как проверить 3ф счётчик при помощи токоизмерительных клещей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как проверить 3ф счётчик при помощи токоизмерительных клещей |
23.6.2015, 22:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 23.6.2015 Пользователь №: 45865 |
Добрый вечер.
Есть сомнения по поводу правильности показаний счетчика меркурий 230 ART-03, решил примерно сравнить показания клещей и счетчика, нагрузка по трем фазам прмерно одинаковая и постоянная примерно 90 А +- 5-8А по каждой фазе, 90:1.52=59.2 кВт. т.е. за 2.5 часа должно намотать 59.2*2.5=148кВт/ч, а по показаниям получается 1.6*30 (коэф. трансформатора)=48 кВт/ч. Подскажите люди добрые , где я ошибаюсь. Сообщение отредактировал maradona - 24.6.2015, 8:37 |
|
|
maradona как проверить 3ф счётчик при помощи токоизмерительных клещей 23.6.2015, 22:57
с2н5он померяйте сначала на трансформаторах тока, провери... 23.6.2015, 23:08
maradona Трансформатор в коробке опломбирован, и надписи на... 23.6.2015, 23:14
шахтер Цитата(maradona @ 24.6.2015, 0:14) Трансф... 24.6.2015, 5:02
Roman D А у поскольку есть клещи, есть ли возможность заме... 24.6.2015, 0:06
maradona Цитата(Roman D @ 24.6.2015, 0:06) А у пос... 24.6.2015, 8:07
protector Нагрузка небось реактивная? 24.6.2015, 8:54
maradona Цитата(protector @ 24.6.2015, 8:54) Нагру... 24.6.2015, 9:05
maradona Увидел на трансе 380/16 т.е. коэф должен быть 23,... 24.6.2015, 10:54
Pantryk Потому что это не трансформатор тока. 24.6.2015, 13:23
maradona Цитата(Pantryk @ 24.6.2015, 14:23) Потому... 24.6.2015, 17:32
Ixtim некорректные измерения... погрешность токовых клещ... 24.6.2015, 18:53
maradona Цитата(Ixtim @ 24.6.2015, 19:53) некоррек... 24.6.2015, 19:06
ctc Могу Вас поздравить))) Перед Вами "заряженный... 24.6.2015, 19:09
maradona Цитата(ctc @ 24.6.2015, 20:09) Могу Вас п... 24.6.2015, 19:22
с2н5он давайте фото вашего узла учёта 24.6.2015, 19:13
Roman D Насколько понимаю в счетчиках, кнопочкой на передн... 24.6.2015, 19:23
maradona Цитата(Roman D @ 24.6.2015, 20:23) Наскол... 24.6.2015, 20:29
maradona Цитата(Roman D @ 24.6.2015, 19:23) Наскол... 25.6.2015, 20:57
ez81 Может неправильно посчитали показания ТТ150/5 коэ... 24.6.2015, 20:44
с2н5он клемная коробка, не ТТ
ТТ вероятно где то ниже 24.6.2015, 21:16
maradona Цитата(с2н5он @ 24.6.2015, 22:16) клемная... 24.6.2015, 22:04
с2н5он не посмотрю, а фоткайте весь узел учёта/шкаф/щит, ... 25.6.2015, 0:07![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 6:27 |
|
|
|
|