Измерение фазного напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Измерение фазного напряжения |
| Гость_maxonicus_* |
27.5.2015, 16:27
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите пожалуйста как измеряется фазное напряжение в сетях с изолированной нейтралью? Т.е. связи с заземляющим контуром нет а напряжение между фазой и землей вольтметр показывает. Заранее благодарен
|
|
|
maxonicus Измерение фазного напряжения 27.5.2015, 16:27
haramamburu Вам КАК измерить? или ПОЧЕМУ вольтметр показывает? 27.5.2015, 17:19
maxonicus КАК измерить 27.5.2015, 17:38
с2н5он при помощи изм.тр-ра 27.5.2015, 17:44
haramamburu Про какую хоть сеть речь то?
про НН 4х проводную (... 27.5.2015, 17:59
maxonicus трансформатор для питания цепей управления 380... 27.5.2015, 18:12
шахтер Цитата(maxonicus @ 27.5.2015, 19:12) тран... 29.5.2015, 6:25

Roman D Цитата(шахтер @ 29.5.2015, 6:25) Что то н... 29.5.2015, 23:03
ez81 Цитата(maxonicus @ 27.5.2015, 18:12) тран... 30.5.2015, 18:44
ez81 Цитата(maxonicus @ 27.5.2015, 16:27) Подс... 27.5.2015, 18:15
maxonicus среднего вывода нет 100%. И все же правильно ли я ... 27.5.2015, 18:33
ez81 Тип транса какой ОСМ? 27.5.2015, 18:41
maxonicus тип транса к сожалению не известен. Транс немецкий... 27.5.2015, 18:48
ez81 Цитата(maxonicus @ 27.5.2015, 18:48) тип ... 27.5.2015, 19:38
Aleks_ Цитата(maxonicus @ 27.5.2015, 22:48) ...и... 27.5.2015, 19:45
Volt380 может транс на корпус шьёт? 27.5.2015, 19:22
maxonicus Нет тогда бы сработала сигнализация замыкания на з... 27.5.2015, 19:28
maxonicus а почему ничего не будет? не могли бы разъяснить п... 27.5.2015, 19:48
ez81 отсоедините оба провода от транса и измеряйте. Тол... 27.5.2015, 21:46
Roman D Цитата(maxonicus @ 27.5.2015, 15:27) Подс... 27.5.2015, 22:30
haramamburu Цитата(Roman D @ 27.5.2015, 23:30) А фазн... 27.5.2015, 22:40
Roman D Цитата(haramamburu @ 27.5.2015, 21:40) ос... 27.5.2015, 22:55
haramamburu Цитата(Roman D @ 27.5.2015, 23:55) Верно.... 27.5.2015, 23:30
Roman D Цитата(haramamburu @ 27.5.2015, 23:30) не... 28.5.2015, 6:27
haramamburu Цитата(Roman D @ 28.5.2015, 7:27) Или в к... 28.5.2015, 22:22
Roman D Цитата(haramamburu @ 28.5.2015, 22:22) Да... 28.5.2015, 23:41
maxonicus Уважаемый Roman D полностью с вами согласен, но не... 28.5.2015, 16:27
Roman D Цитата(maxonicus @ 28.5.2015, 16:27) Уваж... 28.5.2015, 20:04
haramamburu ясн.. дискуссия закончена.... 29.5.2015, 0:17
Roman D Немножко на тему о линейных и фазных напряжениях.
... 29.5.2015, 0:23
maxonicus Не надо ничего выдумывать уважаемый. Повторяю эл. ... 29.5.2015, 18:11
шахтер Прикольно за РКИ я пропустил читал не внимательно.... 29.5.2015, 21:50
шахтер Roman D, Я просто сталкивался с таким. Это раньше... 30.5.2015, 3:10
Roman D Цитата(шахтер @ 30.5.2015, 2:10) Так же у... 30.5.2015, 8:18
haramamburu Roman D, говорить то уже можно? 30.5.2015, 10:13
maxonicus реле времени электромеханические с моторчиком на 2... 30.5.2015, 10:56
maxonicus а схему контроля изоляции вы совершенно правильно ... 30.5.2015, 11:04
Roman D Цитата(maxonicus @ 30.5.2015, 10:04) а сх... 30.5.2015, 11:18
maxonicus И все таки Roman D правильно ли я вас понял про ем... 30.5.2015, 13:20
ez81 Махсоnicus , Вы плавно уводите людей в сторону от ... 30.5.2015, 17:01
maxonicus по моему это и был мой первоначальный вопрос. Отку... 30.5.2015, 17:18
Roman D Электрические сети по самую завязку набиты емкостя... 30.5.2015, 17:27
maxonicus Спасибо большое за ответ. Теперь и в голове вроде ... 30.5.2015, 17:33
maxonicus Нет все таки зайдите в начало темы и почитайте соо... 30.5.2015, 18:49
ez81 Начали за здравие, кончили за упокой так звучит.. ... 30.5.2015, 20:07
Roman D Цитата(ez81 @ 30.5.2015, 20:07) типа НТМИ... 30.5.2015, 20:11
ez81 Цитата(Roman D @ 30.5.2015, 20:11) Это у ... 30.5.2015, 20:49
Roman D Цитата(ez81 @ 30.5.2015, 20:49) Это спорн... 30.5.2015, 20:57
maxonicus Вы ошибаетесь уважаемый нулевой вывод у вторичной ... 30.5.2015, 20:20
maxonicus ой опоздал уже 30.5.2015, 20:21
ez81 смотрим правое фото, а как же там? На вывод нейтра... 30.5.2015, 21:00
maxonicus У НАМИ по моему вывод В заземляется, а вообще чита... 30.5.2015, 21:01
ez81 У НТМИ обмотка Ад-Хд выполняет эти функции. 30.5.2015, 21:04
maxonicus Там еще киловольтметр на ячейки есть который также... 30.5.2015, 21:09
Roman D Заземление фазы В пошло с тех времён, когда ставил... 30.5.2015, 21:10
ez81 Не знаю с каких пор пошло но цель одна -безопасная... 30.5.2015, 21:30
maxonicus И кстати каким образом обмотка Ад-Хд выполняет эти... 30.5.2015, 21:43
Roman D Цитата(maxonicus @ 30.5.2015, 21:43) И кс... 30.5.2015, 22:17
ez81 Цитата(maxonicus @ 30.5.2015, 21:43) И кс... 30.5.2015, 23:07
maxonicus Извиняюсь не внимательно прочитал 31.5.2015, 8:59
Гость Емкостная наводка дает фазное напряжение. Присоеди... 31.5.2015, 9:49
Сторож Цитата(maxonicus @ 27.5.2015, 16:27) Подс... 31.5.2015, 15:18
haramamburu во нафлудили то.... даже отвечать не хочу... Роман... 1.6.2015, 12:39
maxonicus Если есть что сказать то лучше сделать это ведь ка... 1.6.2015, 12:53
haramamburu а что сказать.... у вас там все банально... или в ... 1.6.2015, 13:20
maxonicus Ну я так примерно и предполагаю. Кабелей отходящих... 1.6.2015, 13:25
maxonicus И надо будет воспользоваться советом ez81 и замери... 1.6.2015, 19:07![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 23:22 |
|
|
|
|