![]() Симметрирующий трансформатор , Как правильно выбрать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Симметрирующий трансформатор , Как правильно выбрать? |
Гость_Гость_Александр_К_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день народ. Подскажите пожалуйста - нужно правильно выбрать симметрирующий трансформатор ТСТ-О, который из трех фаз делает одну и от него запитать нагрузку. Вопрос вот в чем: как правильно рассчитать мощность трансформатора? На что еще нужно обратить внимание при выборе симметрирующего трансформатора?
Нужно проста обеспечить однофазное питание потребителей мощность которых Р=13кВт (расчетная мощность всех потребителей). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
симметрирующий трансформатор ТСТ-О, который из трех фаз делает одну и от него запитать нагрузку ![]() ![]() Цитата Трансформатор симметрирующий трехфазный служит для выравнивания значений напряжения на фазах сети, способствует энергосбережению за счет сохранения уровня напряжения и добиваясь симметричной фазной нагрузки.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Получается Никак... или по спец заказу на такую мощность(13кВт)первичка трехфазная-380в, вторичка однофазная.-220В будет он разделительный и нагрузка будет равномерная (симметричная ).
Сообщение отредактировал ez81 - 1.6.2015, 23:06 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_К_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Хм, странно, проста почему я задал вопрос, делаю проект по одному из примеров, там как раз используют такие трансформаторы, только вот как они их выбирали меня смущает, мощность потребителя 20кВА они берут 40кВА тст-о. Нашел тут вчера, один из производителей пишет что нужно однофазную нагрузку умножать на три.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
А я не понимаю как из трёх фаз при помощи одного трансформатора получить одну (сумму).
Разве так бывает? Векторную диаграмму кто нибудь может начертить/показать? Сообщение отредактировал Sinus - 2.6.2015, 8:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Зачем чертить, пример ТСЗИ-380/220в первичная обмотка соединение Д, вторичная три обмотки в параллель выход 220в
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
один из производителей пишет что нужно однофазную нагрузку умножать на три. По секрету: мощность трёхфазной нагрузки равна сумме мощностей каждой из фаз. ИМХО, симметрирующий транс нужен, когда в одной фазе нагрузка 10 кВА, в другой - 2, в третьей - 0,5. А на вводе проводок на 2,5 ; автомат 20А и ноль слабый. Зачем чертить, пример ТСЗИ-380/220в первичная обмотка соединение Д, вторичная три обмотки в параллель выход 220в Но КАК? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 2.6.2015, 9:29 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата пример ТСЗИ-380/220в первичная обмотка соединение Д, вторичная три обмотки в параллель выход 220в Угу, тогда только и питать его первичные обмотки нужно одной фазой ![]() Симметрирующий трансформатор не делает из 3ф одну. Это трехфазный трансформатор. Симметрирует он не нагрузку а напряжения. Из описания ТМГ-СУ Цитата Трансформаторы серии ТМГСУ, ТМГСУ11 обеспечивают поддержание симметричности фазных напряжений в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии с неравномерной пофазной нагрузкой. Сопротивление нулевой последовательности этих трансформаторов в среднем в три раза меньше, чем у трансформаторов с соответствующими параметрами без симметрирующего устройства со схемой соединения обмоток У/Ун-0. Смысл в том, что эта обмотка, которая намотана поверх всего сердечника создает магнитный поток встречно магнитному потоку нулевой последовательности. Тем самым уменьшая сопротивление нулевой последовательности трансформатора. А чем меньше сопротивление, тем меньше падение напряжения. Кстати благодаря этому и токи однофазного КЗ у таких трансформаторов выше, чем у обычных. Если нужно из 3 фаз сделать одну, то только через вставку постоянного тока. Например Online ИБП есть модели с 3ф входом и 1ф выходом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Зачем чертить
![]() Сообщение отредактировал ez81 - 3.6.2015, 16:02 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Это схема разомкнутого треугольника. В нормальном режиме между выводами будет почти 0, а точнее напряжение нулевой последовательности. Тут нет никакого симметрирования. Постройте векторные диаграммы.
Цитата Вы нашли в данной теме ТМГСУ Я нашел то, на что есть нормальное описание. От того, что трансформатор называется ТМ,ТМГ,СО,ТСМ принцип работы не изменяется. В данном случае ТМГ-СУ это аналог ТСТ-О. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Это схема разомкнутого треугольника. Это понятно; но ez81 говорил о Цитата вторичная три обмотки в параллель выход 220в .
Сообщение отредактировал Roman D - 2.6.2015, 18:28 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Это понятно; но ez81 говорил о . EZ81 исправился и дал практически рабочую конструкцию из того, что есть с минимальными затратами. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
EZ81 исправился и дал практически рабочую конструкцию из того, что есть с минимальными затратами. Спорим, я ещё проще нарисую? ![]() 100% работает. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 2.6.2015, 20:32 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Что то я сильно сомневаюсь. Есть векторка этой трансформации?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Что то я сильно сомневаюсь. Есть векторка этой трансформации? Зачем векторка? Вторичка - одна из трех вторичных фазных обмоток. Остальные или не стал подключать, или даже смотал и сдал на медяху. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Спорим, я ещё проще нарисую? ![]() 100% работает. ![]() В данном исполнение нужно перематывать вторичку ,мною приведено из готового г-а сделать требуемое. Сообщение отредактировал ez81 - 3.6.2015, 7:11 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23047 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
В данном исполнение нужно перематывать вторичку Вторичка - одна из трех вторичных фазных обмоток. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Если вы так сделаете,то получите на выходе 0 (ноль) Вольт (в реальности несколько вольт там все же будет).
Можно соединить 3 обмотки, чтобы было не 0, а удвоенное фазное, но тогда на фазы питающей сети оно все равно равномерно распределяться не будет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Так, я ж не говорю, что оно не работает. Оно не симметрирует нагрузку. Что вам мешало сделать однофазный повышающий (и то же бы работало)?
Если есть чем, был бы благодарен вам за результаты измерений токов и косинусов по фазам при нагруженном таком трансе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Чего хоть спорите?
Три вторички на трех первичках u1=220 u2=220*exp(I*120) u3=220*exp(-I*120) Соединяем u1+u2+u3 согласно, то u1+u2+u3=0 (нет напряжения на электроде, нет потребления мощности) Соединяем u1+u2 согласно, то u1+u2=220*exp(I*60) т.е. 220 (мощность отбирается не равномерно, 3 фаза не загружена) Соединяем u1+u2 встречно, то u1-u2=380*exp(-I*30) т.е. 380 (мощность отбирается не равномерно, 3 фаза не загружена) Соединяем u1+u2(встречно)+u3 (встречно) то u1-u2-u3=440 (мощность отбирается равномерно по 3 фазам) Вот и выбирайте что и как соединять Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.6.2015, 13:07 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |