Контроль качества эл.энергии

Roman D
сообщение 25.9.2015, 12:16
Сообщение #541


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ez81 @ 25.9.2015, 6:36) *
и грош цена будет таким измерениям (погрешность).


Какие есть Ваши доказательства? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mordekai
сообщение 3.10.2015, 18:55
Сообщение #542


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.10.2015
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 46844



Цитата(Шаровая молния @ 11.5.2015, 12:19) *
Откуда берётся несинусоидальный ток?

Так ничего идеального нету. В розетке нету идеального синусоидального тока. Ток берется с генераторов - с которых не получают идеальную синусоиду - следовательно в домашнюю розетку заходит не идеальная синусоида. Но могу успокоить, погрешность не большая, вполне нормальная для работы бытовых приборов. Намного опасней перепады напряжения, которые чаще всего встречаем. Чаще всего улучшают качество эл-энергии с помощью стабилизаторов, все возможных фильтров. Типа таких систем защиты и стабилизации ставят на новую технику. Видел рекламу, вроде холодильника Самсунг -утверждают перенапряжение в 400 В выдерживает.
Причина редактирования: реклама удалена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 21.10.2015, 16:21
Сообщение #543


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Замер производили на ТП в РУ-0,4 кВ и у потребителя. От ТП до потребителя 750 м (на конце ВЛ). Провод СИП 4*35. Характер работы ЭП резко-переменный. Файлы прилагаю (замер у потребителя). От такого характера нагрузки страдают потребители. На ТП картина относительно положительная. Как можно решить эту проблему?

Сообщение отредактировал Misha_32 - 21.10.2015, 16:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____151016.pdf ( 414.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
Прикрепленный файл  ____151016_.pdf ( 321.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.10.2015, 21:48
Сообщение #544


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Misha_32 @ 21.10.2015, 15:21) *
Как можно решить эту проблему?


Равномерно распределить нагрузку. При невозможности - увеличить сечение. Расчет СИП произведён для симметричной нагрузки в (грубо) 20 кВА. А у Вас перегружена фаза А. Там 120-ку придётся подвешивать, чтоб привести напряжение в норму icon_wink.gif...

Вопросов пока больше, чем ответов.

Транс какой? 100кВА? Насколько нагружен? Есть ли замеры на шинах?
Непонятно, что за однофазная мясорубка в 15 ква? Кто разрешил? У него там автомат или жуки в палец толщиной?
Какая разрешенная мощность у потребителя? Он однофазный или трехфазный?

Влепите ему 25А автомат, и он сам устанет к нему бегать.

Сообщение отредактировал Roman D - 21.10.2015, 22:15


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 22.10.2015, 10:21
Сообщение #545


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Отвечаю:
1 - Sт=160 кВА;
2 - Рпотр=35 кВт; (файл замеров на ТП прилагаю "ТП_151016")
3 - Это не однофазный, а трехфазный потребитель. Разрешенная мощность 1,5 кВт.
Так же прилагаю замеры на зажимах у потребителя. Это фельдшерско-акушерский пункт (файл замеров на зажимах электроприёмника "ФАП_151016".

Сообщение отредактировал Misha_32 - 22.10.2015, 10:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___151016.zip ( 1.56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 101
Прикрепленный файл  ____151016.zip ( 1.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 105
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.10.2015, 19:33
Сообщение #546


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Посмотрел картинки, тут всё гораздо запущеннее.
Попробуем осмыслить их в порядке значительности обнаруженных фактов.

Начнем с того, что на районной подстанции явно отсутствует РПН - суточные колебания линейного напряжения составляют порядка 7% с тенденцией роста в ночное время. Какие там нормы качества?

Пункт 2. Отклонение напряжения на ТП от 0% вверх (относительно 400В, предполагаю) навевает мысль о том, что ПБВ ("анцапфа") стоит на пару "щелчков" выше, чем требуется. Однако вполне вероятно, что это было сделано для компенсации падения напряжения в длинной линии.

Третье. Разница фазных напряжений на ТП порядка 5% меня бы подвигли на замеры омического сопротивления обмоток трансформатора. Или хотя бы на замер напряжений с высокой стороны.

