Правильность сборки щита , Правильность сборки щита |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Правильность сборки щита , Правильность сборки щита |
17.6.2015, 7:52
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.5.2015 Пользователь №: 45231 |
Всем доброе утро. У меня электрик щит собирает для офиса. Посмотрел я на его работу и усомнился в правильности монтажа. Прежде чем ругаться, решил тут уточнить, может я не прав.
Он заводит вводной кабель на 63А автомат, далее, с нижних клемм вводного автомата идет перемычка на верхний ряд 10А автоматов для освещения, а уже с верних клемм 10Амперных автоматов он сделал перемычку на верхние клеммы 16А Диф-автоматов. Можно ли так делать, то есть запитывать верхние вводные клеммы автомата от вводных верхних клемм автоматического выключателя номиналом ниже запитываемого? И можно ли в этом случае на перемычки использовать один и тот же провод 1.5 мм? Фото тоже сделал. |
|
|
evilinhead Правильность сборки щита 17.6.2015, 7:52
vick_tar Можно, клеммы у всех одинаковые будь то автомат н... 17.6.2015, 8:48
evilinhead Цитата(vick_tar @ 17.6.2015, 8:48) Можно,... 17.6.2015, 9:05
eiwork С верхних - это не с нижних. Можно, но только заче... 17.6.2015, 8:51
evilinhead Цитата(eiwork @ 17.6.2015, 8:51) Пусть с ... 17.6.2015, 9:47
Sinus ЦитатаС чем это связано?
Весь ток (кроме тока потр... 17.6.2015, 9:17
Student_007 Меня смущает что 4 диф автомата номиналом 16 А вис... 17.6.2015, 9:30
savelij® По хорошему, все перемычки после АВ 63А должны быт... 17.6.2015, 11:05
evilinhead Цитата(savelij® @ 17.6.2015, 11:05) По хо... 17.6.2015, 11:10
savelij® Сечение проводников внутренней разводки щитов долж... 17.6.2015, 11:18
evilinhead Цитата(savelij® @ 17.6.2015, 11:18) Сечен... 17.6.2015, 11:28

club96 Цитата(evilinhead @ 17.6.2015, 13:28) Пол... 17.6.2015, 11:49

evilinhead Цитата(club96 @ 17.6.2015, 11:49) Значит,... 17.6.2015, 12:01

savelij® Цитата(evilinhead @ 17.6.2015, 12:01) ест... 17.6.2015, 20:29
evilinhead Цитата(savelij® @ 17.6.2015, 11:18) Сечен... 17.6.2015, 12:11
FRAER 6 квадратов не маловато ли на 63А? Там все 10 надо 17.6.2015, 11:54
vick_tar таблица сечения кабеля по току в гугле-там всё ест... 17.6.2015, 12:09
Student_007 Просто зачем заведомо уменьшать "пропускную... 17.6.2015, 13:08
evilinhead Цитата(Student_007 @ 17.6.2015, 13:08) Пр... 17.6.2015, 13:32
sava_174 на однополюсники (10А которые) гребёнку трёхфазную... 17.6.2015, 18:12
evilinhead Цитата(sava_174 @ 17.6.2015, 18:12) но... 17.6.2015, 19:26
sava_174 и фазные и нулевые, там 4 изолированных шины 17.6.2015, 21:27
Гость сочувствующий А вот если задуматься (чисто теоретически) у этих ... 18.6.2015, 5:45
шахтер Цитата(Гость сочувствующий @ 18.6.2015, 6... 18.6.2015, 6:10
FRAER Цитатаэтих перемычек омическое сопротивление весьм... 18.6.2015, 8:52
Гость сочувствующий Цитата(FRAER @ 18.6.2015, 8:52) количеств... 19.6.2015, 20:49
Pantryk 300 А это до плавления меди - около 1000град. Изол... 18.6.2015, 9:17
шахтер Цитата(Pantryk @ 18.6.2015, 9:17) 300 А э... 18.6.2015, 16:02
Pantryk А сечение провода, которое электрод подключает к с... 18.6.2015, 16:56
шахтер Цитата(Pantryk @ 18.6.2015, 16:56) А сече... 18.6.2015, 17:55
FRAER Хреново у вас и со чтением и с физикой, а я считал... 19.6.2015, 21:43
Гость сочувствующий Из формулы - количество теплоты выделенное на коро... 20.6.2015, 4:38
FRAER Т.е вы утверждаете, что с увеличением длины провод... 20.6.2015, 7:48
шахтер Цитата(FRAER @ 20.6.2015, 7:48) Почему же... 21.6.2015, 4:12
FRAER шахтер, такую таблицу я вам тоже могу нарисовать и... 21.6.2015, 8:14
шахтер FRAER, Если сечение одинаковое то и ток и нагрев е... 21.6.2015, 20:42
Pantryk ЦитатаИз формулы - количество теплоты выделенное н... 22.6.2015, 9:28
Гость сочувствующий Цитата(Pantryk @ 22.6.2015, 9:28) Но и пл... 22.6.2015, 11:42
шахтер Цитата(Pantryk @ 22.6.2015, 9:28) Вы прив... 22.6.2015, 18:02
Student_007 Сложно все.
Есть два одинаковых провода длинной 2 ... 22.6.2015, 14:13
Гость сочувствующий Цитата(Student_007 @ 22.6.2015, 14:13) Сл... 22.6.2015, 20:54
FRAER ЦитатаПосчитайте по вышеприведённой формуле сопрот... 22.6.2015, 14:43
FRAER , ну так рассчитал, опровергните мой пост 22.6.2015, 21:05
Student_007 Для чего? Чтобы понять что 100 больше 2 ? Если рас... 22.6.2015, 21:08
savelij® Так, господа хорошие. С какого места стоит выделит... 22.6.2015, 21:43
Гость сочувствующий Цитата(savelij® @ 22.6.2015, 21:43) ...
П... 22.6.2015, 22:13![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 11:24 |
|
|
|
|