Обнаружил 3хфазный счетчик прямого включения с обкусанным нулем.
(все нули собираются на шинке, в счетчик идет 1 провод) Возникли вопросы: -если это не влияет на погрешности, то зачем нужен нуль на счетчике? -если влияет, то нет ничего проще для хищения э/э, чем обрыв нуля. |
|
|
alexo 3хфазный счетчик без нуля 7.9.2011, 10:00
sergey21 защитное зануление прибора
а если серьёзно, без... 7.9.2011, 13:30
alexo Т.е. фактически нуль нужен только для приведенного... 7.9.2011, 14:57
Viktor2004 Цитата(alexo @ 7.9.2011, 11:00) Обнаружил... 8.9.2011, 6:13
ink_elec Цитата(Viktor2004 @ 8.9.2011, 9:13) Прост... 8.9.2011, 6:25

Viktor2004 Цитата(ink_elec @ 8.9.2011, 7:25) 1 прово... 8.9.2011, 17:44
alexo Цитата(Viktor2004 @ 8.9.2011, 6:13) Прост... 8.9.2011, 9:23
Гость_Виктор_* Цитата(Viktor2004 @ 8.9.2011, 6:13) Прост... 25.6.2015, 14:25
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Виктор_* @ 25.6.2015, 14:25)... 25.6.2015, 16:20
Слава "Уходит, приходит...". Вы на схему счётч... 8.9.2011, 6:45
Сунцов Денис если коммутационный аппарат до счетчика рвет сразу... 8.9.2011, 9:37
-Mike- Без нуля считать будет не точно.
Возможно велись к... 8.9.2011, 14:28
kent в трех фазном счетчике ноль не участвует в работе ... 8.9.2011, 20:08
Viktor2004 При неравномерной нагрузке фаз участвует. 8.9.2011, 22:33
kent разберите сч-к и убедитесь ноль изолирован на коло... 9.9.2011, 11:18
Vasamba Цитата(kent @ 9.9.2011, 19:18) разберите ... 9.9.2011, 14:04
Гость сочувствующий Цитата(kent @ 9.9.2011, 11:18) разберите ... 9.9.2011, 19:37
DZ Будет ли правильно учитывать потребленную энергию ... 25.9.2011, 20:29
yuoras Некоторые типы счётчиков при обрыве нуля, считают ... 25.9.2011, 20:43
gorn Хотелось бы поподробнее разобрать данный вопрос. С... 14.12.2011, 10:05
Joker Подключение "нуля" для трехфазного счетч... 14.12.2011, 15:16
с2н5он в руководстве есть схема подключения, все остально... 14.12.2011, 18:33
Joker Цитата(с2н5он @ 14.12.2011, 16:33) пысы: ... 15.12.2011, 9:51
с2н5он привести пример руководства можете? 15.12.2011, 12:19
Joker на сайте того же НЗиФ'а, руководство современн... 15.12.2011, 14:52
yuoras Вынужден с Вами не согласиться.
Попробуйте снять н... 25.6.2015, 14:34
РоманК Практически у всех электронных счетчиков есть схем... 25.6.2015, 20:03
yuoras Цитата(РоманК @ 25.6.2015, 20:03) На друг... 25.6.2015, 21:02![]() ![]() ![]() |
|