Добрый день! Кто сталкивался с подключением трансформаторов по схеме - Обратной трансформации? Нам предлагают в аварийных режимах с помощью ДЭСа от РУ- 0,4кВ одной РТП или ТП запитывать несколько подстанций.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
, проблему озвучьте
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Мне видится селективность защит, и принципиальная возможность обеспечить 1 подстанцией потребности нескольких. Еще вопрос организации отделения куска сети от системы.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Вопрос заключается в следующем. НЕ ПОГОРИМ? Селективности - нет, да и вообще! был случай обратки, нам в сеть подали с низкой стороны на высокую, так если у нас Uн-11 кВ, то при обратке получили 9кВ и это без нагрузки, а тут предлагают ещё и нагрузку нескольких РТП, ТП подключить.
Очень сильно напрягает распоряжение - Организовать проведение противоаварийных тренировок с условными действиями оперативного персонала на тему: «Организация временного электроснабжения с применением ДЭС» И практических занятий по обеспечению временного электроснабжения с применением метода обратной трансформации с напряжения 0,4 кВ на напряжение 6/10 кВ» |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Да вообще режим сети другой, соответственно уставки ПБВ скорее всего нужно будет выбирать другие, релейка другая. Если допустимо, что некоторая часть защит не будет работать (все-таки аварийный режим), то в принципе возможно. Ну на генераторе защиты то должны его отключать если что, так что погореть не погорит, но как будет работать остальная сеть это вопрос. Может спросить службу режимов, чтоб посчитали что там будет при питании от генератора?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
На практике падение напряжения при обратке 2 кВ (Я писал выше) и это без нагрузки! Значит абонентам выдадим не 220 +-10% (аварийный режим), а ещё меньше. Токи возрастут. Если учесть несимметричность абонентских нагрузок, то я даже не представляю, что в сети будет происходить. Ладно. Буду что-то придумывать. Спасибо всем!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Открутите ПБВ на -5%, почитайте инструкцию к генератору, возможно там есть возможность настройки регулятора напряжения, чтобы на выходе не 380 было, а 415 например.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Кузнецов_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Вообще не понял, что конкретно вас беспокоит? Половина наших буровых работает от автономных ДГУ: 3-4 ДГУ с генераторами 0,4кВ по 800кВА (1250кВА) плюс повышающая КТПН, в которой стоит обыкновенный ТМГ-6/0,4кВ 2500кВА. Напряжение с генераторов подаётся в РУ-0,4кВ (упрощённая схема - только рубильники, амперметры и вольтметры), далее транс повышающий, РУ-6кВ: вакуумный выключатель, ТТ и ТН, релейка (БМРЗ), узел учёта. Вам надо ДГУ как аварийный источник питания? То есть режим параллельной работы с сетью не предусмотрен? Ну тогда в чём проблема? Такие схемы годами работают, главное перед запуском аварийной ДГУ путём оперативных переключений обеспечить видимый разрыв от сети (РЛНД-10 отключить, на пример).
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Вот это интересно. У вас в КТПН стоит обычный ТМГ? И запитан от ДЭСа? Как я понял. Питание приходит с РУ-0,4кВ через ТМГ в РУ-6кВ и уходит на следующие ТП. По напряжению всё норм на всех ТП?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Гость Александр, вы бы накидали схемку с мощностями. Проще было бы. ТМГ,ТМ,ТСЗИ, ТМФ... без разницы, трансформатор обратимый.
Только тот транс, к которому будете ДЭС подключать на 0,4кВ, надо в +5% ставить. Ну и конечно он должен по мощности равен сумме питаемых трансформаторов (больше) (схемку) |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Ха! У меня трансы 630кВА! ДЭСку привезут ну макс 1000кВА. Но! Нигде на ТМ и ТМГ нет данных, что они обратимы. Допустим, я создаю инструкцию по подключению ДЭС в РУ-0,4кВ для подачи напряжения по обратной схеме в сеть 10кВ и не дай Бог что-то случится, кто виноват? В паспорте на трансформатор нет данных, что можно так включать. Замкнутый круг какой то.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Ну да, инициатива
В таком случае есть "отмазка" от проведения этих работ - "нет указаний в паспорте ( инструкции по эксплуатации) Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.9.2015, 14:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата нет данных, что они обратимы. Это курс электрических машин. Ну вы же подключете низкую сторону к низкой, а высокую к высокой, а в какую сторону мощность передается, это уже неважно. Тем более что так делать категорически нельзя в пасспорте тоже нет. Цитата надо в +5% ставить Я почему-то думал, что деления в процентах напряжения на низкой стороне, но если в процентах коэффициента трансформации, тогда действительно +5% а не минус. Сообщение отредактировал Pantryk - 2.9.2015, 14:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
может ошибаюсь, но не видел, что в доках на трансы прописана обязательная подача напряжения на сторону ВН
по уровню напряжения сказано по мощности думаю сами разумеете -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Кузнецов_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Вот это интересно. У вас в КТПН стоит обычный ТМГ? И запитан от ДЭСа? Как я понял. Питание приходит с РУ-0,4кВ через ТМГ в РУ-6кВ и уходит на следующие ТП. По напряжению всё норм на всех ТП? Именно так! Только запитан не от одной ДЭС (ДГУ), а от 3-х или 4-х, в зависимости от нагрузки на буровой и мощности самих ДЭС (там комбинируем по всякому). Для этого предназначена специально спроектированная повышающая КТПН (в свободной продаже их нет, но изготавливают по заказу). Каждая ДЭС через свой рубильник подключена к шинам 0,4кВ КТПН, далее стоит совершенно ОБЫЧНЫЙ трансформатор ТМГ, только работает в обратную сторону. По напряжению - ПБВ в помощь! На ХХ даём в линию 6,0кВ, если буровикам в режиме макс. нагрузок маловато - повышаем на 2,5 - 5%. Но обычно даже этого не требуется - линия короткая, 400-500 метров. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Для этого предназначена специально спроектированная повышающая КТПН (в свободной продаже их нет, но изготавливают по заказу).... совершенно ОБЫЧНЫЙ трансформатор ТМГ Т.е. вся специальность в ячейках РУ. Всмысле заполнили опросник на РУ по не типовому? |
![]() |
|
Гость_Гость_Кузнецов_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Т.е. вся специальность в ячейках РУ. Всмысле заполнили опросник на РУ по не типовому? Для начала просто созвонитесь с заводом-изготовителем (я тут никого рекламировать не буду, по понятным причинам), объясните специалисту суть вопроса. Ну и далее конечно же: опросник, согласование проекта, счёт на оплату... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.9.2015 Пользователь №: 46550 ![]() |
Т.е. вся специальность в ячейках РУ. Всмысле заполнили опросник на РУ по не типовому? Дополню ответ, гость Кузнецов - это был я ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
На Краснодарском МЖК - через подстанцию 6/0,4 питалась подстанция телецентра ( потребитель 0) подпитка с 3х сторон (не считая своих ДГ)
Лично в 1989 году подавал (во время кап.ремонта) на 0,4 - что бы на ТЦ пошло 6 кВ. Правда тр-сы были 600ки. немецкие, со свастикой и орлом, год выпуска 1940 - а нагрузка от ТЦ 350 кВА |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.3.2019 Пользователь №: 55472 ![]() |
В продолжение темы. У нас возникла аналогичная ситуация, также предлагают во время аварийных ситуаций использовать обратную трансформацию для запитывания отключенных потребителей.
Для примера: Разветвленная линия 10 кВ, в среднем, общей длины 20 км, запитывающая не менее 10 ТП 10/0,4 мощностью от 10 до 400 кВА. Насколько будет эффективно работать эта схема, если к одной из ТП подключить со стороны 0,4 ДГУ мощностью 40 кВт? Ставил кто-нибудь примерно такие эксперименты? На мой невысокообразованный взгляд, даже без расчетов очевидно, что 1. ДГУ не потянет всей мощности на линии и отключится. 2. Напряжение в сети у удаленных потребителей будет явно не 0,23 и 0,4 кВ, а гораздо меньше. Но, тем не менее, сверху требуется организовывать такую схему при массовых отключениях потребителей. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |