Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Стандарт мощности на одно офисное рабочее место

Guns
сообщение 12.12.2007, 15:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 9480



При расчете нагрузки какая мощность обычно выделяется на одно рабочее место с компьютером (системный блок+монитор+может зарядка для телефона+может что-то еще... не знаю)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elektr
сообщение 12.12.2007, 16:13
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 5.8.2005
Пользователь №: 3702



0.3 - 0.4 кВт максимум 0.5 кВт


--------------------
форум проектировщиков электрических сетей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Guns
сообщение 12.12.2007, 16:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 9480



а сколько в среднем системный блок рабочей станции потребляет? Хоть блоки питания и на 450Вт стоят, но это не значит же что столько и потребляет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.12.2007, 16:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Учитывая, что системник не постоянно работает в режиме максимального энергопотребления, можно применить Кспр=0,5 (к примеру) и учесть потребление монитора... И всё равно получим примерно 0,5кВт.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Guns
сообщение 12.12.2007, 18:03
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 9480



А как лучше организовать щиток в таком случае (приходит фаза, ноль и земля)? Часто вижу что в офисах на компьютеры стоят только автоматы бех УЗО, почему? можно ли компьютеры через УЗО подключать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.12.2007, 18:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Guns @ 12.12.2007, 17:03) *
А как лучше организовать щиток в таком случае......


Лучше всего - по проекту...
С полным расчётом по числу рабочих мест, с защитой, с заземлением. Кстати темы про организацию комьютерных классов не так давно поднимали. Поищите на форуме.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elektr
сообщение 12.12.2007, 18:36
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 5.8.2005
Пользователь №: 3702



О.5 кВт многовато, только если принтер там есть. Или мощные компы стоят


--------------------
форум проектировщиков электрических сетей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 12.12.2007, 18:39
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Одно рабочее место это комп 0,3-0,4 кВт, монитор 0,08-0,5кВт, принтер 0,1-1,2 кВт. И розетки - одна + переноска или четре в стене? Расчётная мощность на розетку 0,08 кВт* на количество* на Кспроса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.12.2007, 18:51
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Elektr @ 12.12.2007, 17:36) *
О.5 кВт многовато, только если принтер там есть. Или мощные компы стоят

А Вы посчитайте. Потребление моника ЭЛТ 100-150Вт, ЖК - 50-100 Вт. От этого никуда не уйдёшь.
Системник 250-450 Вт. Далее периферия, а какая?....
Так что в расчёте 0,5кВт для рабочего места в самый раз. Дальше можно играться коэф. спроса, если вылезаете за лимит. имхо.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elektr
сообщение 13.12.2007, 11:06
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 5.8.2005
Пользователь №: 3702



savelij
я могу ошибаться, в мощность системника заложена мощность монитора. Или я ошибаюсь?
И давайте смотреть в реалии, если здание новое никто через год, два после постройки никто ЕЛТ мониторами пользоваться не будет.
Если учереждение с бумажной работой где надо набирать тока вордовские документы тоже не будут стоять мощные компы, а если будут - то на это должно быть задание.
450 Вт использует комп за 1000-2000 долларов.


--------------------
форум проектировщиков электрических сетей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 13.12.2007, 11:42
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата
я могу ошибаться, в мощность системника заложена мощность монитора. Или я ошибаюсь?

ошибаетесь icon_smile.gif в БП "системника" может быть "заложена" лишь розетка для монитора , да и мониторы бывают разные по энергопотреблению (даже ЖК) icon_wink.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.12.2007, 12:11
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Elektr @ 13.12.2007, 10:06) *
- я могу ошибаться, в мощность системника заложена мощность монитора...
- давайте смотреть в реалии,.... никто ЕЛТ мониторами пользоваться не будет
- Если учереждение с бумажной работой где надо набирать тока вордовские документы тоже не будут стоять мощные компы

- Можете ошибаться и ошибаетесь... Мощность системника учитывает только его мощность
- Очень даже используют ЭЛТ мониторы, причём профессионалы, почему то, предпочитают их. Новое здание КБ, у проектировщиков стоят ЭЛТ моники 21".
- Если учреждение с бумажной работой, то на рабочем месте (может и не на каждом) стоят ещё и уничтожители бумаг...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 13.12.2007, 12:36
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата
- Очень даже используют ЭЛТ мониторы, причём профессионалы, почему то, предпочитают их. Новое здание КБ, у проектировщиков стоят ЭЛТ моники 21".

верное замечание icon_smile.gif кто работает с графикой однозначно предпочитает ЭЛТ-мониторы icon_wink.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergiopm
сообщение 13.12.2007, 12:51
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Цитата(savelij @ 13.12.2007, 11:11) *
- Очень даже используют ЭЛТ мониторы, причём профессионалы, почему то, предпочитают их. Новое здание КБ, у проектировщиков стоят ЭЛТ моники 21".

Что-то мне подсказывает, что ЭЛТ-моники уже не выпускают.... А для профессионалов уже давно существуют различные типы матриц ТФТ... И если люди используют ЭЛТ, то это никак не доказывает, что ТФТ чем-то хуже... ИМХО!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.12.2007, 15:38
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18029
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Уж подскажите до кучи сколь хавает матрица ТФТ и имеет ли Cos ? Для полного понимания хорошо б и ценник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 13.12.2007, 15:46
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата
Уж подскажите до кучи сколь хавает матрица ТФТ и имеет ли Cos ?

можно рассматривать ЖК-монитор как рекламный стенд с люминесцентными лампами (обычно двумя) , мощность ламп зависит от диагонали монитора , соответственно суммарную мощность и косинус Фи можно позаимствовать у сопоставимых по размеру стендов icon_smile.gif (утрирую конечно , но это весьма недалеко от истины)
ну а стоимость конкретных моделей можно уточнить у господ торговцев icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.12.2007, 16:14
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18029
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так ТФТ стало быть то же самое ЖК? А я то подумал черт знает что, раз для профи.. icon_redface.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergiopm
сообщение 13.12.2007, 16:17
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Цитата(Олега @ 13.12.2007, 14:38) *
Уж подскажите до кучи сколь хавает матрица ТФТ и имеет ли Cos ? Для полного понимания хорошо б и ценник.

Олега, решили себе монитор прикупить? icon_mrgreen.gif

Вот зашёл на сайт первой компании, что в голову пришла! Взял монитор со встроеным тв-тюнером и колонками(SM 932MW), вот выкопировка из мануала:
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.12.2007, 17:41
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18029
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



2 Вт впечатлило. А необходимость VESA DPMS в видяхе огорчила. Буду видяху менять, подумаю о новом мониторе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 13.12.2007, 19:42
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



У меня на столе стоит две рабочие станции- 1 АйБиЕм с ЭЛТ моником 19" , ток моника 2,0А, и 2 Дилл с двумя ЖК мониками по 30" (работают ка один целый) , ток одного моника 1,6А, системника-2А, ко всему этому принтер, лазерный факс , и считайте токи.
Вернуться в начало страницы