![]() Ограничение мощности в системе Матрица. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ограничение мощности в системе Матрица. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 ![]() |
Здравствуйте!
АСКУЭ Матрица версия ПО 6.0. Счетчик NP523. При конфигурировании Ограничения мощности (Настройки превышения мощности) в Отключать начиная с W*100 ну например ставим 2 кВт. Подскажите пожалуйста ограничение действует какое то время с определенной периодичностью или по достижению этой мощности потребитель отключается до снятия этого ограничения. Правильно ли я понимаю, что чтобы снять это ограничение нужно снова восстановить в строке Отключить начиная с W*100 - 0. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Здравствуйте! АСКУЭ Матрица версия ПО 6.0. Счетчик NP523. При конфигурировании Ограничения мощности (Настройки превышения мощности) в Отключать начиная с W*100 ну например ставим 2 кВт. Подскажите пожалуйста ограничение действует какое то время с определенной периодичностью или по достижению этой мощности потребитель отключается до снятия этого ограничения. В конфигурации есть пункты: - "Интервал усреднения" Это интервал времени в течении которого мощность должна быть превышена для отключения. - "Включить через" Интервал времени через который будет попытка подключить напряжение. Если нагрузку не снизили, то через "интервал усреднения" опять сработает реле Правильно ли я понимаю, что чтобы снять это ограничение нужно снова восстановить в строке Отключить начиная с W*100 - 0. Да. Но следует помнить, что конфигурация может поступать на счетчик с задержкой от 3 минут до 3 суток |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 ![]() |
Спасибо за ответ. Интервал усреднения нашел, а вот Включить через у меня нет. Я так понимаю
где то не стоит галочка в группах пользователей в конфигурировании групп во вкладке Доступ к параметрам или в Configurations Access или еще где то? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Спасибо за ответ. Интервал усреднения нашел, а вот Включить через у меня нет. Я так понимаю где то не стоит галочка в группах пользователей в конфигурировании групп во вкладке Доступ к параметрам или в Configurations Access или еще где то? Не , просто в конфигурировании "Calendar settings" пункт Switsh on in min , по умолчанию стоит значение 60 минут. Я ставлю всегда 15 минут -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 ![]() |
Вот как раз этого пункта "Calendar settings" у меня нет.
При настройке списка параметров конфигурации, доступных пользователю во вкладке Доступ к параметрам ничего похожего со словом Calendar у меня нет. Во вкладке Configurations Access есть параметр Calendar, но установка галочек в этой вкладке ничего не изменяет в списке параметров конфигурирования групп. Во вкладке Безопасность SIMSAdministrator. Может быть еще нужно добавить SIMSDevicesConfigurator? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
KLVE, Выложите скрин Вашей конфигурации по счётчику
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 ![]() |
Может быть конфигурацию, после того как создана группа, изменить нельзя?
Ни разу не прикреплял, поэтому не знаю прикрепится или нет. Конфигурация следующая: NP532-20d.. - Профили - Удаленный дисплей - Настройки максимального потребления - Конфигурация Аварии - Сброс Аварии - Настройки превышения мощности - Технические параметры - Переключение - Тарифный план
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 ![]() |
Обновлено до версии 6.0.1.632.
Права пользователя Administrators, В плагине конфигурирования клиента напротив Group Config стоит галочка. В правом окошке все так. В доступе к параметрам в ЭлектричКонфиг все галочки стоят кроме освещения, пароля и МинимальногоВремениПростоя. Параметра Календарь там нет. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Обновлено до версии 6.0.1.632. Права пользователя Administrators, В плагине конфигурирования клиента напротив Group Config стоит галочка. В правом окошке все так. В доступе к параметрам в ЭлектричКонфиг все галочки стоят кроме освещения, пароля и МинимальногоВремениПростоя. Параметра Календарь там нет. Могу только посоветовать обновить DevTypes Инсталлируете SIMS 6.0.1.587 на другом компе и заменяете C:\Program Files\ADDAX Technology\DevTypes на новую. Сейчас DevTypes с ФТП матрицы убрали... Во вложении XML к NP523 ![]() Сообщение отредактировал Alexisss - 16.12.2015, 20:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
как бы Group Config к Calendar settings ну никакого отношения не имеет.
Group Config разрешает выполнять действия с группой счётчиков -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 ![]() |
Написал в тех.поддержку Матрицы. Может быть что получится.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
KLVE, У Вас на всех счётчиках нет в конфигурации "Calendar settings" ?
Или только в этом NP532-20d.. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 ![]() |
Пожалуй задам здесь еще один вопрос.
У нас все счетчики NP532-20d... Недавно один хозяин купил NP73E.1-11-1. Счетчик не определялся ни в NMS ни в SIMS. ПО стояло NMS 6.0.1.200, SIMS 6.0.1.607. Обновил NMS 6.0.1.201, SIMS 6.0.1.632. В NMS счетчик определился NP73E.1-11-1(7,2 FSK) ПО - 48. В SIMS Device ID - определился, DevType - NULL, Device Status - Registered. С 5.11.2015 г. В плагине конфигурации Device Config ver. 7.0 - включен. В чем может быть проблема? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Проблема та же самая, что и для NP523.
В конфигурировании пользователя "выбрать все" на закладках "меню доступа" и "configuration access" Потом перезапустить службу и программу. В "управлении устройствами" счетчик появился? При конфигурировании Device 7.0 Сначала нужно "считать все" параметры счетчика. А это занимает до суток времени при pl связи. Рекомендую конфигурировать такие счетчики с помощью опто порта и COSEM Client 322... ( COSEM Client 328 глючит ... ) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
( COSEM Client 328 глючит ... ) Что именно , глючит?. У меня вроде ,нормально. Кстати , уже есть 331. KLVE, У Вас есть пункт "DEVICE CONFIGURATION 7.0" , если клапнуть по счётчику ? Вот обязательные права ![]() Цитата Сейчас DevTypes с ФТП матрицы убрали... Я устройства всегда беру с Cosem , там всегда свежие. Обновляю в рутроутере ,NMS и в ADDAX, ну и естественно ,рестарт всех этих служб. Если что , можно попробовать подключиться через Team Viewer! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 ![]() |
По первому вопросу. Проблема решилась. Спасибо Alexisss. Все дело было в том, что я думал
перезагружая компьютер я одновременно перезапустить и службы и этого достаточно. Но до перезагрузки компьютера нужно перезапустить службы. По второму вопросу. В "управлении устройствами" счетчик появился. Device ID - определился, DevType - NULL, Device Status - Registered. Я так понимаю, что программа CosemClient необходима для прямой работы со счетчиками версии 7.0. А у меня он в SIMS не верифицирован и даже не находится на стадии верификации. Он на стадии регистрации. В матрице сказали, что версия прошивки должна быть 49. У меня 48. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
По первому вопросу. Проблема решилась. Спасибо Alexisss. Все дело было в том, что я думал перезагружая компьютер я одновременно перезапустить и службы и этого достаточно. Но до перезагрузки компьютера нужно перезапустить службы. Компьютер не нужно перегружать вовсе , достаточно зарестартить службы. Про CosemClient я описал для получения новых устройств DevTypes -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |