Олег-З
сообщение 15.11.2007, 11:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.4.2007
Пользователь №: 8529



Уважаемые профи. прошу вашего совета о реле напряжения РН-111. На садовом участке меняю электрику, хочу добавить УЗО, а на входе поставить РН. Так как сеть "скачет" и за сезон два холодильника "умерли" и с другой техникой были накладки. Насколько надежна эта штуковина и где ее правильно включить(до или после сетчика и "дружит" она с УЗО?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.11.2007, 12:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если Вы хотите защитить только технику, что бы при значительном понижении напряжения не вырубался весь дом и оставался хоть какой нибудь свет, воспользуйтесь РН-101, который включается в розетку. Правда их в вашем случае может понадобиться несколько. При стационарной установке учтите тот факт, что существует ограничение по коммутируемому току, как бы не пришлось ставить контактор.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 15.11.2007, 14:27
Сообщение #3


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Попутный вопрос. Может, кто видел, есть ли в природе подобное изделие, но не коммутирующее нагрузку, а только отслеживающее параметры сети и сигнализирующее о чрезмерном превышении/понижении напряжения?

P.S. Ходил в поиск, РН-111 неплохая вещь на DIN-рейку с возможностью подключения пускателя. Как раз под требования Олег-3. Разумеется, после счётчика. По отношению к УЗО без разницы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.11.2007, 14:40
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Для этих целей можно использовать тот же РН-111, но его контактами коммутировать извещатель. Можно применить реле котроля напряжения с аналогичным подключением исполнительного устройства - http://www.meandr.ru/products/pcrelay/pcmon/rkn-1-1-15.html


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 15.11.2007, 14:58
Сообщение #5


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



icon_smile.gif Можно. Но за 1,5 тысячи обламывает иметь такую пищалку. Хотя надо решаться на покупку нормальной защиты, паяльником давно уже перестал баловаться. В последний на обрыв нуля еле успел среагировать, отделался заменой двух варисторов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.11.2007, 15:21
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



РКН-1-1-15 подешевле будет, хотя тоже прилично. Этим девайсом не пользовался, но реле времени РВО-П2 и реле фаз ЕЛ-12М этого изготовителя использовал в щитах управления. Замечаний и рекламаций нет.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 17.11.2007, 0:57
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



У меня дома стоит реле ГАНС ашрн 3 с регулировкой пределов и времени возврата + контактор на 50А работает без проблем. Рядом через забор ПС 110 кВ РПН стоит на ручном управлении иногда утром нет напряжения, иду в ктельную где стоит щит, смотру на вольтметр и звоню дежурному чтобы снизил напругу, верхний предел установлен 240В инода бывает 245. Просто сеть 110 кВ скачет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 17.11.2007, 6:54
Сообщение #8


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Не в тему. Anatoli, не понял, у вас РПН крутят рукояткой по месту и под нагрузкой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игоррр
сообщение 17.11.2007, 12:55
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



Скорее всего имеется в виду, что регулирование происходит не в автоматическом режиме. Рукояткой под нагрузкой и напряжением крутить - самоубийц нет icon_smile.gif


--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)