![]() Падение напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Падение напряжения |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.1.2016 Пользователь №: 47842 ![]() |
Живу в частном доме, заходит три фазы и ноль в дом к щитку. Приходил электрик перебирать щиток. После этого стал моргать свет, в этот же день электрик приехал померил напряжение на вводном автомате сказал вот проблемы электросетей е и обращайся. Обратился к ним они мерят все идеально 220. Потом до меня дошло что просадка показывается когда мерят на мою нулевую шину с землей! А когда мерят на нулевую шину с нулем со столба все идеально 220. Где косяк? Что делать?
Просадки бывают до 160 и ниже бывало, просаживается первая фаза, потребителей выключал, просадка пропадает, потом снова просаживается, с моей землей что то не так? Просадки бывают до 160 и ниже бывало, просаживается первая фаза, потребителей выключал, просадка пропадает, потом снова просаживается, с моей землей что то не так? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
[quote name='Johnny38' date='6.1.2016, 6:07' post='412862']
Потом до меня дошло что просадка показывается когда мерят на мою нулевую шину с землей! А когда мерят на нулевую шину с нулем со столба все идеально 220. Где косяк? Что делать? Не понято ваше выражение. Между нулевой шиной и землей,между нулевой шиной и нулем напряжение в идеале =0,если не так то ищите обрыв нуля. Сообщение отредактировал zendo057 - 6.1.2016, 9:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.1.2016 Пользователь №: 47842 ![]() |
Ну вот смотрите как я мерю, между фазами и нулем со столба 220, между фазой и моей землей просадка, предлагаете замерить между нулем со столба и землей?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
Johnny38,
Какая нагрузка 1 или 3 фазная? Какое напряжение на других фазах при включении однофазной нагрузки? Похоже перепутан рабочий ноль и заземление |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.1.2016 Пользователь №: 47842 ![]() |
3 фазный ввод, напряжение скачет при замерах, даже если отключаешь потребителей! Заземление - провод + арматура в земле. Между собой ноль со столба и земля не соединены! Если перепутаны ноль и земля бывают такие просадки?! Мне переставить ноль на шину где земля? А землю на шину где ноль был?
Померил напряжение между двумя шинами с нулем и землей, показывает от 60 до 90 ![]() Сообщение отредактировал Johnny38 - 6.1.2016, 11:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
Johnny38,
Прежде чем что то делать нужны конкретные цыфры при подключенной однофазной нагрузке ,напряжение между каждой фазой и нолем так же каждой фазой и заземлением При неправильном подключении ,может оборудование в доме сгореть Сообщение отредактировал vitaas7 - 6.1.2016, 11:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.1.2016 Пользователь №: 47842 ![]() |
Решил проверить, отключил из нулевой шины с землей один кабель, все нормализовалось! Замер между нулем со столба и этим кабелем - 220! Видимо действительно электрик перепутал? Что это за фигня такая?
Подключил как было на всякий случай |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
Johnny38, Вобщем перепутаны нулевая шина и шина заземления. Но может быть перепутаны не полностью все провода на шине ,а некоторые провода - это можно также проверить.
Отключать нелевой провод который подходит к шине с линии и заземляющий провод который подходит к шине от заземления при включенном напряжением НЕЛЬЗЯ. Подавать напряжение при отключенных этих проводах тоже .Может сгореть все Сделать хороший контур,пусть проверить эл. лаборатория От НОРМАЛЬНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ подключить к нулевой и заземляющей шине от заземления отдельными проводыми Сообщение отредактировал vitaas7 - 6.1.2016, 12:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
3 фазный ввод, напряжение скачет при замерах, даже если отключаешь потребителей! Заземление - провод + арматура в земле. Между собой ноль со столба и земля не соединены! Если перепутаны ноль и земля бывают такие просадки?! Мне переставить ноль на шину где земля? А землю на шину где ноль был? Померил напряжение между двумя шинами с нулем и землей, показывает от 60 до 90 ![]() Нулевой провод на столбах идущих от подстанции многократно заземлен через два три столба.Вы должны свое заземление отбельным проводом соединить с нулевым проводом идущего со столба. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
ИМХО Зима, грунт замерз, не очень хорошее заземление.
Соединить перемычкой рабочий и защитный нуль. Летом заглубить/улучшить заземление, перемычку убрать. Система ТN-S |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.1.2016 Пользователь №: 47842 ![]() |
Понятно, землю соединять с землей до вводного автомата или после? Может кто нибудь написать через вибер или вотсап или телеграмм, скинул бы фото ящика пандоры! 898340086нольвосемь
Сообщение отредактировал Johnny38 - 6.1.2016, 13:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
На форуме фотки пока незапрещены... почему бы сюда не кинуть?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.1.2016 Пользователь №: 47842 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Понятно, землю соединять с землей до вводного автомата или после? Может кто нибудь написать через вибер или вотсап или телеграмм, скинул бы фото ящика пандоры! 89834008608 Не землю с землей а нулевую шину с земляной шиной в водном щитке,если 4 проводная система,если 5 проводная то соединять нельзя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.1.2016 Пользователь №: 47842 ![]() |
Описался, ноль и землю, ноль цеплять до вводного автомата?
И ничего не будет если соединить нулевую шину с шиной на землю? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Ноль со столба должен прийти прямо на нулевую шину в не автомата.Соединить шину нуля с шиной земля.Но повтотюсь в случае четырех проводной системы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.1.2016 Пользователь №: 47842 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Johnny38, У Вас белый провод выходящий со счетчика (самый правый) идет к заземляющей РЕ шине (нижней, слева). Где он теряется?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Null, он не теряется... а синим цветом возвращается на нулевую шину
в щите сделано разделение нулевого провода на защитный и рабочий после счётчика только не понятно, что ещё, кроме защитных проводников, подключено к шинке РЕ... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |