Подскажите как правильно провести измерение и расчет полного сопротивления петли фаза ноль . Само измерение будет проводиться прибором ЕР180 . Вопросы : В каких точках необходимо проводить измерение ? как провести расчет после измерения ? Если можно ссылки на литературу |
|
|
tachyon Методика измерения петли фаза ноль 2.11.2007, 12:53
SergAn ЦитатаСамо измерение будет проводиться прибором ЕР... 2.11.2007, 16:24
GLEn http://yanviktor.narod.ru/ispytaniya/f-n/f-n.pdf
М... 4.11.2007, 0:23
GLEn Вопрос
Каковы требования и как правильно провес... 4.11.2007, 0:38
tachyon Приветствую
Сейчас измерили сопротивление на выход... 5.11.2007, 16:30
ryji9ka Цитата(tachyon @ 5.11.2007, 16:30) Привет... 4.1.2008, 0:17
GLEn Нет у Вас не совсем все в порядке.
Все зависит от... 5.11.2007, 23:00
tachyon Приветствую
Чем дальше в лес тем больше дров
Подз... 6.11.2007, 17:33
GLEn
Судя по всему автомат все таки с уставкой 10 , т.... 6.11.2007, 21:57
SerG Из моей практики... всегда дабы не осложнять жизнь... 6.11.2007, 22:37
tachyon Вот это мне и непонятно :
что есть расцепитель нер... 7.11.2007, 9:48
SerG Читай раздел -3- ПУЭ там все понятно написано. 7.11.2007, 21:23
tachyon Приветствую
Подскажите есть ли приборы для прямого... 9.11.2007, 16:31
SerG Цитата(tachyon @ 9.11.2007, 1:31) Приветс... 10.11.2007, 15:01
nail Цитата(tachyon @ 9.11.2007, 16:31) Привет... 19.6.2012, 23:32
boss Кстати кто подскажет -при измерении тока КЗ иногда... 28.11.2007, 16:43
boss КТО-НИБУДЬ ОТВЕТЬТЕ ПОЖ-А! 3.12.2007, 13:29
Гость_SerG_* Каким прибором проводите измерения? 3.12.2007, 20:18
GLEn Людмила Казанцева, ведущий специалист ОАО <НИИП... 4.12.2007, 0:26
boss Какой прибор-Щ41160 ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА КЗ, ЕЩЕ РАЗ ТО... 4.12.2007, 7:34
GLEn В основу работы прибора заложено измерение реально... 4.12.2007, 8:50
boss Это все понятно ,что с прибором,что к чему;тут пол... 4.12.2007, 10:24
GLEn Задаете вопрос и сами на него даете ответ
"ка... 4.12.2007, 12:21
boss Т.е. заключение- не соответствует ПТЭЭП,ПУЭ,а в те... 4.12.2007, 13:09
GLEn Все верно - в техническом отчете все подробно и ре... 4.12.2007, 13:27
boss П.1.7.79. ПУЭ определяют значения времени авт.откл... 26.12.2007, 10:45
GLEn ..." У меня вопрос-где это написано,что дейст... 27.12.2007, 0:37
boss По классификации помещений у меня вопросов нет... 27.12.2007, 9:00
boss GLen! Жду аргументированного ответа 28.12.2007, 8:58
GLEn 7.3.139 ПУЭ издание 6 28.12.2007, 17:34
вoss причем тут п.7.3.139 6 изд.ПУЭ-ответ не по существ... 28.12.2007, 19:27
GLEn причем тут п.7.3.139
ГЛАВА 7.3
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ... 28.12.2007, 21:08
GLEn 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от т... 28.12.2007, 21:23
boss Еще раз повторяю: в Вопросах-ответах ( в журнале Н... 29.12.2007, 8:15
boss Кто-то м.б. толково ответит? Т.к. очень интересный... 2.1.2008, 13:02
GLEn Еще раз обращаю Ваше внимание на пункт 1.7.79 ПУЭ ... 4.1.2008, 2:27
boss А нельзя было п.1.7.79. дополнить -что для помещен... 4.1.2008, 10:05
boss GLEn! Все же как можно получить официальный о... 11.1.2008, 14:06
GLEn ФИО и телефон смогу дать только после 14 января.
... 11.1.2008, 15:58
boss Можно и почтовый адрес; я отправлю письмо ,чтоб оф... 11.1.2008, 16:10
boss GLEn ! Вы где там пропали? 15.1.2008, 12:45
boss GLEn ! Вы где там пропали? Все еще каникулы? 18.1.2008, 15:52
boss у кого еще что-то есть по п.1.7.79 ПУЭ ? 23.1.2008, 8:46
atinv Добрый день всем.
Я может не в тему, но по петле.
... 24.1.2008, 14:36
tachyon Приветствую
Это опять я
По поводу того что измере... 19.2.2008, 17:47
boss GLEn ! Вы где там пропали?
...
Мы эту тему обс... 9.10.2008, 19:18
Коот Цитата(boss @ 9.10.2008, 17:18) ... Всево... 23.10.2008, 7:00
boss Все молчат, все же надо разобраться до конца! 22.11.2008, 13:50
boss У кого-то какие соображения по .1.7.79. ПУЭ есть ... 27.11.2008, 19:28
boss Еще раз -У кого-то какие соображения по .1.7.79. ... 22.2.2009, 18:47
ez81 Мнение лаборатории : Временное значение 0,2сек-выб... 23.2.2009, 1:09
Гость Меня вопрос в другой плоскости интересует, еще раз... 23.2.2009, 10:48
сельский электрик Здраствуйте господа! Предстоит участвовать в с... 14.5.2009, 18:42
Гость_ez81_* "Лучше не учавствовать " У меня есть м... 14.5.2009, 18:53
Zzazemleno Уважаемые коллеги, прошу помощи разобраться в треб... 7.10.2009, 21:23
КОМТЕХ Уважаемый,tachyon прошу Вашей помощи! Инет пер... 31.5.2010, 12:26
Гость Добрый день выручайте есть у кого образцы заполнен... 21.9.2010, 15:00
lexs_2006 Кто нибуть измерял Iк.з. на ВЛ-0,4кВ?
Какие штанги... 18.3.2011, 14:53
с2н5он http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#e... 18.3.2011, 15:42
Работник lexs_2006
А в чем проблема конкретнее? Наверно у В... 18.3.2011, 16:41
salivi Вопрос по проверке автоматов.Протокол проверки цеп... 24.3.2011, 14:23
Работник Iзащ при наличии только теплового расцепителя - I ... 24.3.2011, 17:31
Гость Кто может мне подсказать для чего проводить измере... 10.11.2011, 8:47
Sinus 1 Для правильного выбора аппаратуры защиты.
иногда... 10.11.2011, 9:15
с2н5он может для того - сработает ли аппарат защиты от то... 10.11.2011, 10:07
elvlad Здравствуйте!!!Какай тип у автомата А3... 14.6.2012, 12:05
Работник А 3161 совсем не В, С, D. Его разработали до этих ... 14.6.2012, 16:05
elvlad Спасибо за ответ!!!Почта elvlad@yandex... 14.6.2012, 16:18
IroNick_nv Здравствуйте вам. Раз в два года меряем петлю фаза... 5.9.2019, 14:02
=Бетонщик= Цитата(IroNick_nv @ 5.9.2019, 14:02) Поче... 5.9.2019, 19:52![]() ![]() ![]() |
|