Допустим ли такой способ разводки , разводка электропроводки на даче |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Допустим ли такой способ разводки , разводка электропроводки на даче |
8.7.2015, 15:08
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 46017 |
Доброго времени увожаемые форумчане. Подскажите возможен ли такой способ прокладки электропроводки в дачном доме. Кабель алюминиевый, электросчетчик и два автомата на динрейке ставил электрик, а все остальное хочу проложить сам. Кабель ВВГ 2*2,5 по всему пути (т.к. он у меня есть в наличии и в нужном количестве). В доме планируется: 3 лампочки, телевизор, компьютер, вентилятор и возможно подключение в розетку электроинструментов (1,5 Квт).Схема
|
|
|
||
|
|
8.7.2015, 15:16
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Автомат с нейтральной жилы убрать. Оставить только на фазной или использовать двухполюсный автомат.
Кабель лучше трехжильный, с защитным проводником. Куда его, защитный проводник цеплять- зависит от схемы снабжения дома. |
|
|
8.7.2015, 15:58
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Автомат с нейтральной жилы убрать. Оставить только на фазной или использовать двухполюсный автомат. а лучше дифавтомат, судя по ситуации 16А 30мА вам самое то. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
8.7.2015, 16:45
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
|
|
|
|
|
8.7.2015, 17:43
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 46017 |
|
|
|
8.7.2015, 19:41
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
- Автомат или коммутационный аппарат должен быть перед счётчиком. Если автомат, то номинал в соответствии с выделенной на дом мощностью.
- Нормативы предписывают трёхжильный кабель, но если дом типа... сараюшка на даче, то проканает и двухжильный... Некоторые и на безопасность забивают болт, то бишь, не тратят деньги ни на дифы ни на УЗО... Ведь жили же без них столько лет, да и многие так и живут. - На кабель 2,5 мм2 можно и АВ 25А поставить, но в рассматриваемом случае больше 16А ставить не стоит, а если учесть совместную проводку розеточной и световой линии, то и 10А. Или разделить розеточные и световые линии под разные автоматы: 16А и 10(6)А. Только это опять таки при нормальном подходе к вопросам электрики, а не с позиции "итак сойдёт" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
8.7.2015, 19:48
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Автомат лучше В16, т.к. для кабеля 2,5 мм автомат на 20 Ампер недостаточно надежный, т.е. при перегрузке он будет отключаться слишком поздно;
из соображений пожарной безопасности допускается ВВГнг-LS, статей по выбору в инете тьма, ну а выбирать вам как хозяину; для дачи схема сойдет; если счетчик уже оплобирован, тогда при установке автомата перед ним, вам нужно будет пломбировать и бокс с установленным автоматом. Т.е. решать опять вам. |
|
|
|
|
9.7.2015, 9:44
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
|
|
|
9.7.2015, 10:25
Сообщение
#9
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 46017 |
Спасибо всем за ответы. Решил разъединить по группам свет и розетки. Нарисовал новую схему
А на счет коммутационного аппарата перед счетчиком сегодня электрик сказал, что нет необходимости в нем, он нужен во сновном для замены и обслуживания счетчика и ставить его не будет. Дом не "типа сараюшка", просто бываем только по выходным и самый мощный эл. прибор который включаем это телевизор и иногда включаю электроинструмент 1,5 кВт и пару лампочек. Зимой не бываем, да и свет на зиму отключают по всему садоводству. Это на счет проводов оставить ВВГ 2*2,5 и докупит и прокинуть ВВГ 1*2,5 и будет трехжильный, 1*2,5 это будет земля.Возможно так сделать? Автомат B16 или C16? И что касается автомата на 10А так же какой лучше B или C |
|
|
||
9.7.2015, 10:55
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
На освещение достаточно и 6А автомата. Характеристика автоматов- С. Дешевле и выбор больше. Не такой уж важный объект, чтобы селективностью по токам КЗ заморачиваться. Сильно рекомендую все-таки поставить УЗО. 30мА, на ток 25А или 40А.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
|
|
|
|
9.7.2015, 12:13
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 46017 |
УЗО. 30мА, на ток 25А или 40А ставится перед счетчиком и пламбируется, либо можно после счетчика поставить?
И второе, если я разъединил на группы свет и розетка. То можно на свет завести кабель сечением 1,5 мм2. ? |
|
|
9.7.2015, 13:48
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
УЗО. 30мА, на ток 25А или 40А ставится перед счетчиком и пламбируется, либо можно после счетчика поставить? И второе, если я разъединил на группы свет и розетка. То можно на свет завести кабель сечением 1,5 мм2. ? УЗО после счетчика, перед групповыми автоматами На свет 1,5 можно. 1*2,5 это будет земля.Возможно так сделать? Можно. |
|
|
9.7.2015, 15:24
Сообщение
#13
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 46017 |
УЗО + АВ это и будет диф. автомат, я правильно понимаю УЗО для каждого автомата ставить (в данном случае для двух) или можно как на схеме один? Если не заменять ВВГ сечением 2,5 на 1,5, а оставить везде ВВГ 2,5 то это повлияет на выбор УЗО и автоматов или же остануться такие же? |
|
|
||
9.7.2015, 21:22
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
УЗО + АВ это и будет диф. автомат, я правильно понимаю правильно УЗО для каждого автомата ставить (в данном случае для двух) или можно как на схеме один? УЗО можно одно Если не заменять ВВГ сечением 2,5 на 1,5, а оставить везде ВВГ 2,5 то это повлияет на выбор УЗО и автоматов или же остануться такие же? не повлияет |
|
|
9.7.2015, 21:37
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
УЗО + АВ это и будет диф. автомат, я правильно понимаю Правильно понимаете. Только понять причину сработки диффа будет затруднительно... Если не заменять ВВГ сечением 2,5 на 1,5, а оставить везде ВВГ 2,5 то это повлияет на выбор УЗО и автоматов или же остануться такие же? у меня на розетки 3,05, на освещение 1,88 кв. мм. Не жалуюсь Чем больше сечение, тем меньше потери. Разве что немного неудобно укладывать УЗО для каждого автомата ставить (в данном случае для двух) или можно как на схеме один? УЗО можно одно. Между счетчиком и автоматами. Но чтобы допустимый ток через него был больше, чем суммарный номинал автоматов. |
|
|
10.7.2015, 5:27
Сообщение
#16
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 46017 |
|
|
|
10.7.2015, 5:49
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Цитата И ещё задавал вопрос про проводку между эл. счетчиком и УЗО и между УЗО и АВ. Какого сечения? 4 или лучше 6 кв.мм
|
|
|
10.7.2015, 7:02
Сообщение
#18
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
|
|
|
10.7.2015, 14:17
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 46017 |
Всем огромное спасибо. Теперь можно приступать к монтажу.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|