Как заземлить газопровод , Как заземлить газопровод |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как заземлить газопровод , Как заземлить газопровод |
28.9.2015, 10:28
Сообщение
#1
|
|||
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 |
Добрый день специалисты.
Помогите с заземлением наружного газопровода жилого многоквартирного дома. Фото прилагаю. В проекте в листе "Прокладка проводников уравнивания потенциалов" показано как и чем вести заземляющие проводники сетей канализации и водоснабжения (полоса 40*5 и провод ПВ3 25мм2). Они соединяются в ГЗШ. Сам газопровод не показан и как его заземлять тоже. Но показан спуск с крыши рядом с газопроводом (фото №2) стальным кругом d=8мм (Молниезащита крыши здания). Отсюда вопросы: 1) Газопровод может быть соединен с системой молниезащиты (контур вокруг здания на расстоянии 1м от фундамента)? Но тогда отдельного соединения газопровод-ГЗШ не будет! 2) Взгляните на рис.1. В случае если заземляющий проводник от ГЗШ нужно будет тащить по потолку подвала как и в каком месте нужно его соединить с газопроводом? Сообщение отредактировал 51083 - 28.9.2015, 11:13 |
||
|
|||
51083 Как заземлить газопровод 28.9.2015, 10:28
Pantryk Т.к. на газе при вводе в здание обычно изолирующая... 28.9.2015, 11:00
51083 А так можно? А то 40м по подвалу тащить. Полосой т... 28.9.2015, 11:02
Pantryk Т.к. расстояние между молниеотводом и газопроводом... 28.9.2015, 11:14
Олега Цитата(Pantryk @ 28.9.2015, 11:14) .. в м... 28.9.2015, 12:43
51083 А если использовать ПВ3 25мм? Чем-нибудь надо буде... 28.9.2015, 13:28
Олега Ни в коем разе!! Пробой изоляции ПВ3 на тр... 28.9.2015, 14:16
51083 ВВод в здание подземный с обратной стороны дома. Н... 28.9.2015, 14:57
Олега Цитата(51083 @ 28.9.2015, 14:57) ВВод в з... 28.9.2015, 18:19
Pantryk Зачем вам на улице его соединять? Соедините в здан... 28.9.2015, 16:35
51083 Т.е. на кухне одной из квартир?) 28.9.2015, 16:53
Гость сочувствующий Цитата(51083 @ 28.9.2015, 10:28) ...
Помо... 28.9.2015, 19:12
ez81 Тяните от ГЗШ и на ввод, ПВ3 можно без защиты сеч... 28.9.2015, 19:12
51083 Заземлитель чего?
Вы имеете ввид... 28.9.2015, 19:29
Pantryk Видимо лучше всего задать проектировщику/заказчику... 28.9.2015, 20:28
51083 Вот ответ проектировщика. Проводом ПВ1 25мм выполн... 1.10.2015, 17:18![]() ![]() ![]() |
|