![]() Электрический щиток в гараже , нужны советы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электрический щиток в гараже , нужны советы |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#21
|
Гости ![]() |
... соедините их стальной полосой 30х3,5мм и эту полосу введите в гараж. Для заземления можно использовать естественные заземлители, если они там есть (например арматуру фундамента). Полосу следует взять толщиной 4,0 мм, ПУЭ, таблица 1.7.4. Толщина 3,5 мм допускается для трубных заземлителей. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.6.2015 Пользователь №: 45734 ![]() |
Что то мне кажется, что 3 метра в землю вбить нереально.
Может быть можно короче штыри взять, но больше? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Что то мне кажется, что 3 метра в землю вбить нереально. Может быть можно короче штыри взять, но больше? Наши монтажники спокойно забивают. Правда я закладываю в спецификацию для них штыри OBO Bettermann по 1,5м. Эти штыри друг на друга надеваются. Если трудно забивать, берите покороче. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Штыри можно забить перфоратором, в ютубе полно видео.
сетевики любят в техусловиях писать что мчетчик снаружи. Для контроля. Обычно в гаражных кооперативах счетчики ставит сам кооператив. С сетевой организацией расплачивается сам кооператив по общему прибору учета. Сетевой компанией обычно не пахнет, покрайне мере такая практика у нас в городе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.6.2015 Пользователь №: 45734 ![]() |
Приветствую всех. Сегодня занялся установкой щита.
Решил не ставить диф.автоматы или УЗО. Получилось вот так ![]() Кривенько конечно, но ничего старшного. Однако был один момент: когда подключал вторую фазу, коснулся клеммы выхода первой фазы на счетчике. (провода были под напряжением). Теперь первая фаза на "горит" на индикаторе. Значит сработала защита по всей линии гаражей на этой фазе? На счетчик это как-то могло повлиять? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Вводной АВ лучше бы поставить до учета, потом будет удобнее обслуживать счетчик.
Перемычки лучше заводить за DIN-рейку. Счетчик не должен был пострадать, скорее всего сработал предохранитель в ВРУ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Решил не ставить диф.автоматы или УЗО. Ну и дурак. Косарь скроил, зато попадешь на сотню косарей. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Или десяток сотен,это как гореть будет, или отправится в страну из которой еще никто не возвращался.
Короче +1, неоправданная экономия. Или все будет в порядке, но это уже как повезет, только зачем эта головная боль вам. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.6.2015 Пользователь №: 45734 ![]() |
Я не из соображений экономии так решил. Просто подумал, что ни в старом гараже, ни в гараже сестры не было ДА.
Что уж говорить, в квартире даже не стоит ничего подобного. Конечно понимаю, что это пока обошлось без происшествий, но один случай на тысячу, если не десятки/сотни тысяч, но случается. Если все-таки поставить ДА, то тогда вместо вводного автомата, ну и в таком случае заодно поставить его перед счетчиком? Только надо продумать возможность пломбировки и его, и счетчика. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Если все-таки поставить ДА, то тогда вместо вводного автомата, ну и в таком случае заодно поставить его перед счетчиком? Как вам удобнее, перед счетчиком, или после счетчика. Просто перед счетчиком как я понимаю обычный автомат поставить надежнее( в конце концов автомат надежнее Диф автомата), а после уже можно ставить диф/узо автоматы и тд. |
![]() |
|
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
Как открывается крышка щхп-1с
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.10.2015 Пользователь №: 46923 ![]() |
Помогите определиться пожалуйста какое напряжение проводить и как выбирать кабель. речь тоже о гараже. имею возможность провести 220 или 380 вольт. отапливаться буду газовой пушкой+ электро пушка(220\380 вольт.не определился с этим) .условие прецедателя кооператива это группа учета в свободном доступе. т.е. на улице. 380 хочу ибо запас мощности есть и возможность подключения подъемника(я там колымлю). но вот мне не понятен расчет кабеля. там 3 фазы и один "0" то есть если подключить 9 киловатт,то на каждую из фаз 3 киловатта,а на "0" получается нагрузка 9 киловатт? где не смотрел эл.ящики везде счетчики не защищены,а ведь можно перед счетчиком поставить автомат и опломбировать его? автоматы для улицы и помещения разные? там ведь пластина нагревается,а это значит что ток срабатывания при +30 и -30 градусов совсем разные. а счетчики разные? а что произойдет если одну из фаз перегрузить?например на одной фазе 5 киловатт а на другой 1 киловатт третья вообще не используется.счетчик не заглючит?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Если подъемников на 220 нет, то тогда берите 3ф. Если же необходимое вам оборудование есть в исполнении 220В, то при 9 кВт лучше взять 1ф - меньше проблем с распределением нагрузки. При симметричной нагрузке ток в нулевом проводе отсутствует т.к. складывать надо векторно, а не алгебраически. Ток срабатывания автоматов при разных температурах разный. Номинальный ток указан для 30 или 40 град. в зависимости от производителя. Для других температур пересчет через коэффициент из каталога. Формально не любой выключатель маркирован по условию размещения как УХЛ2, но фактически ставят без разбору. Счетчики сейчас уже многие имеют диапазон от -40 до +50. Если нагрузка разная по фазам - счетчик не заглючит, но при 5 кВт на 1 фазе (при 9 выделенных) уже может сработать вводной автомат и останетесь без электричества.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.10.2015 Пользователь №: 46923 ![]() |
я правильно понял что если подключу 3 лампочки по 100ватт на 3 фазы и "0", то на "0" никакой нагрузки? как расчитать какая нагрузка будет на "0" ? например одна фаза 1квт,вторая 2 квт, третья 3 квт, то нагрузка на "0" будет составлять 3 квт? или как? что то недопойму этот нюанс. в остальном все понял. автоматы буду подбирать опытно от самого малого тока до разумного(при учете сечения провода)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
PERO18, если уж оно вам надо - изучайте курс тоэ переменного тока, сначала однофазного, потом трехфазного, интернет кишит лекциями
Можно быстро расчитать графическим способом с большой точностью Из начала координат откладываете ток в фазе а, под углом -120 градусов ток в фазе b, под углом 120 градусов ток в фазе с, соединяете начало координат с концом вектора фащы с и получаете ток в нуле |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Для вас будет достаточно знать, что при любом сочетании нагрузок, ток в нуле не превысит ток в фазе. Поэтому сечение нуля выбираем равным сечению фазы и все.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Цитата что при любом сочетании нагрузок, ток в нуле не превысит ток в фазе если тс экспериментировать не начнет, конечно ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |