Контроль качества эл.энергии

ez81
сообщение 9.5.2015, 13:44
Сообщение #521


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



любой источник переменного тока является генератором с определенной частотой, силовой трансформатор трансформирует энергию , основная частота 50гц, гармонические составляющие кратны, но мизерны у источника.

Сообщение отредактировал ez81 - 9.5.2015, 13:46


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 11.5.2015, 9:38
Сообщение #522


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Несинусоидальный ток вызывает изменение магнитного поля машины и она начинает генерировать несинусоидальное напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 11.5.2015, 12:19
Сообщение #523


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Pantryk @ 11.5.2015, 10:38) *
Несинусоидальный ток вызывает изменение магнитного поля машины и она начинает генерировать несинусоидальное напряжение.

Откуда берётся несинусоидальный ток?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 11.5.2015, 12:38
Сообщение #524


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Потребитель его так потребляет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 13.5.2015, 13:04
Сообщение #525


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Про потребителей я как раз и говорил (кто какие гармоники генерирует). Потому как в данном частном случае виновником снижения качества является потребитель. Генератор на электростанции не при чём.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 20.5.2015, 22:13
Сообщение #526


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Прошу Вашей консультации: потребитель жалуется на высокое напряжение при включенной нагрузке. Частный дом. Однофазный потребитель. Приехали ОВБ, сделали в розетке замер напряжения, оно составило 280 В. Сделали замер в соседних домах =220 В. Переключают жалобщика на другую фазу, выключают автомат =220 В. Включают автомат, подается нагрузка, напряжение составляет 260 В. К сожалению, нагрузку не замеряли. В чем может быть причина высокого напряжение у потребителя при включенной нагрузке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.5.2015, 0:05
Сообщение #527


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23089
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ноль гуляет? на вводе не меряли?

Цитата(Misha_32 @ 20.5.2015, 23:13) *
выключают автомат =220 В. Включают автомат, подается нагрузка, напряжение составляет 260 В.

где 220, а где 260?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 21.5.2015, 22:15
Сообщение #528


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



220 в соседних домах, т.е. по бокам которые. а у жалобщика 260

кстати, у кого-то есть система непрерывного мониторинга/контроля качества ээ? Или кто-нибудь дистанционно обращается к СИ ПКЭ через Интернет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.5.2015, 23:15
Сообщение #529


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23089
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ещё раз
Цитата(Misha_32 @ 20.5.2015, 23:13) *
выключают автомат =220 В.

где 220?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 22.5.2015, 9:16
Сообщение #530


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Для поиска плохого нулевого контакта, неплохо прибором петли фаза ноль ИФН-200 получается. Делаешь замер, ну и орентируешься по показаниям активного сопротивления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 22.5.2015, 22:36
Сообщение #531


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Михаил Ник... @ 22.5.2015, 9:16) *
Для поиска плохого нулевого контакта, неплохо прибором петли фаза ноль ИФН-200 получается. Делаешь замер, ну и орентируешься по показаниям активного сопротивления.

спасибо, на это дело и грешил
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 14.9.2015, 8:10
Сообщение #532


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Будут какие-то замечания по анализу графиков? Пост от 11.9.2015, 10:05. Отправил запрос для анализа в НПП "Прорыв". Жду от них ответа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.9.2015, 11:15
Сообщение #533


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Misha_32 @ 14.9.2015, 8:10) *
Жду от них ответа.

Боюсь, вопросов будет больше, чем ответов. icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 14.9.2015, 12:23
Сообщение #534


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Уже ответили из НПП "Прорыв". "Посмотрели файлы ваших земеров. Токовые клещи i800 измеряют токи от 50 ампер. В присланном вами файле замеров токи колеблются в районе 5 ампер. Считать эти измерения корректными нельзя."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.9.2015, 13:27
Сообщение #535


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Misha_32 @ 14.9.2015, 11:23) *
Токовые клещи i800 измеряют токи от 50 ампер. В присланном вами файле замеров токи колеблются в районе 5 ампер. Считать эти измерения корректными нельзя."

Так там вроде ток побольше на графике был? icon_wink.gif

Misha32, Вы даже не подсказали ни сечения линии, ни её длины, ни типа трансформатора, ни места измерения, ни характера нагрузки... Сто ампер по высокой - это ведь мегаватты - ни какой там гаражный кооператив, - что-то посерьёзней. Или всё-таки по низкой? Уж проясните...


Моё мнение: колебания напряжения на вводе не зависят от нагрузки абонента, и причину следует искать вне. Поскольку схема электроснабжения и её параметры неизвестны, можно предполагать недостаточность сечения линии и (или) недостаточную мощность понижающего трансформатора на районной подстанции. Косвенно об этом говорят значные суточные колебания сетевого напряжения и значительное превышение номинала. Вероятна неисправность или отсутствие РПН.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 23.9.2015, 16:09
Сообщение #536


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Roman D @ 14.9.2015, 13:27) *
Так там вроде ток побольше на графике был? icon_wink.gif

Misha32, Вы даже не подсказали ни сечения линии, ни её длины, ни типа трансформатора, ни места измерения, ни характера нагрузки... Сто ампер по высокой - это ведь мегаватты - ни какой там гаражный кооператив, - что-то посерьёзней. Или всё-таки по низкой? Уж проясните...

На счет токов: измерения производили в ячейке 10 кВ ПС 35/10 кВ во вторичных цепях ТТ и ТН. Ток в графиках указан с учетом коэффициента трансформации. Про ВЛ 10 кВ информация отсутствует, т.к. она на балансе горсетей. Нагрузка - часть города + молокозавод. Написал в службу поддержки НПП Прорыв, ответили, что измерения некорректны, т.к. клещи Fluk i800 измеряют токи от 50 А.
Отзовитесь, пожалуйста, у кого есть опыт работы с приборами Прорыв-Т-А во вторичной цепи 10 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.9.2015, 18:26
Сообщение #537


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Misha_32 @ 23.9.2015, 15:09) *
Написал в службу поддержки НПП Прорыв, ответили, что измерения некорректны, т.к. клещи Fluk i800 измеряют токи от 50 А.


Заглянул в мануал клещей. Написано:
Цитата
Using the latest transformer technology, the Clamp measurescurrents from 100 mA to 800 A.

Так что, господа Прорыв, поздравляем вас, граждане, соврамши (С)

Придётся разбираться своими силами.
Имею некоторый опыт работы приборами METREL 2892 и Chauvin Arnoux 8332 во вторичных цепях 20, 10 и 6 кВ. Конечно же, не такой могучий, как у прорывистов icon_redface.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 24.9.2015, 9:36
Сообщение #538


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Сейчас жду очередной установки Прорыв-Т-А в сети 10 кВ ПС. Проблема в том, когда настраиваю уставки в ПО "Номинал U 10500 В", "Коэффициент трансформации 100". В последнем замере при настройке ПО в протокол напряжения выводятся в значениях 6000 В.
По поводу клещей на 800 А, Ресурс UF2M во вторичных цепях ТТ токи измеряет без проблем, а Прорыв-Т-А не умеет.

Цитата(Roman D @ 23.9.2015, 18:26) *
Имею некоторый опыт работы приборами METREL 2892 и Chauvin Arnoux 8332 во вторичных цепях 20, 10 и 6 кВ. Конечно же, не такой могучий, как у прорывистов icon_redface.gif
Данные измерители есть в госреестре? Что-то не получается у меня их найти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.9.2015, 9:59
Сообщение #539


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Misha_32 @ 24.9.2015, 8:36) *
Данные измерители есть в госреестре?


http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=54319
Этот вопрос меня не волнует: прибор снят с производства, а я живу в Латвии. icon_lol.gif

Кстати, для повышения чувствительности клещей между испытатаельной колодкой и счетчиком можно смонтировать повышающий токовый трансформатор: десять витков провода без сердечника; и клещами захватывать уже не провод, а обмотку.

Сообщение отредактировал Roman D - 24.9.2015, 10:07


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.9.2015, 6:36
Сообщение #540


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Roman D @ 24.9.2015, 9:59) *
http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=54319
Этот вопрос меня не волнует: прибор снят с производства, а я живу в Латвии. icon_lol.gif

Кстати, для повышения чувствительности клещей между испытатаельной колодкой и счетчиком можно смонтировать повышающий токовый трансформатор: десять витков провода без сердечника; и клещами захватывать уже не провод, а обмотку.

и грош цена будет таким измерениям (погрешность).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения