Проводка под землей , вопрос по сечению кабеля

Shurick89
сообщение 7.10.2015, 16:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.10.2015
Пользователь №: 46885



Добрый день.

Суть моего вопроса вот в чем:

Есть некое устройство для уличной эксплуатации (суть - звуковой усилитель, только в корпусе с системой климат-контроля).
Питается он от сети 220В, потребление тока 1,3 А в среднем. В момент включения подскакивает до 4А. Зимой, при работе системы обогрева в среднем потребление 1,5А. Т.е. все очень даже безобидно.

Силовой кабель пробросили из ближайшей постройки, под землей в трубе ПНД. Сечение кабеля 3х1,5 мм, тип - ВВГнг.
при выборе сечения, руководствовались табличкой из интернета (по какому-то госту), в которой указано что провода такого сечения допустимо использовать для токов до 27А при прокладке под землей...т.е. запас с головой.
Длина линии около 70 метров (если это имеет значение)

Суть вопроса - пришел собственник участка, и начал убеждать что провод нужно менять на 3х2,5мм... что ему ответить? он прав? а если не прав, то на какой ГОСТ/норматив/закон (физический=))) ссылаться?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 7.10.2015, 16:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Shurick89 @ 7.10.2015, 17:20) *
Суть вопроса - пришел собственник участка, и начал убеждать что провод нужно менять на 3х2,5мм... что ему ответить? он прав? а если не прав, то на какой ГОСТ/норматив/закон (физический=))) ссылаться?

Провод выбираем по условию:
1) длительно допустимых токов.
2) падению напряжения в проводах.
3) механической прочности.
Менять на 3х2,5 не нужно, ПУЭ 3.1.11 допускает по медному проводнику 1,5 мм2 пропустить ток 15А.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.10.2015, 16:51
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23110
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



нужно проверить, хотя бы на практике, или посчитать указанные первые два пункта


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shurick89
сообщение 7.10.2015, 17:22
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.10.2015
Пользователь №: 46885



Спасибо!

на практике, разумеется все работает - тут вопрос стоит о том, что человеку нужно показать конкретный пункт в нормативных документов.
Заглянул в ПУЭ 3.1.11, но как из того что там написано получить 15А не понял =) буду разбираться...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.10.2015, 17:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23110
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



таб.1.3.4. ПУЭ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.10.2015, 17:39
Сообщение #6





Гости






Цитата(Shurick89 @ 7.10.2015, 17:22) *
...
Заглянул в ПУЭ 3.1.11, но как из того что там написано получить 15А не понял =) буду разбираться...

Раздел 3 ПУЭ называется "Защита и автоматика", глава 3.1. называется "Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ". Сказано:"3.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на защиту электрических сетей до 1 кВ, сооружаемых как внутри, так и вне зданий"..., "3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, ..."
У Вас про аппарат защиты - нигде не слова, а о допустимых токах в проводниках надо смотреть главу 1.3 ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shurick89
сообщение 7.10.2015, 17:41
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.10.2015
Пользователь №: 46885



Цитата(с2н5он @ 7.10.2015, 17:28) *
таб.1.3.4. ПУЭ

Спасибо! только что сам нашел.
А не 1.3.6 таблица в моем случае? т.к. провод ВВГнг, как я понимаю у него ПВХ изоляция и ПВХ оболочка еще...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 7.10.2015, 18:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Shurick89, ключевые слова в вашем случае - прокладка в трубе, только брать надо как один двухжильный
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 7.10.2015, 21:33
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



1,5 в земле,в случае перегорания себе дороже.Защитная аппаратура должна быть соответствующей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.10.2015, 21:42
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



zendo057, а по русски... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 8.10.2015, 5:53
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



а по-русски - автомат правильный установить на защиту линии и не беспокоиться, только если лопатой кто перебьет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения