![]() Симметрирующий трансформатор , Как правильно выбрать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Симметрирующий трансформатор , Как правильно выбрать? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да тут и спору-то никакого нет: одни товарищи изобретают велосипед с квадратными колёсами, а другие тонко или толсто их троллят. Теоретики тут в пролёте...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Соединяем u1+u2(встречно)+u3 (встречно) то u1-u2-u3=440 (мощность отбирается равномерно по 3 фазам) а вот и не равномерно. По одной фазе, вектор которой параллелен результирующему вектору напряжения мощность будет отбираться больше, чем, с двух других, через которые ток будет течь с очень большим углом по отношению к их напряжениям. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Замените трехфазный трансформатор 3 однофазными и рассмотрите процесс аналитически (с векторами запутаться можно). Там все станет понятным.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.6.2015, 14:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Замените трехфазный трансформатор 3 однофазными Вот! Трансформатор - машина обратимая; и когда кто-то подаст с одного конца в разомкнутый треугольник однофазных 220, а с другого конца получит 3 фазы 380, я тому богатырю двух лягушек подарю и сосновую шишку пожалую! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Однако, существуют ситуации, когда нет возможности 1-фаз. нагрузку разделить на части. Например, это всегда так, когда конечные потребители подключаются через 1-фазную инверторную систему с электронным байпассом. Поэтому в таких случаях вместо симметрирования нагрузок используют специальные трансформаторы напряжения для преобразования 3-фаз. сетевого напряжения в 1-фаз. выходное напряжение. О таких трансформаторах кратко говорят как: трансформатор 3-в-1; трансформатор 3/1; трансформатор 3-1; трансформатор 3 в 1.
Схема наиболее "правильного" исполнения подобного трансформатора выглядит так. взято здесь http://power-suite.ru/info/transformer/transformer%203-1.htm Сообщение отредактировал ez81 - 3.6.2015, 16:30 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
видимо трансформаторы это Ваша стихия....
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
видимо трансформаторы это Ваша стихия.... ![]() Не, не моя, просто - подарю двух лягушек и сосновую шишку -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Это просто способ подключить однофазную нагрузку, чтобы в питающей сети ток протекал по 3 проводам а не по 2, но симметричной от этого нагрузка не станет. Точно такой же эффект для питающей сети даст подключение тр-ра Y-Yо у которого на вторичке будет подключена только одна фаза на нагрузку.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Я уже устал
![]() Сообщение отредактировал ez81 - 3.6.2015, 21:11 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
По току во вторичке вопросов нет. Он общий для всех трех обмоток, но напряжения на этих обмотках имеют разный угол к этому току, поэтому мощность будет на них разная.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
По току во вторичке вопросов нет. Он общий для всех трех обмоток, но напряжения на этих обмотках имеют разный угол к этому току, поэтому мощность будет на них разная. Можете это показать на частном примере? Возьмите R=2 Ом u1=220 u2=220*exp(I*120) u3=220*exp(-I*120) Соединяем u1+u2(встречно)+u3 (встречно) т.е. u1-u2-u3 и посчитайте полную мощность по каждой обмотке. Результаты сюда и вопросы исчезнут сами собой. Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.6.2015, 9:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
не знаю. Если интересно, то
http://www.induction.ru/library/book_001/glava2/2-21.html со слов На рис. 2.71,6 показана упрощенная диаграмма напряжений трансформатора, включенного по схеме У/Ун при активной нагрузке в фазе ах (токи Ib и Ic равны нулю), где приближенно принято, что напряжение равно ЭДС. Фазные напряжения ÚA, ÚB и ÚC сильно искажены по сравнению с их значениями ÚA0, ÚB0, ÚC0 при холостом ходе (рис. 2.71, в), что неблагоприятно влияет на потребители...... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
По закону Киргофа вытекающий из узла ток = сумме втекающих. Если предположить что из нейтрали вытекает ток Iа, то значит в нее втекает такой же по величине и противоположный по направлению ток -Ia т.к. других токов у нас нет. Но т.к. он распределяется на 2 провода, то получается, что через каждый течет только половина. Но с напряжениями и мощностями на первичке сложнее т.к. сопротивление обмоток будет различным из-за различных токов. Вот и получаем перекос напряжений. Но, этот перекос скомпенсирован на вторичке. Для схемы с соединением 3 обмоток в однофазную постройте векторы токов, которые должны создаваться в первичной обмотке. Они тоже направлены противоположно Iа. Но и у такого "симметрирующего" трансформатора на первичке нет нуля. Там будет точно такой же перекос напряжений и мощностей. И для генератора не будет никакой разницы т.к. магнитное поле, создаваемое такими токами будет искажено. Для того, чтобы действительно симметрировать нагрузку, ток на первичке должен быть и рваен по модулю во всех фазах и иметь такой же угол сдвига в каждой фазе. Симметрирующий транс хорошо для неравномерной нагрузки т.к. потребители на незагруженных фазах не будут страдать от изменения напряжения.
Сообщение отредактировал Pantryk - 4.6.2015, 13:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Ув.Pantryk зачем Вы первичную обмотку включаете на фазное напряжение -включите на линейное треугольником и все нет асимметрии токов.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Напишите если не сложно из какой книги скрины.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
Трансформатор 3фазы-в1фазу, имеющий схему с обозначением V/I решит вашу проблемы: на входе 3 фазы, на выходе одна фаза. Иногда ее называют специальный зигзаг, но сути не меняет.
Распределение токов в первичке А:В:С=1:2:1, то есть ыаза В всегда будпт перегружена вдвое. Есть другие варианты, но все они связаны с наворотами схемы нагрузи с батпречми емкостей-конденсаторов и выключателчми, сто не есть хорошо. Других вприантоа, чтобы первичка симметрично нагружена была и без наворотов - наука еще не придумаоа, как мне известно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.11.2019 Из: Мариуполь Пользователь №: 56425 ![]() |
а чем все кончилось-то ? интересуюсь на предмет сделать чёй-то похожее..... с ноля (магниты тоже делаю сам)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2025, 1:09 |
|
![]() |