Доброе время суток! У меня за участком стоит столб ,на нём счётчик и воздушной кинуто в садовый домик 380 4 мя проводами! Построил дом и теперь хочу протащить под землёй от садового домика электричество! В садовом домике подключено по системе тт (вроде) .могу ли я тащить также 4 провода в дом а потом в доме в [indent][/indent]щите разделить на n и pe ???
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
ТТ или ТN?
Точно узнайте, а потом милостипросим. ))) А то кроме флуда, ответа не получится. ps к стати, а разве у нас (в РФ) допускается использование ТТ в бытовых сетях? Сообщение отредактировал Sinus - 30.6.2015, 12:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Вы дом по какой системе питать собираетесь?
Цитата на n и pe ??? Если собрались делить, то разговор про TN верно? Вам в любом случае тащить 4 х жильным кабелем минимум, в зависимости от системы питания изменятся требования к кабелю по сечению и тд. Сначала определитесь что вам требуется. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
а разве у нас (в РФ) допускается использование ТТ в бытовых сетях? При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами. http://news.elteh.ru/arh/2012/77/13.php |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. ... А почему бы не привести цитату из ПУЭ полностью? "1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены." Где эдесь "При питании от ВЛ"? Или это в ГОСТ Р 50571-5-53, который ещё только "готовится к выпуску"? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_*, прочитайте ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012, ссылка на который дана в сообщении, и ваши "почему" сами отпадут.
Сообщение отредактировал Null - 30.6.2015, 15:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_*, прочитайте ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012, ссылка на который дана в сообщении, и ваши "почему" сами отпадут. Null, поясните, на кого распространяются подобные циркуляры в обязательном порядке ? Или по-современнее - их правовой статус с точки зрения Закона о техническом регулировании ? |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_*, прочитайте ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012, ссылка на который дана в сообщении, и ваши "почему" сами отпадут. Да при чём здесь указанный Вами циркуляр? Вопрос-то был задан Вам: "А почему бы не привести цитату из ПУЭ полностью?", стоило привести указанный пункт ПУЭ полностью и все вопросы отпадают. А данный циркуляр лишь подчёркивает: "Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN", выделение моё. А ТС можно посоветовать следующее: 1. Уточнить систему подключения "В садовом домике подключено по системе тт (вроде)" 2. Выяснить, каким проводом (сечение, марка) выполнено подключение садового домика? 3. Какова величина выделенной к потреблению мощности и хватит ли этой мощности для дома? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |