Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Симметрирующий трансформатор , Как правильно выбрать?

Roman D
сообщение 3.6.2015, 14:05
Сообщение #21


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Да тут и спору-то никакого нет: одни товарищи изобретают велосипед с квадратными колёсами, а другие тонко или толсто их троллят. Теоретики тут в пролёте...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 3.6.2015, 14:11
Сообщение #22


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Соединяем u1+u2(встречно)+u3 (встречно) то u1-u2-u3=440 (мощность отбирается равномерно по 3 фазам)

а вот и не равномерно. По одной фазе, вектор которой параллелен результирующему вектору напряжения мощность будет отбираться больше, чем, с двух других, через которые ток будет течь с очень большим углом по отношению к их напряжениям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 3.6.2015, 14:30
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Замените трехфазный трансформатор 3 однофазными и рассмотрите процесс аналитически (с векторами запутаться можно). Там все станет понятным.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.6.2015, 14:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.6.2015, 15:06
Сообщение #24


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Dimka1 @ 3.6.2015, 13:30) *
Замените трехфазный трансформатор 3 однофазными

Вот! Трансформатор - машина обратимая; и когда кто-то подаст с одного конца в разомкнутый треугольник однофазных 220, а с другого конца получит 3 фазы 380, я тому богатырю двух лягушек подарю и сосновую шишку пожалую!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 3.6.2015, 16:04
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Однако, существуют ситуации, когда нет возможности 1-фаз. нагрузку разделить на части. Например, это всегда так, когда конечные потребители подключаются через 1-фазную инверторную систему с электронным байпассом. Поэтому в таких случаях вместо симметрирования нагрузок используют специальные трансформаторы напряжения для преобразования 3-фаз. сетевого напряжения в 1-фаз. выходное напряжение. О таких трансформаторах кратко говорят как: трансформатор 3-в-1; трансформатор 3/1; трансформатор 3-1; трансформатор 3 в 1.
Схема наиболее "правильного" исполнения подобного трансформатора выглядит так. взято здесь http://power-suite.ru/info/transformer/transformer%203-1.htm

Сообщение отредактировал ez81 - 3.6.2015, 16:30
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 3.6.2015, 16:51
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



видимо трансформаторы это Ваша стихия.... icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 3.6.2015, 17:16
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Dimka1 @ 3.6.2015, 16:51) *
видимо трансформаторы это Ваша стихия.... icon_biggrin.gif

Не, не моя, просто - подарю двух лягушек и сосновую шишку


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 3.6.2015, 17:23
Сообщение #28


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Это просто способ подключить однофазную нагрузку, чтобы в питающей сети ток протекал по 3 проводам а не по 2, но симметричной от этого нагрузка не станет. Точно такой же эффект для питающей сети даст подключение тр-ра Y-Yо у которого на вторичке будет подключена только одна фаза на нагрузку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 3.6.2015, 20:31
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Я уже устал icon_biggrin.gif Будет симетрия потому-что нагрузка однофазная обмотка вторичная одна на трехстержневом сердечнике,первичная три обмотки на трехстержнях. Ассиметрия по току возникнет если будет ещё одна вторичная обмотка нагруженная меньше чем первая и расположенная на двух сердечниках..

Сообщение отредактировал ez81 - 3.6.2015, 21:11


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.6.2015, 8:46
Сообщение #30


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



По току во вторичке вопросов нет. Он общий для всех трех обмоток, но напряжения на этих обмотках имеют разный угол к этому току, поэтому мощность будет на них разная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 4.6.2015, 8:50
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Pantryk @ 4.6.2015, 9:46) *
По току во вторичке вопросов нет. Он общий для всех трех обмоток, но напряжения на этих обмотках имеют разный угол к этому току, поэтому мощность будет на них разная.


Можете это показать на частном примере?
Возьмите R=2 Ом
u1=220
u2=220*exp(I*120)
u3=220*exp(-I*120)

Соединяем u1+u2(встречно)+u3 (встречно) т.е. u1-u2-u3 и посчитайте полную мощность по каждой обмотке.
Результаты сюда и вопросы исчезнут сами собой.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.6.2015, 9:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.6.2015, 10:04
Сообщение #32


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



К барьеру так к барьеру icon_wink.gif
Прикрепленное изображение

Теперь у меня вопрос. Высокая сторона трансформатора. Y-Yо. Загружена только одна фаза. Для простоты будем считать I = 1А. Напряжение для удобства расчета можете принять любые. Какие токи будут протекать по B и С. Какая полная мощность, какая активная.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 4.6.2015, 11:47
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



не знаю. Если интересно, то
http://www.induction.ru/library/book_001/glava2/2-21.html

со слов

На рис. 2.71,6 показана упрощенная диаграмма напряжений трансформатора, включенного по схеме У/Ун при активной нагрузке в фазе ах (токи Ib и Ic равны нулю), где приближенно принято, что напряжение равно ЭДС. Фазные напряжения ÚA, ÚB и ÚC сильно искажены по сравнению с их значениями ÚA0, ÚB0, ÚC0 при холостом ходе (рис. 2.71, в), что неблагоприятно влияет на потребители......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.6.2015, 13:05
Сообщение #34


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



По закону Киргофа вытекающий из узла ток = сумме втекающих. Если предположить что из нейтрали вытекает ток Iа, то значит в нее втекает такой же по величине и противоположный по направлению ток -Ia т.к. других токов у нас нет. Но т.к. он распределяется на 2 провода, то получается, что через каждый течет только половина. Но с напряжениями и мощностями на первичке сложнее т.к. сопротивление обмоток будет различным из-за различных токов. Вот и получаем перекос напряжений. Но, этот перекос скомпенсирован на вторичке. Для схемы с соединением 3 обмоток в однофазную постройте векторы токов, которые должны создаваться в первичной обмотке. Они тоже направлены противоположно Iа. Но и у такого "симметрирующего" трансформатора на первичке нет нуля. Там будет точно такой же перекос напряжений и мощностей. И для генератора не будет никакой разницы т.к. магнитное поле, создаваемое такими токами будет искажено. Для того, чтобы действительно симметрировать нагрузку, ток на первичке должен быть и рваен по модулю во всех фазах и иметь такой же угол сдвига в каждой фазе. Симметрирующий транс хорошо для неравномерной нагрузки т.к. потребители на незагруженных фазах не будут страдать от изменения напряжения.

Сообщение отредактировал Pantryk - 4.6.2015, 13:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 4.6.2015, 21:11
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Ув.Pantryk зачем Вы первичную обмотку включаете на фазное напряжение -включите на линейное треугольником и все нет асимметрии токов.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks_
сообщение 5.6.2015, 5:31
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Регистрация: 28.7.2008
Пользователь №: 11739



Трансформаторы - и не моя стихия, но всё же - (выделено на рисунках мной)
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 8.6.2015, 10:46
Сообщение #37


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Напишите если не сложно из какой книги скрины.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks_
сообщение 8.6.2015, 12:54
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Регистрация: 28.7.2008
Пользователь №: 11739



Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.2.2016, 18:32
Сообщение #39





Гости






Трансформатор 3фазы-в1фазу, имеющий схему с обозначением V/I решит вашу проблемы: на входе 3 фазы, на выходе одна фаза. Иногда ее называют специальный зигзаг, но сути не меняет.
Распределение токов в первичке А:В:С=1:2:1, то есть ыаза В всегда будпт перегружена вдвое.

Есть другие варианты, но все они связаны с наворотами схемы нагрузи с батпречми емкостей-конденсаторов и выключателчми, сто не есть хорошо.

Других вприантоа, чтобы первичка симметрично нагружена была и без наворотов - наука еще не придумаоа, как мне известно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sevent Faza
сообщение 25.11.2019, 11:04
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 25.11.2019
Из: Мариуполь
Пользователь №: 56425



а чем все кончилось-то ? интересуюсь на предмет сделать чёй-то похожее..... с ноля (магниты тоже делаю сам)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2025, 1:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены