Выбивает дифавтоматы. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Выбивает дифавтоматы. |
22.11.2015, 5:31
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.11.2015 Пользователь №: 47335 |
Проблема в следующем. Квартира в новостройке, когда кто то из соседей начинает делать ремонт то выбивает 3дифа в подъездном щитке. Это происходит не в одной квартире. Помимо того что делается ремонт, в доме имеются скачки напряжения в любое время суток. Посоветуйте, может поменять дифы на другие? В данный момент стоят фирмы ekf, слышал что они электронные, поэтому так реагируют на все. Дифы стоят на розетки, автоматы на освещение.
Сообщение отредактировал Defector - 22.11.2015, 5:32 |
|
|
|
|
22.11.2015, 6:43
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А что это с ними такое, что ни марки ни номиналов не видно?
На одном фото разглядел маркировку АД-32. Вот информация с сайта ЭКФ: Цитата Преимущества 1. Наличие пломбируемых панелей для защиты от несанкционированного доступа к проводникам. 2. Комбинированные зажимы из посеребренной меди и анодированной стали скругленной формы с насечками. 3. Индикатор состояния контактов. 4. Встроенная защита от перенапряжения. Скорее всего здесь то и порылась собака. Берите электриков, обслуживающих дом за зайцы и тащите искать отгорающий ноль. -------------------- |
|
|
22.11.2015, 6:47
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.11.2015 Пользователь №: 47335 |
Сам не знаю почему такие, с самого начала было так.
|
|
|
22.11.2015, 13:11
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.11.2015 Пользователь №: 47335 |
А иэковские дифы тоже электронные?
|
|
|
|
|
22.11.2015, 13:23
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Есть электронные, есть электромеханические. Вам же сказали, что дело тут не в электронности дифа, а в том, что их внутренняя защита от перенапряжения реагирует на повышенное напряжение.
-------------------- |
|
|
22.11.2015, 13:31
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.11.2015 Пользователь №: 47335 |
Скачки происходят при работе у соседей электроинструментов,начинает немного моргать свет, вчера сосед шлифовал и выбивало 3 раза,этажом выше по стояку тоже выбивало.
|
|
|
22.11.2015, 13:37
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вот именно по этой информации я и сделал вывод, что все дело в повышенном напряжении. Завтра, часиков в 8 утра начинаете звонить в управляющую компанию и делать заявку на электриков. Говорите, что работает защита по повышенному напряжению, что где то плохой ноль в подъезной сети, что может погореть много техники на много десятков тысяч рублей. Все. Не надо ни чего менять.
-------------------- |
|
|
|
|
22.11.2015, 13:44
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.11.2015 Пользователь №: 47335 |
Заявку писал, по их словам не я один такой, но что то они сидят не двигаются.
|
|
|
22.11.2015, 13:49
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну тогда напишите заявку теперь в Роспотребнадзор и в Прокуратуру. Что вот так, сколько ни пишу, все не двигаются. Прибегут через пару дней. А технически вам помочь нечем. Ваши приборы отрабатывают ПРАВИЛЬНО и отключаясь ЗАЩИЩАЮТ вашу сеть, ваши приборы и ваше жилище от возгорания.
-------------------- |
|
|
22.11.2015, 13:57
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.11.2015 Пользователь №: 47335 |
Спасибо за пояснения, теперь все ясно стало.
А на первое время помогут ли сетевые фильтры от таких скачков, а то вдруг "полетит" что? |
|
|
|
|
22.11.2015, 14:01
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нет, не помогут.
-------------------- |
|
|
22.11.2015, 15:19
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.11.2015 Пользователь №: 47335 |
Ну тогда вообще все не хорошо
|
|
|
22.11.2015, 16:32
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.11.2015 Пользователь №: 47335 |
Еще вот что заметил. В квартире имеется зануление, если вставлять в розетки вилку без заземляющего контакта то пробивает на корпус, должно ли так быть?
Сообщение отредактировал Defector - 22.11.2015, 19:52 |
|
|
22.11.2015, 21:59
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.11.2015 Пользователь №: 47335 |
Если я правильно понял то проблема или с нулевым проводом или с занулением? И проблема может быть у кого то по стояку? Не обязательно у меня?
|
|
|
22.11.2015, 22:38
Сообщение
#15
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Еще вот что заметил. В квартире имеется зануление, если вставлять в розетки вилку без заземляющего контакта то пробивает на корпус, должно ли так быть? Пробивает что и как? Стиральная машина щиплется? Без заземления(зануления) так и должно быть. Если я правильно понял то проблема или с нулевым проводом или с занулением? И проблема может быть у кого то по стояку? Не обязательно у меня? Врятли с занулением, скорее всего проблема с нулем. |
|
|
22.11.2015, 22:50
Сообщение
#16
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.11.2015 Пользователь №: 47335 |
Про пробивает понятно, вроде не щиплет, индикаторная отвертка просто показывает. А проблемы с нулем получается ниже по стояку?
|
|
|
23.11.2015, 10:07
Сообщение
#17
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Индикаторной отверткой нужно пользоваться умеючи, зачастую она показывает то, чего нет. как говорится доверяй, но проверяй.
В вашем случае все нормально, так и должно быть. А проблема, она может у вас в щите быть, ниже, или даже в щитовой. Прекратите сувать везде индикаторную отвертку и вызовите электрика из ЖЭКа. |
|
|
23.11.2015, 14:14
Сообщение
#18
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.11.2015 Пользователь №: 47335 |
Да вот завтра буду звонить, сегодня ночью опять выбило, где то с 0-00 до 5-00 в этом районе, предполагаю что соседи печку какую нито включали мощную, или пушку тепловую.
|
|
|
24.11.2015, 0:53
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.11.2015 Пользователь №: 47335 |
А еще вот что, сосед перенес щиток себе в квартиру, и по его словам заменил узо на обычные автоматы, может он там что намудрил?
|
|
|
26.11.2015, 23:11
Сообщение
#20
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.11.2015 Пользователь №: 47335 |
По итогу всего этого. Пришли электрики от застройщика и поменяли дифы на обычные автоматы.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 12:17 |
|
|
|
|