![]() Сработает ли узо? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сработает ли узо? |
Гость_maxonicus_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Есть два обогревателя по три ТЭНа в каждом подвел к ним три жилы кабеля т.е. на кажом проводе(фазе) по два ТЭНа( один с одного обогревателя второй с другого) ТЭНы в обогревателях соединены в звезду без нулевого провода. Подключить все это хочу через УЗО. Будет ли срабатывать УЗО при перегорании одного из ТЭНов, ведь нагрузка станет несимметричной и баланса токов в узо не будет. Заранее спасибо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
не будет
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Что есть баланс токов? Просто произойдет смещение нейтрали, но сумма токов все равно будет равна нулю
|
![]() |
|
Гость_maxonicus_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Получается если клещями мерить ток на кабеле какая бы там не была нагрузка симметричная, несимметричная. с рабочим нулем или без,э клещи всегда покажут ноль?
|
![]() |
|
|
Гость_maxonicus_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Все равно не пойму. Вроде как согласно первому закону кирхгофа сумма токов сходящихся в точке цепи равно нулю а через тороид узо проходят все токи и его можно считать той самой точкой и их сумма всегда равна нулю, но ведь нулевого провода нет и нагрузка разная. как же тогда сумма токов нулю будет равна?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А с какого вы взяли, что нулевого провода нет? Вы хотя бы перед задаванием своих "гениальных" вопросов изучали предмет.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_maxonicus_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
я же когда задавал вопрос описал свою схему и там сказано что мои тены подключены в звезду без нуля.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Замыкать, размыкать, перегорать, вы можете сколько угодно. УЗО сработает лишь тогда, когда на землю что то будет утекать. А пока ваша система изолирована от земли, ничего не сработает. Если конечно при перегорании тэна искра не пробьет на корпус
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
Гость_maxonicus_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Это как получается? по одной фазе втекает а по двум другим такое же количество вытекает или по двум втекает а по третей вытекает или по одной втекает по второй вытекает а на третей вообще ноль (ну синусоида типа)? А втекает или вытекает пропорционально сопротивлению.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Зачем вам знать почему, с такой базой знания. Просто поверьте.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Это как получается? по одной фазе втекает а по двум другим такое же количество вытекает или по двум втекает а по третей вытекает или по одной втекает по второй вытекает а на третей вообще ноль (ну синусоида типа)? А втекает или вытекает пропорционально сопротивлению. Токи в данном случае имеют векторное значение. Если взять проще: три тэна звездой. Без нуля. Один сгорел. Получилась простая система из двух тэнов последовательно между двух фаз. А УЗО не отвалится. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Цитата Это как получается? по одной фазе втекает а по двум другим такое же количество вытекает или по двум втекает а по третей вытекает или по одной втекает по второй вытекает а на третей вообще ноль (ну синусоида типа)? А втекает или вытекает пропорционально сопротивлению. совершенно вернов трехфазной цепи без нулевого проводника при несимметричной нагрузке возникает явление "смещения нейтрали", вот благодаря ему I закон Кирхгофа всегда будет верен |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Сумма токов в узле... применимо к однофазной сети.В трехфазной токи сдвинуты относительно другдруга
на 120 электрических градусов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
zendo057, хотите сказать, что первый закон Кирхгофа в трехфазной цепи не действует?
Сообщение отредактировал FRAER - 19.9.2015, 11:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
на 120 электрических градусов. а в тепле - тепловых, в воде - водяных и т.д. ![]() не действует? нет, там же градус ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Именно так и будет. Потому что нужно обращать внимание так же и на сдвиг фаз между этими токами. И токи во всех фазах будут изменяться вслед за изменением в одной из них. Поэтому именно и применяют в сетях до 1000В рабочий ноль. В этих сетях много несимметричных нагрузок и сильно влияние их на другие фазы. Почитали бы вы чего нибудь из теории, прежде чем судить об этих вещах. Ну хотя бы учебник сельского электрика, что ли.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
zendo057, я хочу сказать, что в трехфазной системе при отсутствии нулевого проводника произойдет смещение нейтрали и как бы вам этого не хотелось вы не сможете установить токи типа
Цитата ток 1й фазы скажем равен 3, второй 4.третей 5 или любые другие, противоречащие I закону Кирхгофа в любом случае нейтраль сместится так, что I закон Кирхгофа будет выполняться и сумма токов будет равна нулю да и не забывайте, что ток переменный и если вы говорите, ток равен трем (амперам), то это не значит что он постоянно равен 3, он меняется с частотой сети (50 Гц) и вот в любой момент времени сумма токов будет также равна нулю |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
в любом случае нейтраль сместится так, что I закон Кирхгофа будет выполняться и сумма токов будет равна нулю как и закон сохранения энергии/матери..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Все, доказали,согласен.Спасибо
Сообщение отредактировал zendo057 - 19.9.2015, 16:32 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |