Здравствуйте! Заказчик типового 10-этажного панельного дома, с пристроенной котельной и насосной, хочет сделать электрощитовую тоже пристроенной, рядом с котельной. Не хочет на 1 этаже, не хочет в подвале. Не знаю чем руководствуется, это со слов ГИПа. Такое впервые. Завтра он приедет на разговор, а что ему сказать? По нормам я противоречий не нашел что электрощитовая должна быть обязательно "внутри". Может что подскажите?
|
|
|
|
|
12.11.2015, 12:57
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а в чём проблема? платит деньги - делайте снаружи
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
12.11.2015, 14:38
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 |
Да я ничего против не имею, просто необычно мне такое расположение электрощитовой, решил совета спросить.
|
|
|
12.11.2015, 15:12
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может ошибусь, но вроде слыхал давным давно была такая практика ВРУ на улице у стены
кстати у меня на доме ВРУ на наружной стене дома, правда это обычный рубильник пысы: деньжат заодно срубите -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
12.11.2015, 16:34
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 |
я то точно не срублю, зато буду переделывать проект типового дома
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
12.11.2015, 19:44
Сообщение
#6
|
|
Гости |
... По нормам я противоречий не нашел что электрощитовая должна быть обязательно "внутри". Может что подскажите? А электрощитовой, как таковой, может вообще не быть, ПУЭ, "7.1.28. ... При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31." ... |
|
|
9.12.2015, 16:07
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 2.4.2010 Пользователь №: 17798 |
Опасения Заказчика вполне обоснованы:
в подвале - риск затопления, дополнительные мероприятия по гидроизоляции ....; на первом этаже - СанПиН 2.1.2.2645-10 3.11. Над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними не допускается размещать машинное отделение и шахты лифтов, мусороприемную камеру, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки, электрощитовую. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|