Далее. Подозрение на однофазный характер мощной нагрузки у меня вызвал график фазных напряжений у потребителя. В частности, скачки напряжения в фазе А на величину, вдвое превышающую прикидочную (порядка 10%). Но я ошибался.

Прикидка на калькуляторе "Электрик" показывает, что при однофазной нагрузке 8 кВА падение напряжения в линии составит порядка 20%, что практически совпадает с колебаниями на графике.

Так что очень похоже, что всё происходит в соответствии с законами физики. Кто-то прикинул на коленке разрешенную мощность 15 кВт, длину линии, сечение, ткнул пальцем в таблицу или кнопку калькулятора и сказал: "А, 35 квадратов хватит"... А что разница между токами составляет 40%, не подумал.

И теперь проблемы индейцев шерифа не волнуют.

Сообщение отредактировал Roman D - 22.10.2015, 19:42


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 24.12.2015, 22:04
Сообщение #547


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Добрый день! Искажения синусоидальности и коэффициенты N-гармонических составляющих для тока - какие значения должны быть, чтобы считать их ухудшающими качество? Есть нормы какие-нибудь?
Прикрепленный файл  _.6________________________________________.bmp ( 585.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 373

Прикрепленный файл  _.6____________________________________________.bmp ( 585.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 312
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shunia251
сообщение 25.12.2015, 16:28
Сообщение #548


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 17.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27958



Цитата(Шаровая молния @ 24.12.2015, 22:04) *
Добрый день! Искажения синусоидальности и коэффициенты N-гармонических составляющих для тока - какие значения должны быть, чтобы считать их ухудшающими качество? Есть нормы какие-нибудь?
Прикрепленный файл  _.6________________________________________.bmp ( 585.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 373

Прикрепленный файл  _.6____________________________________________.bmp ( 585.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 312

В нашей стране нормируется только качество напряжения (ГОСТ 32144-2013). Величина искажений тока нормируется в США но там данный показатель привязан к мощности источника электрической энергии (мощности КЗ). В нашей литературе суммарный коэффициент гармонических составляющих тока в 40 % характеризуется как нормальный (при мощности источника сопоставимой с мощностью нагрузки). А искажения до 20% не могут оказать существенного влияния на ПКЭ. Из опыта, посмотрите на 21 гармонику напряжения (чаще всего она превышает норму 0,2%)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 25.12.2015, 16:55
Сообщение #549


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Вот в нулевом проводнике:
Прикрепленный файл  _.6_______________________________________.bmp ( 585.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377


Цитата(shunia251 @ 25.12.2015, 17:28) *
Из опыта, посмотрите на 21 гармонику напряжения (чаще всего она превышает норму 0,2%)

Посмотрел, не превышает. А что это за гармоника?

Цитата(shunia251 @ 25.12.2015, 17:28) *
В нашей литературе суммарный коэффициент гармонических составляющих тока в 40 % характеризуется как нормальный (при мощности источника сопоставимой с мощностью нагрузки). А искажения до 20% не могут оказать существенного влияния на ПКЭ.

Мощность источника - трансформаторы на ТП-2х630 кВА, нагрузка - отходящий фидер на несколько двухэтажных жилых домов.
Цифры 20 % и 40 % из какой литературы, можно ссылки, почитать надо.

Цитата(Шаровая молния @ 25.12.2015, 17:51) *
Вот в нулевом проводнике:
Прикрепленный файл  _.6_______________________________________.bmp ( 585.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377



Посмотрел, не превышает. А что это за гармоника?


Мощность источника - трансформаторы на ТП-2х630 кВА, нагрузка - отходящий фидер на несколько двухэтажных жилых домов.
Цифры 20 % и 40 % из какой литературы, можно ссылки, почитать надо.

Вот коэф гармонических (в нуле синим):
Прикрепленный файл  _.6_______.bmp ( 240.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 329
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shunia251
сообщение 25.12.2015, 21:45
Сообщение #550


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 17.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27958



Цитата(Шаровая молния @ 25.12.2015, 16:55) *
Вот в нулевом проводнике:
Прикрепленный файл  _.6_______________________________________.bmp ( 585.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377



Посмотрел, не превышает. А что это за гармоника?


Мощность источника - трансформаторы на ТП-2х630 кВА, нагрузка - отходящий фидер на несколько двухэтажных жилых домов.
Цифры 20 % и 40 % из какой литературы, можно ссылки, почитать надо.


Вот коэф гармонических (в нуле синим):
Прикрепленный файл  _.6_______.bmp ( 240.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 329

Гармоники это результат представления величины (в нашем случае тока или напряжения) рядом Фурье. Для понимания советую почитать техническую коллекцию шнайдер электрик выпуск 30. Про гармоники тока встречал в книжке Автор Цицерон точно название не помню. А в чем вообще проблема? У вас в нуле много гадости это несимметрия и гармоники красные 3 (нечетные).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 26.12.2015, 17:32
Сообщение #551


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(shunia251 @ 25.12.2015, 22:45) *
Гармоники это результат представления величины (в нашем случае тока или напряжения) рядом Фурье. Для понимания советую почитать техническую коллекцию шнайдер электрик выпуск 30. Про гармоники тока встречал в книжке Автор Цицерон точно название не помню. А в чем вообще проблема? У вас в нуле много гадости это несимметрия и гармоники красные 3 (нечетные).

30 - й выпуск читал. Проблема вообще в графиках, которые выложил. Пожалуйста, не говорите очевидных вещей. По вопросу есть что-нибудь, по делу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shunia251
сообщение 26.12.2015, 20:58
Сообщение #552


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 17.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27958



Цитата(Шаровая молния @ 26.12.2015, 17:32) *
30 - й выпуск читал. Проблема вообще в графиках, которые выложил. Пожалуйста, не говорите очевидных вещей. По вопросу есть что-нибудь, по делу?

Какая задача перед вами стоит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 27.12.2015, 10:33
Сообщение #553


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Про 21-ю гармонику расскажите мне.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shunia251
сообщение 27.12.2015, 12:06
Сообщение #554


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 17.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27958



[quote name='Шаровая молния' date='27.12.2015, 10:33' post='411617']
Про 21-ю гармонику расскажите мне.

Из того с чем я сталкивался. Коэффициент 21 гармонической составляющей напряжения превышал норму в ЦОДах, там где есть частотно-регулируемый привод, много компьютеров или в устройств с импульсными блоками питания. К ней еще требования жесткие 0,2% (ГОСТ 32144-2013). А если не секрет, в чем проблема? Не работает что-то или потери хотите уменьшить?

Сообщение отредактировал shunia251 - 27.12.2015, 12:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 27.12.2015, 21:54
Сообщение #555


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Не секрет. Интересно откуда это всё взялось на фидере с бытовухой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Shunia251_*_*
сообщение 27.12.2015, 22:56
Сообщение #556





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 27.12.2015, 21:54) *
Не секрет. Интересно откуда это всё взялось на фидере с бытовухой.

Действующее значение тока какое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 28.12.2015, 1:27
Сообщение #557


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Да сейчас в быту импульсных блоков питания хоть отбавляй.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 28.12.2015, 12:15
Сообщение #558


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Гость_Shunia251_* @ 27.12.2015, 23:56) *
Действующее значение тока какое?

токи нагрузки
Прикрепленный файл  _.6______________.bmp ( 585.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 586
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.12.2015, 12:30
Сообщение #559


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вижу асимметрию нагрузки. Э... сколько клещей прибор имеет?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shunia251
сообщение 28.12.2015, 13:26
Сообщение #560


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 17.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27958



Цитата(Шаровая молния @ 28.12.2015, 12:15) *
токи нагрузки
Прикрепленный файл  _.6______________.bmp ( 585.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 586

Как то у меня некорректно отображается на смартфоне! Но идея такова, когда мы говорим про гармоники напряжения, мы понимаем от какой величины берётся процент. Здесь нам надо определиться с тем же самым, потому что один и тот же коэф. искажения по току могут давать как разные наборы потребителей так и отдельный электроприемник. По поводу потребителей. У меня в квартире вроде нет ни одного линейного, кроме компрессора холодильника, ну и настольного светильника с лампой накаливания. Я думаю сейчас приблизительно такая картина у всех.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения