У нас в СНТ установлен трансформатор на 160кВа. Судя по паспортным данным это примерно 250А на фазу. От трансформатора проложен кабель сечением (примерно, клали 30 лет назад) 120 кв.мм в земле до столба. А вот воздушка выполнена обычным алюминием сечением примерно 70 кв.мм. Так вот при нагрузке на фазу около 120А еще вроде нормально, но как только нагрузка начинает расти, потери напряжения на 150м составляют примерно 10В. Т.е. на расстоянии 400м от ввода на столб напряжение уже 180В. Вот вопрос это проблема именно в проводах или трансформатор уже "не тянет".
И есть еще одна проблема. Чем меньше напряжение на этой "перегруженной" фазе, тем больше на остальных. Периодически напряжение на двух других фазах поднимается выше 270В (отрубает стабилизаторы по превышению), при этом на "перегруженной" меньше 160В. Как объяснить такое явление? И что посоветуете для исправления проблемы. Сообщение отредактировал _alien_ - 20.9.2015, 1:13 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |