подключение электродвигателя 3-х жильным проводо |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение электродвигателя 3-х жильным проводо |
15.7.2015, 12:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.7.2015 Пользователь №: 46112 |
Добрый день.
Ситуация: 1. Подключили эл. двигатель 3-х жильным проводом. 2. сам корпус двигателя заземлили на металлическую станину видимым проводом. 3. сама станина заземлена (соединена) с заземляющим контуром самого здания. 4. Шкаф управления эл. двигателем заземлен там-же. 5. питание самого здания 4-х жильное... (глухозаземленная нейтраль) теперь требуют с менять поменять кабель на 4-х жильный и 4 жилу посадит на корпус двигателя.... подскажите плз что делать? если менять кабель - тогда почему и на какие правила и пункт ссылатюся? |
|
|
GDK подключение электродвигателя 3-х жильным проводо 15.7.2015, 12:06
Костян челябинский На какой пункт ссылаются требующие - это надо спро... 15.7.2015, 12:14
Pantryk ПУЭ
Цитата1.7.121. В качестве РЕ-проводников в эле... 15.7.2015, 13:04
ЛЕША 1.Кто требует?
2. Что за помещение, где установлен... 15.7.2015, 13:06
GDK Цитата(ЛЕША @ 15.7.2015, 13:06) 1.Кто тре... 15.7.2015, 15:24
Костян челябинский Цитата(GDK @ 15.7.2015, 17:24) говорит чи... 17.7.2015, 13:05
GDK Цитата(Костян челябинский @ 17.7.2015, 13... 20.7.2015, 14:07
ЛЕША Питание с КТП кабелем или "воздушкой"?
П... 15.7.2015, 15:34
GDK Цитата(ЛЕША @ 15.7.2015, 15:34) Ну дык и ... 15.7.2015, 15:46
с2н5он темы не дублируем 15.7.2015, 16:30
GDK просьба подсказать где можно посмотреть данную тем... 15.7.2015, 16:49
с2н5он тема, которую Вы продублировали, удалена, была в э... 15.7.2015, 16:52
GDK спс. прошу прощения! 15.7.2015, 17:18
GDK затребовал, пока еще ничего не получил. как получу... 23.7.2015, 8:01
ВВ Вброшу и свои 3копейки. Как практикующий электрик,... 6.8.2015, 2:50![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 8:48 |
|
|
|
|