Селективность автоматических выключателей Шнайдер |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Селективность автоматических выключателей Шнайдер |
19.10.2015, 12:10
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.10.2015 Пользователь №: 47001 |
Коллеги, помогите решить задачку или подобрать некое устройство (может кто сталкивался с подобным). На "входе" в изделие (шкаф) стоит автоматический выключатель Schneider iC60N C 10A 2P (всего 10А ввиду маломощности потребителей). Далее после него стоят блоки розеток, каждый из которых оснащен автоматом Schneider iC60N В 6A 2P. При испытаниях на перегрузку такая комбинация давала отличный результат. Создав двукратную перегрузку на блоке розеток с помощью печки - наблюдалось отключение 6А автомата, т.е. сработала тепловая защита автомата 6А. Однако во время испытания на КЗ (просто напросто закорачивалась одна из розеток блока) выбивало АБСОЛЮТНО ВСЕ последовательно соединенные автоматы, вплоть до автомата в щитке на этаже. Замена 6А автомата на 2А с характеристикой В не дала абсолютно никакого результата (обесточивался весь этаж). Посоветуйте как защитить участок цепи от 10А автомата до 6А так, чтобы 10А автомат при этом не отключался, а отключался только 6А или какое нибудь устройство-расцепитель между ними. Буду рад помощи. Заранее спасибо.
|
|
|
Станислав220 Селективность автоматических выключателей Шнайдер 19.10.2015, 12:10
FRAER Станислав220, нужно применять специальные селектив... 19.10.2015, 16:10
Станислав220 К сожаление ближайший автомат, обеспечивающий полн... 19.10.2015, 16:57
savelij® Цитата(Станислав220 @ 19.10.2015, 16:57) ... 19.10.2015, 22:28
FRAER Станислав220, не из той серии смотрите, я написал ... 19.10.2015, 20:18
Pantryk Как вариант попробовать подобрать быстродействующи... 19.10.2015, 21:08
Станислав220 Спасибо за советы. К сожалению реле приоритетной н... 20.10.2015, 11:42
Коляныч некоторые автоматы NSX имеют абсолютную селективно... 21.10.2015, 8:43
moshkarow селективности вы не добьетесь .
для создания cел... 21.10.2015, 9:10
Коляныч Цитата(moshkarow @ 21.10.2015, 9:06) - а... 21.10.2015, 9:19

Transformator Цитата(Коляныч @ 21.10.2015, 10:19) Если ... 23.10.2015, 9:42

Коляныч Цитата(Transformator @ 23.10.2015, 9:42) ... 23.10.2015, 10:11
Станислав220 Цитата(moshkarow @ 21.10.2015, 9:10) селе... 21.10.2015, 18:41
FRAER ЦитатаДругое дело-автоматы NSX не маленькие и не д... 21.10.2015, 9:50
Станислав220 Всем спасибо за комментарии, на самом деле ситуаци... 21.10.2015, 14:08
Transformator Цитата(Станислав220 @ 21.10.2015, 15:08) ... 23.10.2015, 11:37
Станислав220 Цитата(Transformator @ 23.10.2015, 11:37)... 23.10.2015, 12:58
Transformator Цитата(Станислав220 @ 23.10.2015, 13:58) ... 23.10.2015, 17:29
Станислав220 Цитата(Transformator @ 23.10.2015, 17:29)... 26.10.2015, 9:14
Transformator Цитата(Станислав220 @ 26.10.2015, 10:14) ... 27.10.2015, 11:11
Станислав220 Цитата(Transformator @ 27.10.2015, 11:11)... 27.10.2015, 12:38
moshkarow почему вы рассматриваете применение .Электропривод... 21.10.2015, 19:48
Станислав220 Цитата(moshkarow @ 21.10.2015, 19:48) Мик... 22.10.2015, 10:49
Pantryk А модульных таких нету, это просто один из методов... 22.10.2015, 12:58
Sist предохранители обеспечивают селективность 23.10.2015, 17:54
Станислав220 Эксперимент с автоматами Шнайдер увенчался успехом... 13.11.2015, 10:29
Transformator Цитата(Станислав220 @ 13.11.2015, 10:29) ... 13.11.2015, 11:04
Станислав220 260-280А диапазон получился в розетке, которую защ... 16.11.2015, 14:29
Olexus А если применить стабилизатор с защитой от кз, что... 19.10.2020, 13:40
Гость сочувствующий Цитата(Olexus @ 19.10.2020, 13:40) А если... 19.10.2020, 21:09
Олега Таки огласите характеристики защиты стабилизатора ... 19.10.2020, 14:26
Электромонтёр Чтобы не испытывать судьбу или проводить сложные и... 19.10.2020, 20:45
Olexus У автора вопроса выбивает автомат к которому нет д... 20.10.2020, 8:16
Гость сочувствующий Цитата(Olexus @ 20.10.2020, 8:16) ... Сло... 20.10.2020, 9:04
Олега Цитата(Olexus @ 20.10.2020, 8:16) У автор... 20.10.2020, 13:28![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 2:02 |
|
|
|
|