... Хелп! все пропало |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
... Хелп! все пропало |
5.11.2015, 15:46
Сообщение
#21
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 |
Лучше уж конкретно эту розетку посадить на освещение. Либо, можно проводку не трогать, а слегка модифицировать приемный блок контроллера (если есть навыки пайки). ... как понять? Мне розетка вообще нафиг не нужна там, зачем ее сажать на освещение? Мне нужно контроллер запитать , что бы он мог включать и выключать три нагрузки |
|
|
|
|
5.11.2015, 15:50
Сообщение
#22
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Вот в том и дело, что она будет не нужна, поэтому и предложил перекинуть только ее, чтобы не смешивать розетки и выключаьели.
Самый простой вариант для ТС, как мне видится - это, как сказал ув. тов. savelij® - пересадить эту розеточную линию на освещение Если переделывать контроллер - то нужно перерезать одну дорожку и припаять провод. (скорее всего именно так) Сообщение отредактировал Lasser - 5.11.2015, 15:52 |
|
|
5.11.2015, 16:32
Сообщение
#23
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 |
Братцы спасибо за советы
... еще один вопрос, мне что УЗО купить новое на большую нагрузку чем два отдельных УЗО на освещение и розетки? Дело в том что с одной из розеток будет включаться утюг и полотенцесушитель, если одновременно с этим будет включен свет в коридоре, ванной и туалете (ну, максимум Вт 200) это критично, или лучше при подключении на одно УЗО поставить его более мощное? |
|
|
5.11.2015, 21:58
Сообщение
#24
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
vintoreztt, Вы гараж то откройте (© Берегись автомобиля)
Отсюда не видать, что у Вас в щите поставлено. Хоть бы краем глаза взглянуть, может и покупать ничего не надо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
5.11.2015, 22:05
Сообщение
#25
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 |
|
|
|
6.11.2015, 15:02
Сообщение
#26
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 |
Друзья, я понимаю что задолбал уже всех своей проблемой, но прошу, давайте попробуем последний раз
Короче, я ввел всех в заблуждение... Вот схема на щитке: ![]() Узо стоит только на группе розеток ![]() Фото с уже перекинутым проводом с 16 А автомата, на 25А группы розеток Подключил все провода к контроллеру как было предписано ![]() При включении вводного автомата на 50 А срабатывает УЗО Если убираю нулевой провод от розетки к черному контроллера - автоматы и УЗО работают без отключения |
|
|
6.11.2015, 16:04
Сообщение
#27
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
На всякий случай спрошу - когда перекидывали, и фазу и ноль под УЗО завели?
|
|
|
|
|
6.11.2015, 16:28
Сообщение
#28
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Фото с уже перекинутым проводом с 16 А автомата, на 25А группы розеток Во первых, не туда перекинули фазный провод освещения. Его надо на фазный выход УЗО. Во вторых, на нулевой выход УЗО надо перекинуть и нулевой провод освещения. Особое внимание стоит уделить надёжности контакта при подключении под клемму УЗО проводников с разным сечением. Фотку с автоматами не плохо бы чуток правее захватить... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
6.11.2015, 16:50
Сообщение
#29
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 |
На всякий случай спрошу - когда перекидывали, и фазу и ноль под УЗО завели? ... гм, я честно перекинул только верхний провод группы выключателей на автомат группы розеток, все нижние контакты автоматов 16-25 и 40 А, соединены внизу одной шиной ![]() ... поэтому я и не подумал, что на узо ноль как то отдельно нужно заводить. Мне теперь нужно найти ноль группы выключателей и посадить на УЗО? Блин, какой я тупой А 25 ампер и на розетки и на выключатели достаточно, или поставить автомат побольше? ... что то я не понял - "О" по схеме вроде у всех автоматов общий??? ... или мне его нужно разорвать на группе выключателей и пустить через УЗО? |
|
|
6.11.2015, 16:58
Сообщение
#30
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
6.11.2015, 17:48
Сообщение
#31
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 |
Спасибо, Савелий, попробую ... я честно не тупой, просто строитель и с энергоснабжением сталкивался на уровне главных энергетиков - поставил задачу, люди пошли и сделали Если будут вопросы по общестроительным разделам, вплоть до строительства магистральных газонефтепроводов, обращайтесь в любое время |
|
|
6.11.2015, 19:51
Сообщение
#32
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
vintoreztt, это по быстренькому... чтобы проверить...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
6.11.2015, 20:24
Сообщение
#33
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 |
vintoreztt, это по быстренькому... чтобы проверить... Яволь, мой генерал!!! |
|
|
6.11.2015, 20:34
Сообщение
#34
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если без доп. затрат и по быстренькому, по колхозному... Тогда нужно снять гребёнку (перемычка 3п) с нижних контактов автоматов. Вместо неё установить перемычку только на крайние АВ 40А и 25А, на нижний контакт АВ 16А кинуть перемычку с нижнего фазного выхода УЗО. Уходящий провод освещения вернуть на старое место на верхний контакт АВ 16А. Синий нулевой проводник линии освещения снять с шинки и подключить к нижнему выходу УЗО, как и показано на картинке ранее.
Всё. Кажись ничего не напутал, писал по памяти, не открывая фото... Про номиналы не заикаюсь... тут уже потребуются дополнительные затраты. ЗЫ. Фазный провод от счётчика переставить на АВ 40А... снизу, где была гребёнка. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
7.11.2015, 14:41
Сообщение
#35
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 |
https://www.youtube.com/watch?v=tN-9lNvp1wY...eature=youtu.be
Спасибо savelij® большое - мир товарищи не без добрых людей!!!! ... скинь в личку свой телефон, я пополню баланс рублей на 500... на 500 рублей в Санкт Петербурге можно купить обещанную мною бутылку ? |
|
|
9.11.2015, 8:25
Сообщение
#36
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 |
https://www.youtube.com/watch?v=tN-9lNvp1wY...eature=youtu.be Спасибо savelij® большое - мир товарищи не без добрых людей!!!! ... скинь в личку свой телефон, я пополню баланс рублей на 500... на 500 рублей в Санкт Петербурге можно купить обещанную мною бутылку ? ... подумал и понял что был не прав 500 руб. просто оскорбительно для такого профессионала!!!! Просто спасибо savelij® |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 16:57 |
|
|
|
|