Электрический щиток в гараже , нужны советы

Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.6.2015, 12:57
Сообщение #21





Гости






Цитата(Igor Kolomio @ 12.6.2015, 12:01) *
... соедините их стальной полосой 30х3,5мм и эту полосу введите в гараж. Для заземления можно использовать естественные заземлители, если они там есть (например арматуру фундамента).

Полосу следует взять толщиной 4,0 мм, ПУЭ, таблица 1.7.4. Толщина 3,5 мм допускается для трубных заземлителей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaigin
сообщение 12.6.2015, 15:35
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 45734



Что то мне кажется, что 3 метра в землю вбить нереально.
Может быть можно короче штыри взять, но больше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.6.2015, 16:46
Сообщение #23





Гости






Цитата(gaigin @ 12.6.2015, 15:35) *
Что то мне кажется, что 3 метра в землю вбить нереально.
...

Доводилось кувалдой забивать и 5-метровые... Для исключения эффекта взаимного экранирования расстояние между электродами должно быть не меньше их длины.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 12.6.2015, 19:47
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(gaigin @ 12.6.2015, 14:35) *
Что то мне кажется, что 3 метра в землю вбить нереально.
Может быть можно короче штыри взять, но больше?

Наши монтажники спокойно забивают. Правда я закладываю в спецификацию для них штыри OBO Bettermann по 1,5м. Эти штыри друг на друга надеваются.

Если трудно забивать, берите покороче.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 15.6.2015, 9:35
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Штыри можно забить перфоратором, в ютубе полно видео.

Цитата(roadster @ 11.6.2015, 18:33) *
сетевики любят в техусловиях писать что мчетчик снаружи. Для контроля.

Обычно в гаражных кооперативах счетчики ставит сам кооператив. С сетевой организацией расплачивается сам кооператив по общему прибору учета. Сетевой компанией обычно не пахнет, покрайне мере такая практика у нас в городе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaigin
сообщение 21.6.2015, 23:46
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 45734



Приветствую всех. Сегодня занялся установкой щита.
Решил не ставить диф.автоматы или УЗО.
Получилось вот так

Кривенько конечно, но ничего старшного.

Однако был один момент: когда подключал вторую фазу, коснулся клеммы выхода первой фазы на счетчике. (провода были под напряжением).
Теперь первая фаза на "горит" на индикаторе. Значит сработала защита по всей линии гаражей на этой фазе?
На счетчик это как-то могло повлиять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 22.6.2015, 0:03
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Вводной АВ лучше бы поставить до учета, потом будет удобнее обслуживать счетчик.
Перемычки лучше заводить за DIN-рейку.
Счетчик не должен был пострадать, скорее всего сработал предохранитель в ВРУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 29.6.2015, 14:18
Сообщение #28


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(gaigin @ 22.6.2015, 0:46) *
Решил не ставить диф.автоматы или УЗО.

Опрометчиво.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 29.6.2015, 20:24
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9283
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(gaigin @ 22.6.2015, 1:46) *
Решил не ставить диф.автоматы или УЗО.

Ну и дурак. Косарь скроил, зато попадешь на сотню косарей.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 29.6.2015, 22:21
Сообщение #30


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Или десяток сотен,это как гореть будет, или отправится в страну из которой еще никто не возвращался.
Короче +1, неоправданная экономия.

Или все будет в порядке, но это уже как повезет, только зачем эта головная боль вам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaigin
сообщение 30.6.2015, 22:31
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 45734



Я не из соображений экономии так решил. Просто подумал, что ни в старом гараже, ни в гараже сестры не было ДА.
Что уж говорить, в квартире даже не стоит ничего подобного.
Конечно понимаю, что это пока обошлось без происшествий, но один случай на тысячу, если не десятки/сотни тысяч, но случается.

Если все-таки поставить ДА, то тогда вместо вводного автомата, ну и в таком случае заодно поставить его перед счетчиком?
Только надо продумать возможность пломбировки и его, и счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 1.7.2015, 9:47
Сообщение #32


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(gaigin @ 30.6.2015, 22:31) *
Просто подумал, что ни в старом гараже, ни в гараже сестры не было ДА.

А, ну тогда, конечно, узо не нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 6.7.2015, 14:29
Сообщение #33


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Цитата(gaigin @ 30.6.2015, 22:31) *
Если все-таки поставить ДА, то тогда вместо вводного автомата, ну и в таком случае заодно поставить его перед счетчиком?

Как вам удобнее, перед счетчиком, или после счетчика.
Просто перед счетчиком как я понимаю обычный автомат поставить надежнее( в конце концов автомат надежнее Диф автомата), а после уже можно ставить диф/узо автоматы и тд.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 9.10.2015, 8:36
Сообщение #34





Гости






Как открывается крышка щхп-1с
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PERO18
сообщение 12.10.2015, 7:32
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.10.2015
Пользователь №: 46923



Помогите определиться пожалуйста какое напряжение проводить и как выбирать кабель. речь тоже о гараже. имею возможность провести 220 или 380 вольт. отапливаться буду газовой пушкой+ электро пушка(220\380 вольт.не определился с этим) .условие прецедателя кооператива это группа учета в свободном доступе. т.е. на улице. 380 хочу ибо запас мощности есть и возможность подключения подъемника(я там колымлю). но вот мне не понятен расчет кабеля. там 3 фазы и один "0" то есть если подключить 9 киловатт,то на каждую из фаз 3 киловатта,а на "0" получается нагрузка 9 киловатт? где не смотрел эл.ящики везде счетчики не защищены,а ведь можно перед счетчиком поставить автомат и опломбировать его? автоматы для улицы и помещения разные? там ведь пластина нагревается,а это значит что ток срабатывания при +30 и -30 градусов совсем разные. а счетчики разные? а что произойдет если одну из фаз перегрузить?например на одной фазе 5 киловатт а на другой 1 киловатт третья вообще не используется.счетчик не заглючит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 12.10.2015, 9:18
Сообщение #36


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если подъемников на 220 нет, то тогда берите 3ф. Если же необходимое вам оборудование есть в исполнении 220В, то при 9 кВт лучше взять 1ф - меньше проблем с распределением нагрузки. При симметричной нагрузке ток в нулевом проводе отсутствует т.к. складывать надо векторно, а не алгебраически. Ток срабатывания автоматов при разных температурах разный. Номинальный ток указан для 30 или 40 град. в зависимости от производителя. Для других температур пересчет через коэффициент из каталога. Формально не любой выключатель маркирован по условию размещения как УХЛ2, но фактически ставят без разбору. Счетчики сейчас уже многие имеют диапазон от -40 до +50. Если нагрузка разная по фазам - счетчик не заглючит, но при 5 кВт на 1 фазе (при 9 выделенных) уже может сработать вводной автомат и останетесь без электричества.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PERO18
сообщение 12.10.2015, 10:25
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.10.2015
Пользователь №: 46923



я правильно понял что если подключу 3 лампочки по 100ватт на 3 фазы и "0", то на "0" никакой нагрузки? как расчитать какая нагрузка будет на "0" ? например одна фаза 1квт,вторая 2 квт, третья 3 квт, то нагрузка на "0" будет составлять 3 квт? или как? что то недопойму этот нюанс. в остальном все понял. автоматы буду подбирать опытно от самого малого тока до разумного(при учете сечения провода)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.10.2015, 10:31
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



PERO18, если уж оно вам надо - изучайте курс тоэ переменного тока, сначала однофазного, потом трехфазного, интернет кишит лекциями
Можно быстро расчитать графическим способом с большой точностью
Из начала координат откладываете ток в фазе а, под углом -120 градусов ток в фазе b, под углом 120 градусов ток в фазе с, соединяете начало координат с концом вектора фащы с и получаете ток в нуле
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 12.10.2015, 11:50
Сообщение #39


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Для вас будет достаточно знать, что при любом сочетании нагрузок, ток в нуле не превысит ток в фазе. Поэтому сечение нуля выбираем равным сечению фазы и все.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.10.2015, 12:23
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
что при любом сочетании нагрузок, ток в нуле не превысит ток в фазе
если тс экспериментировать не начнет, конечно icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения