![]() Термопара врет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Термопара врет |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Здравствуйте! В котлах, в которых варится лак при температуре свыше 150 С, стоят термопары, подключенные к ТРМ "Овен". Дело в том, что вся эта приблуда работает чисто как градусник и СИЛЬНО врет, сколько раз ее подгоняли при помощи большого поверенного градусника, а толку нету. Сегодня листая книгу наткнулся, что термопара состоит из холодного и горячего спая, так вот холодный спай должен находится за пределами измеряемой среды и температура на нем должна быть неизменной, а если меняется среда, то и меняется температурный коэффициент. А термопара находится в котле и получается, что все пары от лака греют холодный спай, отсюда как я думаю и такая не стыковка с обычным градусником. В книге написано,что существуют меры по компенсации температуры холодных концов спая, но какие не указаны. Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решил, прошу поделиться опытом.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Здравствуйте! В котлах, в которых варится лак при температуре свыше 150 С, стоят термопары, подключенные к ТРМ "Овен". Дело в том, что вся эта приблуда работает чисто как градусник и СИЛЬНО врет, сколько раз ее подгоняли при помощи большого поверенного градусника, а толку нету. Сегодня листая книгу наткнулся, что термопара состоит из холодного и горячего спая, так вот холодный спай должен находится за пределами измеряемой среды и температура на нем должна быть неизменной, а если меняется среда, то и меняется температурный коэффициент. А термопара находится в котле и получается, что все пары от лака греют холодный спай, отсюда как я думаю и такая не стыковка с обычным градусником. В книге написано,что существуют меры по компенсации температуры холодных концов спая, но какие не указаны. Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решил, прошу поделиться опытом. вообще для измерения температуры термосопротивления используют. Выкинуть нафик термопару и поставить тсп четырехпроводкой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
вообще для измерения температуры термосопротивления используют. Выкинуть нафик термопару и поставить тсп четырехпроводкой. Термосопротивление это понятно, только термопары куплены и стоят и причем специальные, у них длинна около метра, чтобы температуру брать с середины котла |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
Про холодный спай в книге к вашему оборудованию или из общих знаний.
Насколько мне известно холодный спай нужен для относительных измерений. Т.е. холодный в эталон, а вторым измеряем. Чаще достаточно одного спая и калибровка его. Принцим измерения основан на появлении разности потенциалов в спае разных металлов. "плавание" показаний может по другим причинам. Побочный потенциал, обычно в соединения датчика, линии, прибор. Т.е. если соединения разнородных металлов может работать как "батарейка" и взависимости от окружающей температуре выдавать вредный потенциал. -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! В котлах, в которых варится лак при температуре свыше 150 С, стоят термопары, подключенные к ТРМ "Овен". Дело в том, что вся эта приблуда работает чисто как градусник и СИЛЬНО врет, .... Хотите поддерживать температуру точно, поставьте ртутные контактные термометры, точнее не бывает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Хотите поддерживать температуру точно, поставьте ртутные контактные термометры, точнее не бывает. интересно, а они еще выпускаются? (ну типа экология и прочая ересь зеленых)-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Термопару помещать в рубашку (трубка) вставлять только рабочую часть термопары, будет разбег градусов 10 -выставить на овен эту разницу ,учесть инерцию нагревательных элементов после отключения будет немного увеличиваться. ртутный термометр ТПК-М П в эксплуатации могут просто разбить,конечно все зависит от конструкции установки.Вот http://www.termopribor-ltd.ru/
Сообщение отредактировал ez81 - 13.6.2015, 9:32 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Да как раз и стояли обычные только большие ртутные термометры, но их периодически технологический персонал разбивает и приходилось покупать новые, но через какое то время их вообще ни где не смогли найти наши снабженцы и пришлось перейти на термопары, а которые термометры еще остались их стали использовать как контрольные, то есть проверяем на сколько врет термопара
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Термопару помещать в рубашку (трубка) вставлять только рабочую часть термопары, будет разбег градусов 10 ИМХО вы не правы, работает только место спая, а не сама длина... тут налицо нелинейность... хз, может термопара не расчитана на данные Т (металлы спая) может прибор на это не заточен...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
интересно, а они еще выпускаются? (ну типа экология и прочая ересь зеленых) Да прошлый год приобретали несколько штук. Что-то мимо прошло, может из старых запасов продали, а вещь стоящая, довольно простая. А диапазон температуры держит лучше не надо! Сам пользовался для поддержания нужной температуры растворов при печати цветных фотографий в эру "до фотошопа" и цветных струйных принтеров. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11132 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Тип термопары какой? Если поставить неродную термопару с блоком управления, предназначенного для другого типа, получите примерно то, что получилось.
График термо-ЭДС к тому же не линейный. Без компенсации холодного спая тоже получится хрень. Она в современных "градусниках" уже заложена в процессор. Экранирование соединительных проводов применяется? Длина не чрезмерная? Тип термопары в "градуснике" переключается? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Тип термопары какой? Если поставить неродную термопару с блоком управления, предназначенного для другого типа, получите примерно то, что получилось. График термо-ЭДС к тому же не линейный. Без компенсации холодного спая тоже получится хрень. Она в современных "градусниках" уже заложена в процессор. Экранирование соединительных проводов применяется? Длина не чрезмерная? Тип термопары в "градуснике" переключается? Тип термопары точно не помню, но ТХК либо ТХА, подключается обычным проводом ШВВП к ТРМ 201 "Овен", никакой компенсации холодного спая нет. Длинна думаю около пяти метров. Может стоит применить термокомпенсационные провода, подобрав конкретно под термопару? Гляну в понедельник на шильде какая там стоит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
ТХК не лучший вариант ТПП рулит- хромкапель не благородный металл
![]() Сообщение отредактировал ez81 - 13.6.2015, 12:52 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11132 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ТХК не лучший вариант ТПП рулит- хромкапель не благородный металл ![]() На таких температурах (до 200°) нормально работают Cu/CuNi (ТХА-ТХК) термопары. У платиновых напряжение термоЭДС при таких температурах на порядок меньше и линейность оставляет желать лучшего. Кстати, чтоб не париться с компенсирующими проводами. У Siemensa видал специальное термокомпенсирующее устройство, ставится рядом с термопарой. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата подключается обычным проводом ШВВП к ТРМ 201 По идее должно подключаться специальным проводом для термопар. Моё имхо, если позволяет диапазон температур лучше использовать термометры сопротивления в трехпроводном включении - не будет гемороя с компенсацией холодных концов.Ртутные контактные ТПК - гадость ещё та. Намучился с ними в свое время. Толи ртуть окислилась, толи проволочка, но не контачили, и как результат перегрев и брак. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
.... Ртутные контактные ТПК - гадость ещё та. Намучился с ними в свое время. Толи ртуть окислилась, толи проволочка, но не контачили, и как результат перегрев и брак. Вот не сталкивался с такими проблемами, как они вообще могут окислиться, если там всё герметично запаяно? Да и на открытом воздухе не замечал окисления ртути. Может брак? Но тогда бы это были единичные случаи. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
Тип термопары точно не помню, но ТХК либо ТХА, подключается обычным проводом ШВВП к ТРМ 201 "Овен", никакой компенсации холодного спая нет. Длинна думаю около пяти метров. Может стоит применить термокомпенсационные провода, подобрав конкретно под термопару? Гляну в понедельник на шильде какая там стоит. Цитата Для подключения термопары к прибору используют специальный термопарный, термоэлектродный или компенсационный кабель(провод). В термопарных и термоэлектродных проводах жилы сделаны из материала того же сплава, что и жилы самой термопары. Соответственно для термопары: ТХА – Хромель-Алюмель ТХК – Хромель-Копель ТНН – Нихросил-Нисил ТЖК – Железо-Константан В компенсационных проводах, в частности для термопар типа ПП и ПР, используются жилы из сплавов меди. подробности здесь Как подобрать кабель к термопаре -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
... Ртутные контактные ТПК - гадость ещё та. Намучился с ними в свое время. Толи ртуть окислилась, толи проволочка, но не контачили, и как результат перегрев и брак. Извините, ещё вопрос, как они у Вас подключались? У меня была собрана заводская схема на тиристоре (была приложена к инструкции), работала на электромагнитный клапан: при превышении температуры клапан открывал холдную воду, мне нужна была температура в пределах 18-20 градусов дедушки Цельсия. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Уж не знаю что в этих градусниках окислялось, но факт остается - при визуальном контакте со ртутью цепь не замыкается. Работало оно на сушильных аппаратах для сушки образцов шерсти. Термометр, УПТ на паре транзисторов, реле РСМ, силовой контактор. И при неконтактах в градуснике нагрев не отключается, образцы сгорают, испорченая работа, вонь паленой шерсти на всю лабораторию, недовольство лаборанток, и мне шею мылят. Потом заменили весь этот архаизм на ТРМ-501 и проблем больше не было.
Цитата Вот не сталкивался с такими проблемами, как они вообще могут окислиться, если там всё герметично запаяно? Да и на открытом воздухе не замечал окисления ртути. Может брак? Но тогда бы это были единичные случаи. Вот мне тоже странно. Много лет работали, а потом стали барахлить. Не помню год выпуска, может это уже постперестроечные были?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 7:01 |
|
![]() |