Добрый день.
Суть моего вопроса вот в чем: Есть некое устройство для уличной эксплуатации (суть - звуковой усилитель, только в корпусе с системой климат-контроля). Питается он от сети 220В, потребление тока 1,3 А в среднем. В момент включения подскакивает до 4А. Зимой, при работе системы обогрева в среднем потребление 1,5А. Т.е. все очень даже безобидно. Силовой кабель пробросили из ближайшей постройки, под землей в трубе ПНД. Сечение кабеля 3х1,5 мм, тип - ВВГнг. при выборе сечения, руководствовались табличкой из интернета (по какому-то госту), в которой указано что провода такого сечения допустимо использовать для токов до 27А при прокладке под землей...т.е. запас с головой. Длина линии около 70 метров (если это имеет значение) Суть вопроса - пришел собственник участка, и начал убеждать что провод нужно менять на 3х2,5мм... что ему ответить? он прав? а если не прав, то на какой ГОСТ/норматив/закон (физический=))) ссылаться? Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Суть вопроса - пришел собственник участка, и начал убеждать что провод нужно менять на 3х2,5мм... что ему ответить? он прав? а если не прав, то на какой ГОСТ/норматив/закон (физический=))) ссылаться? Провод выбираем по условию: 1) длительно допустимых токов. 2) падению напряжения в проводах. 3) механической прочности. Менять на 3х2,5 не нужно, ПУЭ 3.1.11 допускает по медному проводнику 1,5 мм2 пропустить ток 15А. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
нужно проверить, хотя бы на практике, или посчитать указанные первые два пункта
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.10.2015 Пользователь №: 46885 ![]() |
Спасибо!
на практике, разумеется все работает - тут вопрос стоит о том, что человеку нужно показать конкретный пункт в нормативных документов. Заглянул в ПУЭ 3.1.11, но как из того что там написано получить 15А не понял =) буду разбираться... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
таб.1.3.4. ПУЭ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
... Заглянул в ПУЭ 3.1.11, но как из того что там написано получить 15А не понял =) буду разбираться... Раздел 3 ПУЭ называется "Защита и автоматика", глава 3.1. называется "Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ". Сказано:"3.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на защиту электрических сетей до 1 кВ, сооружаемых как внутри, так и вне зданий"..., "3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, ..." У Вас про аппарат защиты - нигде не слова, а о допустимых токах в проводниках надо смотреть главу 1.3 ПУЭ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.10.2015 Пользователь №: 46885 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Shurick89, ключевые слова в вашем случае - прокладка в трубе, только брать надо как один двухжильный
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
1,5 в земле,в случае перегорания себе дороже.Защитная аппаратура должна быть соответствующей.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
zendo057, а по русски...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
а по-русски - автомат правильный установить на защиту линии и не беспокоиться, только если лопатой кто перебьет
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |