Добрый вечер.Подскажите как проверить коэфф. трансформации трансформатора подстанции 10кВ/0.4кВ с помощью подачи на первичку 220в?
|
|
|
|
|
17.8.2015, 22:28
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
замером напряжения на вторичке на разных положениях переключением анцапфы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
18.8.2015, 4:11
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Вы хотите одной фазой проверить? Одной фазой никак нужно три фазы трансформатор трёхфазный. Если у Вас три фазы подключаете на первичку измеряете на первички и на вторичке. Измереное напряжение на первичке делите на линейное измереное на вторичке.
Сообщение отредактировал rosck - 18.8.2015, 4:23 |
|
|
| Гость_Гость_* |
18.8.2015, 20:52
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Большое спасибо.
|
|
|
|
|
19.8.2015, 9:04
Сообщение
#5
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата Одной фазой никак нужно три фазы трансформатор трёхфазный. Это на основании чего вы так думаете? |
|
|
19.8.2015, 17:42
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Хорошо тогда расскажите как, мы так не делали. Результат на трансформаторах 0 и 11 группы соединений при подачи одной фазы будет разный.
Сообщение отредактировал rosck - 19.8.2015, 18:17 |
|
|
20.8.2015, 11:02
Сообщение
#7
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Если треугольник-звезда то подаем однофазное между двумя выводами первички. На вторичке измеряем фаза-ноль соответствующей обмотки и умножаем на корень из 3. Делим первичку на результат вычисления.
Если звезда-звезда. То на вторичке измеряем между соответствующими одноименными фазами. Делим одно на другое. Для звезда-зигзаг. Если на первиче подключаем к А,B, то на вторичке измеряем А-0 и умножаем его на 2. Делим первичку на это умноженое значение. Я не претендую на истину, возможно есть причины по которым так сделать нельзя, поэтому интересуюсь на основании чего вы говорите, что нельзя обойтись 1 фазным напряжением. |
|
|
|
|
20.8.2015, 17:59
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Если например вы проверяете 100% рабочий трансформатор и хотите просто узнать коэффициент трансформации то да. А если Вы не уверенны что трансформатор рабочий или после ремонта, дали на первичку три фазы а на вторичке проверили все напряжения, есть симметрия все отлично. Данное измерение производят для проверки работоспособности трансформатора. А так сколько нужно проводить измерений для каждой фазы считать да ещё вносить поправки на группу соединений можно ошибиться и запутаться особенно если нет опыта да и полной картины такое измерение не даст.
Что такое звезда зигзаг? Не встричал, просветите если не сложно. Сообщение отредактировал rosck - 20.8.2015, 18:07 |
|
|
20.8.2015, 18:19
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.8.2015, 20:22
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Pantryk это конечно довольно кропотливые измерения ,проще источник 3х фазный сеть или дгу на первичку подаем вторичку измеряем.Rosck запутаться в кт сложно 25 и 15 велика разница
Сообщение отредактировал ez81 - 20.8.2015, 20:24 -------------------- |
|
|
|
|
27.2.2016, 13:38
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.2.2016 Пользователь №: 48500 |
Добрый вечер.Подскажите как проверить коэфф. трансформации трансформатора подстанции 10кВ/0.4кВ с помощью подачи на первичку 220в? Очень просто. 1. Для группы соединения Y/Y подводим однофазное напряжение к стороне ВН поочерёдно к фазам АВ, ВС, АС и снимаем напряжение с одноимённых фаз стороны НН. Делим напряжение ВН на НН и получаем значение фазного или линейного коэффициента трансформации, поскольку в звезде фазные и линейные напряжения равны. 2. Для группы соединения Y/Д подводим однофазное напряжение к стороне ВН поочерёдно к фазам АВ, ВС, АС, при этом закорачивая неиспользуемую фазу на стороне НН. То есть при подведении напряжения к фазам АВ стороны ВН, необходимо закоротить фазы bc на стороне НН для 11 группы, или фазы ac для 5 группы и снимаем напряжение с одноимённых фаз стороны НН. Делим напряжение ВН на НН и получаем удвоенный фазный коэффициент трансформации. Всё это дело делим на 2, умножаем на 1,73 и получаем табличный линейный коэффициент трансформации. Если в звезде есть выведенная нейтраль, тогда можно измерить фазный коэффициент трансформации. Вообще можно измерить любой трёхфазный трансформатор с любой группой соединения, однофазным возбуждением. Для остальных групп надоело писать... Вы хотите одной фазой проверить? Одной фазой никак нужно три фазы трансформатор трёхфазный. Если у Вас три фазы подключаете на первичку измеряете на первички и на вторичке. Измереное напряжение на первичке делите на линейное измереное на вторичке. Всё проверяется однофазным возбуждением. Только немножко нужно подумать. |
|
|
28.2.2016, 5:24
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Очень просто. Всё проверяется однофазным возбуждением. Только немножко нужно подумать. Да я узнал, что измерить коэффициент трансформации так можно. Данное измерение проводили не только с целью измерения коэффициента трансформации но и с целью подтверждения работоспособности трансформатора. У нас под рукой всегда были три фазы и не было нужды ломать голову. По поводу просто, не согласен это как говорится для опытных пользователей. Не каждый электрик знает что такое группа соединений трансформатора и сможет разобраться с вышеприведённой методикой. |
|
|
28.2.2016, 12:38
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.2.2016 Пользователь №: 48500 |
Да я узнал, что измерить коэффициент трансформации так можно. Данное измерение проводили не только с целью измерения коэффициента трансформации но и с целью подтверждения работоспособности трансформатора. У нас под рукой всегда были три фазы и не было нужды ломать голову. По поводу просто, не согласен это как говорится для опытных пользователей. Не каждый электрик знает что такое группа соединений трансформатора и сможет разобраться с вышеприведённой методикой. Да ничего нет там сложного в однофазном возбуждении. Тем более 220 всегда под рукой. Не каждый электрик знает что такое группа соединений трансформатора и сможет разобраться с вышеприведённой методикой. Каждый электрик должен, нет просто обязан знать что такое группа соединения трансформатора и с чем её едят. Ведь по часам электрик время умеет определять? Так и групп всего то 12. |
|
|
28.2.2016, 15:06
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Да ничего нет там сложного в однофазном возбуждении. Тем более 220 всегда под рукой. Каждый электрик должен, нет просто обязан знать что такое группа соединения трансформатора и с чем её едят. Ведь по часам электрик время умеет определять? Так и групп всего то 12. Согласен, должен, много что должен,только на практике все иначе. Не часто такие электрики встречаются. |
|
|
28.2.2016, 16:03
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...на практике все иначе. Не часто такие электрики встречаются. Каждый, умеющий вкрутить лампочку, считает себя электриком... На собеседование, на должность электрика пришел мужичонка, вопрос ему: - в бытовой двухполюсной розетке, сколько фаз? - две... - какие?.. - А и О... - а В? - В по розеткам не разводится... вот такая электротехника... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|