и земля не соединены! Если перепутаны ноль и земля бывают такие просадки?! Мне переставить ноль на шину где земля? А землю на шину где ноль был?

Померил напряжение между двумя шинами с нулем и землей, показывает от 60 до 90 icon_eek.gif

Нулевой провод на столбах идущих от подстанции многократно заземлен через два три столба.Вы должны свое заземление отбельным проводом соединить с нулевым проводом идущего со столба.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 6.1.2016, 13:17
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



ИМХО Зима, грунт замерз, не очень хорошее заземление.
Соединить перемычкой рабочий и защитный нуль. Летом заглубить/улучшить заземление, перемычку убрать. Система ТN-S
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Johnny38
сообщение 6.1.2016, 13:37
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 6.1.2016
Пользователь №: 47842



Понятно, землю соединять с землей до вводного автомата или после? Может кто нибудь написать через вибер или вотсап или телеграмм, скинул бы фото ящика пандоры! 898340086нольвосемь

Сообщение отредактировал Johnny38 - 6.1.2016, 13:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.1.2016, 13:43
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



На форуме фотки пока незапрещены... почему бы сюда не кинуть?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Johnny38
сообщение 6.1.2016, 13:52
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 6.1.2016
Пользователь №: 47842



Цитата(savelij® @ 6.1.2016, 18:43) *
На форуме фотки пока незапрещены... почему бы сюда не кинуть?

А все разобрался, просто с телефона не понял как прикрепить
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 6.1.2016, 13:57
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Johnny38 @ 6.1.2016, 12:37) *
Понятно, землю соединять с землей до вводного автомата или после? Может кто нибудь написать через вибер или вотсап или телеграмм, скинул бы фото ящика пандоры! 89834008608
Не землю с землей а нулевую шину с земляной шиной в водном щитке,если 4 проводная система,если 5 проводная то соединять нельзя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Johnny38
сообщение 6.1.2016, 15:17
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 6.1.2016
Пользователь №: 47842



Описался, ноль и землю, ноль цеплять до вводного автомата?

И ничего не будет если соединить нулевую шину с шиной на землю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 6.1.2016, 16:51
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Ноль со столба должен прийти прямо на нулевую шину в не автомата.Соединить шину нуля с шиной земля.Но повтотюсь в случае четырех проводной системы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Johnny38
сообщение 6.1.2016, 17:29
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 6.1.2016
Пользователь №: 47842



Цитата(zendo057 @ 6.1.2016, 21:51) *
Ноль со столба должен прийти прямо на нулевую шину в не автомата.Соединить шину нуля с шиной земля.Но повтотюсь в случае четырех проводной системы.

Ну у меня как раз заходит три фазы и ноль, ноль через счетчик на нулевую шину
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 6.1.2016, 19:05
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Johnny38, У Вас белый провод выходящий со счетчика (самый правый) идет к заземляющей РЕ шине (нижней, слева). Где он теряется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.1.2016, 19:15
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Null, он не теряется... а синим цветом возвращается на нулевую шину
в щите сделано разделение нулевого провода на защитный и рабочий после счётчика

только не понятно, что ещё, кроме защитных проводников, подключено к шинке РЕ...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)