Планируем изменить схему ВРУ 0,4кВ. Конкретнее, вместо классического "креста" использовать трехходовой АВР, с выходом на дизель-генератор. Скажите какие документы подлежат согласованию и в каких органах? Насколько я понимаю, первым делом нужен проект, утвержденный....кем? Может быть какие-то разрешения нужны? Хотим сделать все по уму))) Заинтересованные лица могут быть: Энергосбыт, Ростехнадзор и Сети. Или еще кто? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если не меняется мощность, учет, ДЭС и ранее была - делайте без согласований, разве что подключение ДЭС по новой схеме согласуйте с сетевой
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не видя АВР трудно сказать, а сдуру как говорится можно и .......
пысы: если АВР не на коленке сделано, то мала вероятность получить встречку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Врядли это может повлиять в таком ключе. Выход из строя трансформатора для системы фигня. А если какая районная ляжет, то АВРы эти никакой роли играть не будут.
Сообщение отредактировал Pantryk - 25.11.2015, 22:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
![]() тогда не понимаю, резервные источники питания рассчитаны только на поэтапный перевод нагрузки? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Врядли это может повлиять в таком ключе. Выход из строя трансформатора для системы фигня. А если какая районная ляжет, то АВРы эти никакой роли играть не будут. И о выходе из строя транса речи не было. Дружное включение нагрузки может вызвать бросок тока и срабатывание защиты. Потому перевод всех нагрузок на АВР на свое усмотрение, без учета мнения владельца сети, дело не легитимное. Нагрузки по 1 категории всегда требовалось расчитать отдельно. И в ТУ эта величина отдельно прописана. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вряд ли будет бросок, ибо то что запускает не автоматом, будет запускаться вручную постепенно, остальное - двигательная нагрузка, например, не создаст больших пусковых токов, не успеет остановиться, хотя это уже надо опять таки смотреть АВР
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.11.2015 Пользователь №: 47368 ![]() |
Добрый день!
Как же не будет меняться учет? Новый конструктив должен быть с новым учетом, энергосбыт должен принять его. Схема ВРУ тоже меняется, был крест - стал АВР! Тут не в нас дело, мы хотим повесить все согласования на подрядчика. Я боюсь что, ребята работу выполнят и слиняют, а нам потом всю документацию утресать. Да еще на какие-нибудь штрафные санкции попадем, т.к. сделали без разрешения. Поэтому я и хочу выяснить, какие нужны документы по максимуму. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тогда делайте проект, согласовывайте с сетевой, сбытом, включайте в договор требования по исполнительной документации
я бы согласовал только замену узла учета -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.11.2015 Пользователь №: 47368 ![]() |
Здравствуйте, спасибо всем за участие в обсуждении.
Учет меняется в том смысле, что будут использованы другие счетчики и трансформаторы тока. Т.е. новый конструктив д.б. уже в сборе. А это по-любому согласование с энергосбытом. Может энергосбыт им новые ТУ выдвинет. Потом, в Акте разграничения изменится схема, не знаю как на это сети посмотрят. Может их интересует исключительно красная линия, а на схему наплевать. Ну др. мелкие нюансы. Наверное все-таки нужно настаивать на Проекте с утверждением во всех заинтересованных службах. А там будем смотреть по обстановке. Дело-то еще осложняется тем, что я им должен Техническое задание составить, и оно будет неотъемлемой частью договора на реконструкцию. Если сейчас что-то упущу, потом они будут на это ТЗ кивать. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |