![]() Есть ли у расцепителей предел по пропускаемому через него току? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Есть ли у расцепителей предел по пропускаемому через него току? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 25.5.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 45533 ![]() |
Есть например расцепитель ABB S2C-a1 (Срабатывает от 12 В) для автоматов серии ABB S200. Получается, что этот автомат способен отключить автомат S203 C63, к которому подключин трехфазный асинхронный двигатель, например?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
По идее, ентот расцепитель механически отключает автомат, и ему глубоко фиолетово, на 6А автомат или на 60.
Не разбирал, не знаю, что внутри, скорее всего - электромагнит, который перемещает планку, которая "дергает" привод автомата |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
независимый расцепитель не пропускает через себя ток нагрузки поэтому ему пофиг
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |