Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Изменение схемы ВРУ

Serhiocons
сообщение 25.11.2015, 11:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 25.11.2015
Пользователь №: 47368



Добрый день профессионалы!
Планируем изменить схему ВРУ 0,4кВ. Конкретнее, вместо классического "креста" использовать трехходовой АВР, с выходом на дизель-генератор.
Скажите какие документы подлежат согласованию и в каких органах? Насколько я понимаю, первым делом нужен проект, утвержденный....кем? Может быть какие-то разрешения нужны? Хотим сделать все по уму)))
Заинтересованные лица могут быть: Энергосбыт, Ростехнадзор и Сети. Или еще кто?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.11.2015, 15:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23167
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если не меняется мощность, учет, ДЭС и ранее была - делайте без согласований, разве что подключение ДЭС по новой схеме согласуйте с сетевой


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.11.2015, 15:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18132
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 25.11.2015, 15:15) *
если не меняется мощность, учет, ДЭС и ранее была - делайте без согласований..

Однажды одновременное автоматическое переключение таких (по-убиравших крест) ЭУ к блэкауту не приведёт ?
Дружное ручное переключение все-таки маловероятнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.11.2015, 15:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23167
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не видя АВР трудно сказать, а сдуру как говорится можно и .......
пысы: если АВР не на коленке сделано, то мала вероятность получить встречку


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.11.2015, 22:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18132
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



icon_eek.gif Я не о встречке говорил. А об одновременном переключении нескольких мощных нагрузок (целыми зданиями) на резервный источник питания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 25.11.2015, 22:51
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Врядли это может повлиять в таком ключе. Выход из строя трансформатора для системы фигня. А если какая районная ляжет, то АВРы эти никакой роли играть не будут.

Сообщение отредактировал Pantryk - 25.11.2015, 22:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.11.2015, 23:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23167
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 25.11.2015, 23:33) *
icon_eek.gif Я не о встречке говорил. .

тогда не понимаю, резервные источники питания рассчитаны только на поэтапный перевод нагрузки?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.11.2015, 10:34
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18132
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 25.11.2015, 22:51) *
Врядли это может повлиять в таком ключе. Выход из строя трансформатора для системы фигня. А если какая районная ляжет, то АВРы эти никакой роли играть не будут.

И о выходе из строя транса речи не было. Дружное включение нагрузки может вызвать бросок тока и срабатывание защиты. Потому перевод всех нагрузок на АВР на свое усмотрение, без учета мнения владельца сети, дело не легитимное. Нагрузки по 1 категории всегда требовалось расчитать отдельно. И в ТУ эта величина отдельно прописана.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.11.2015, 11:46
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23167
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вряд ли будет бросок, ибо то что запускает не автоматом, будет запускаться вручную постепенно, остальное - двигательная нагрузка, например, не создаст больших пусковых токов, не успеет остановиться, хотя это уже надо опять таки смотреть АВР


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.11.2015, 17:33
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18132
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 26.11.2015, 11:46) *
вряд ли будет бросок..

Гадание на гуще не наш метод. И не дело Потребителя точно. Схема вводных цепей ЭУ всегда согласовывается с сетевой. Дальнейший спор смысла не имеет, имх.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serhiocons
сообщение 3.12.2015, 17:24
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 25.11.2015
Пользователь №: 47368



Добрый день!
Как же не будет меняться учет? Новый конструктив должен быть с новым учетом, энергосбыт должен принять его. Схема ВРУ тоже меняется, был крест - стал АВР!
Тут не в нас дело, мы хотим повесить все согласования на подрядчика. Я боюсь что, ребята работу выполнят и слиняют, а нам потом всю документацию утресать. Да еще на какие-нибудь штрафные санкции попадем, т.к. сделали без разрешения. Поэтому я и хочу выяснить, какие нужны документы по максимуму.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.12.2015, 19:08
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23167
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда делайте проект, согласовывайте с сетевой, сбытом, включайте в договор требования по исполнительной документации
я бы согласовал только замену узла учета


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
U.S.V.
сообщение 4.12.2015, 0:57
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 15.1.2015
Пользователь №: 43522



Цитата(Serhiocons @ 3.12.2015, 17:24) *
Добрый день!
Как же не будет меняться учет? Новый конструктив должен быть с новым учетом, энергосбыт должен принять его.
А для чего учету-то меняться?
Вместо креста поставить вводные автоматы, АВР поставить после учетов, чтобы ДЭС не считали и вуаля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serhiocons
сообщение 4.12.2015, 11:45
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 25.11.2015
Пользователь №: 47368



Здравствуйте, спасибо всем за участие в обсуждении.
Учет меняется в том смысле, что будут использованы другие счетчики и трансформаторы тока. Т.е. новый конструктив д.б. уже в сборе. А это по-любому согласование с энергосбытом. Может энергосбыт им новые ТУ выдвинет. Потом, в Акте разграничения изменится схема, не знаю как на это сети посмотрят. Может их интересует исключительно красная линия, а на схему наплевать. Ну др. мелкие нюансы. Наверное все-таки нужно настаивать на Проекте с утверждением во всех заинтересованных службах. А там будем смотреть по обстановке. Дело-то еще осложняется тем, что я им должен Техническое задание составить, и оно будет неотъемлемой частью договора на реконструкцию. Если сейчас что-то упущу, потом они будут на это ТЗ кивать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 6:29
Rambler's Top100     