При замене масла раньше на эти пробки ставили свинцовые шайбы которые следовало поджимать очень аккуратно и постоянно контролировать подтёки. Сейчас мотаем ленту ФУМ с герметиком, но тоже иногда приходится переделывать т.к. масло всё равно иногда просачивается.
Чем порекомендуете герметизировать? |
|
|
|
|
7.7.2015, 13:17
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
может при помощи прокладок из МБС-резины? (масло-бензо стойкая)
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
7.7.2015, 13:28
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Мягкие (отожжоные) медные шайбы не пробовали?
|
|
|
7.7.2015, 19:07
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
просто Гоша, руки из правильного места... и любое средство будет нормально работать...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
|
7.7.2015, 20:03
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Сами вырубали из свинца, оболочки старых кабелей. Повезло, рыли котлован, вскрыли кабельный канал. 6 кабелей 1939 года, 240 и 180 медь, в свинцовой оболочке...Счастье было таким огромным
|
|
|
23.7.2015, 8:47
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Попробовали разные варианты - остановились на нашем православном льне с добавлением герметика. Лента ФУМ часто сползает по резьбе. Хитрость ещё в том, что прилегающая плоскость головки болта сделана с небольшим углублением и свинцовая прокладка, как и резиновая вдавливаются в это углубление, загибаются и мешают насадить ключ на головку болта. Медную шайбу не пробовали т.к. на самом болте резьба выполнена не до конца и рядом с самой головкой получается небольшой провал - может сместиться (да и искать эти шайбы надо).
|
|
|
23.7.2015, 19:12
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата прилегающая плоскость головки болта сделана с небольшим углублением Если это в корпусе углубление, то наверное для того, чтобы прокладка зашла в него и не выдавливалась при затяжке. Я как-то делал прокладки из фторопласта 2мм.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
|
23.7.2015, 23:41
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Наверное так и есть. Знать бы раньше ...
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|