|   Правильно ли уложили провода | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Правильно ли уложили провода | 
|  17.6.2015, 16:37 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.5.2015 Пользователь №: 45514  | 
				Ребят, такой вопрос теперь...вообщем застройщик вывел провода к электрощиту в квартире (от пола до ящика) в пластиковом коробе без гофры и даже оплётки кабелей(только в оплётке тот что ришёл через дверь входную, остальные жилы в отдельных собственных). Пока я крутился с магазинами-материалами просил мастеров-штукатуров-электриков врезать мне щит в стену(встроенный). Они всё сделали , НО провода так и замуровали в штукатурку без гофры ,стянув их в жгуты. Даже провода 3х6 варки без внешней оплётки. Опасно ли так оставлять или мне надо заставить их переделать?
				 Сообщение отредактировал wildchild - 17.6.2015, 16:45 | 
|   | |
|  | 
|  17.6.2015, 17:05 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				что за оплетку имеете ввиду? и провода таки в коробе или в штукатурке? фото давайте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  17.6.2015, 19:52 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.5.2015 Пользователь №: 45514  | |
|   | |
|  17.6.2015, 20:25 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | вот тут фоткаВот тут на форуме она и должна быть, а не на стороннем ресурсе. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  | 
|  17.6.2015, 20:49 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.5.2015 Пользователь №: 45514  | |
|   | |
|  17.6.2015, 21:10 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | ... или мне надо заставить их переделать? Именно так и поступить. Все провода без внешней изоляции убрать в трубы и замуровать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  17.6.2015, 21:13 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
|  Я видел электроны своими глазами           Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599  | 
				лучше бы переделать. Хотя бы в кембрик засунуть.
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
|  | 
|  17.6.2015, 22:23 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.5.2015 Пользователь №: 45514  | 
				а если оставить что может случиться? У меня там шкаф-купе стоять будет.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  17.6.2015, 22:57 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
				Ну если погадать... повреждение одного нежного слоя изоляции, утечка на стены и т.д. и т.п.
				
				
				
			 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  18.6.2015, 1:39 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | 
				Прошлым летом работал в новостройке. Провода от электриков со стороны застройщика - марку сам не знаю, но внешняя оболочка - что-то среднее между ПВХ и пластиком. Короче - понадёжнее гофры будет. С моего согласия, в таком виде её и залили стяжкой. Так что, не стал бы я так категорично, не ощупав в живую) -------------------- | 
|   | |
|  | 
|  18.6.2015, 8:29 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
|  Я видел электроны своими глазами           Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599  | 
				зелёный желторотик, да тут обычная ПВшка, че там щупать?
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
|  18.6.2015, 12:02 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | Так что, не стал бы я так категорично, не ощупав в живуюНу если пощупать, ...то можно вообще забить на нормативные требования... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  19.6.2015, 18:39 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.5.2015 Пользователь №: 45514  | |
|   | |
|  19.6.2015, 18:45 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
				Лучше, хотя всё равно порнушечно... особенно у щита.
				
				
				
			 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  19.6.2015, 18:58 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.5.2015 Пользователь №: 45514  | 
				ну до щита уже гофру нормально не всунуть, это придёться тогда все автоматы снимать и провода опять вытаскивать...ну уже не стал заставлять. Сверху короб закроется пластиковой крышкой и заштукатурится.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  25.6.2015, 10:07 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.5.2015 Пользователь №: 45514  | 
				Можно ли класть НУМы в штукатурку без гофры?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  25.6.2015, 11:19 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				можно
				
				
				
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  25.6.2015, 12:43 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.5.2015 Пользователь №: 45514  | 
				Самый последний вопрос. Заштробил кабель ПВС (достался нахаляву) а так как на провода уже денег нет,то использовал на кухне в стене( пару кусков) потом узнал что у него срок службы  10 лет. Я так понимаю 10 лет если его постоянно гнуть, а в штробе он дольше прослужит?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  25.6.2015, 13:05 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				это как в рулетке
				
				
				
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  25.6.2015, 13:33 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | |
| Кое в чем специалист           Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972  | 
				Кольчугинский завод пишет 10 лет при стационарной прокладке а так 6 лет.
				
				
				
			 | 
|   | |
|    | 