Определение резерва мощности , Как определитьрезерв мощности одно и двух трансформаторных ТП

VladimirCDS
сообщение 21.12.2015, 8:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 21.12.2015
Пользователь №: 47647



Уважаемые господа!
Имеются электруустановки: двух и одно трансформаторные ТП.
Например
2х630
Подключенная заявленная мощность 300 кВт
Потребляемая максимальная мощность за последние n-лет 120 кВт
Выданы дополнительно техусловия на присоединение в сумме на 250 кВт.
Как определить имеющийся резерв по данной ТП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.12.2015, 19:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



630-120-250 пока что так, а как включите 250 будет корректировка


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirCDS
сообщение 22.12.2015, 3:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 21.12.2015
Пользователь №: 47647



Цитата(с2н5он @ 22.12.2015, 4:41) *
630-120-250 пока что так, а как включите 250 будет корректировка

630 в кВА, потребление в кВт, потребители 10 % -2 категори НЭС, 90% -3, + допустимая перегрузка трансформатора 10%, + коэфициент одновременности.....
Хотелось бы увидеть нормативку по данной теме.
Тем более, что заявители будут подключаться в течении 0,5 - 1 года, а на полную мощность могут выйти не сразу, а через несколько лет.
А желающих подключиться по ВЛ СИП (коттеджи) еще три с половиной десятка (пока), которые расположены на расстоянии 200-1000 м.
Поэтому знать сейчас необходимо и для проекта ВЛ СИП, дабы напряжение в конце линии при подключении потребителей в будущем соответствовало требованиям.

Да, с2н5он, по моему в Вашей цитате запятая не на месте.

Сообщение отредактировал VladimirCDS - 22.12.2015, 3:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.12.2015, 7:24
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для начала определитесь Вам нужна резервная фактическая или расчетная
спс про зпт


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 22.12.2015, 9:25
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
Поэтому знать сейчас необходимо и для проекта ВЛ СИП, дабы напряжение в конце линии при подключении потребителей в будущем соответствовало требованиям.

Для этого рассчитывается падение напряжения на ВЛ исходя из нагрузки и протяжённости линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 22.12.2015, 13:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Без расчетов скажу, 1000 метров для 0,4 кВ много.

Сообщение отредактировал Sinus - 22.12.2015, 13:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirCDS
сообщение 23.12.2015, 9:25
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 21.12.2015
Пользователь №: 47647



Цитата(с2н5он @ 22.12.2015, 16:24) *
для начала определитесь Вам нужна резервная фактическая или расчетная

Нужна нормативная, т.е. принцип определения, чтобы на основании исходных данных, разные люди получали один ответ.
Устроит локальный документ сетевой организации по данной теме.

Цитата(Михаил Ник... @ 22.12.2015, 18:25) *
Для этого рассчитывается падение напряжения на ВЛ исходя из нагрузки и протяжённости линии.

Рассчет сделать не проблема, главное знать, сколько потребителей и от какой опоры можно будет запитать в будущем.

Цитата(Sinus @ 22.12.2015, 22:25) *
Без расчетов скажу, 1000 метров для 0,4 кВ много.

Если на расстоянии 1000 м подключить 100 кВт, то 1000 м. это много, а если на каждой опоре с 1 по 9 подключить по 10 кВт и на последней 20-ой еще 10, то вполне приемлемо.


И все же на основании исходных данных попробуйте определить и озвучить результат, ибо муниципалитет не хочет создавать инфраструктуру (обеспечение электроэнергией выделенных участков) а открытым текстом говорит; Ваши электроустановки в трехсотметровой доступности от 4-х участков, поэтому будте добры довести электроэнергию да границы участка, а когда доведете, то в трехсотметровой доступности окажутся еще несколько участков, и так все участки.

Поэтому, если нормативно резерва для ближайших 4-х участков не хватает, есть основание сразу запроектировать МТП в центре будущего поселка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 23.12.2015, 14:23
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Если на расстоянии 1000 м подключить 100 кВт, то 1000 м. это много, а если на каждой опоре с 1 по 9 подключить по 10 кВт и на последней 20-ой еще 10, то вполне приемлемо.

Да, я знаком с расчетом момента мощности. Но, 1 км для 0,4 кВ это много.
Цитата
И все же на основании исходных данных попробуйте определить и озвучить результат, ибо муниципалитет не хочет создавать инфраструктуру

Муниципалитет, или кто там у вас застройщик , или гарант, должны/обязаны обеспечить у каждого потребителя (нынешнего и будущего) поставку /доставку энергии согласно ГОСТ.
Посему, выдавая ТУ и ТЗ они обязаны точно знать количество(мощность) потребителей, ОНИ должны учитывать расположение потребителей (с учетом будущей застройки (кадастровая палата). При планировке поселений ОНИ должны учитывать "коридоры" для электроснабжения, связи, фекальной канализации, дорожной сети..........
Блин, наболевшая тема........
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.12.2015, 15:29
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



думаю, что на 4 участка хватит, так что решайте сами, я бы воткнул дополнительную ТП


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения