Добрый день, Уважаемые энергетики!
Подскажите, пожалуйста! Насколько я понимаю: Мощность 3-фазной нагрузки P 3ф = √3 Uл * I При равномерной нагрузке, соединенной в звезду Iл = Iф. Я хочу рассчитать реальную потребляемую нагрузку помещения запитанного от 3-х фаз, и тут возникают проблемы I нагрузки по всем трем фазам разные (замеряю токоизмерительными клещами). Как рассчитать мощность, какой ток вставлять в формулу?? И какой ток показывают клещи, если зацепить имя сразу 3 фазы (3 провода)? С Уважением, Askmai |
![]() |
|
|
Гость_vepr_* |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Посмотрите на формулу, которую привели. Напряжение там берется ЛИНЕЙНОЕ, то есть между двумя фазами (для сети 0,4кВ это 380 В).
Чтобы рассчитать нагрузку несиметричной 3-х фазной системы, берите ток фазы и умножайте на фаззное напряжение (для сети 0,4кВ это 220 В), а затем слаживайте нагрузку по всем трем фазам (хотя если говорить точно нагрузку нужно слаживать ГЕОМЕТРИЧЕСКИ). Но помните, амперметр показывает полный ток, то есть ГЕОМТРИЧЕСКУЮ сумму активного и реактивного тока, то есть если вы будете считать по показаниям амперметра, то получите нагрузку в ВА (вольт-амперах), но не в Вт (ваттах). Исключение - это если сеть нагруженна только резистивной нагрузкой (лампочки накаливания, нагреватели и пр.). Тогда можно считать нагрузку чисто активной, и считать ее в ваттах. Если "зацепить" токоизмерительными клещами все три фазных провода, то клещи покажут ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ сумму фазных токов, этот ток в сети 0,4кВ протекает по нулевому проводнику. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.8.2007 Пользователь №: 9234 ![]() |
подставить в формулу надо среднерифметическое значение токов.
|
![]() |
|
Гость_Askmai_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Нагрузка активная.
Я понял можно просуммировать три однофазные нагрузки и получится одна трехфазная. И еще можно замерить клещями сразу три тока (зацепить три провода) и подставить в эту формулу P 3ф = √3 Uл * I ? Так? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Мощность трех фах равна сумме мощностей каждой фазы.
Поэтому мерим клещами ток в каждой фазе и умножаем на 220. Произведения складываем. А приведенная выше формула - для симметричной трехфазной нагрузки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Цитата Я хочу рассчитать реальную потребляемую нагрузку помещения запитанного от 3-х фаз, и тут возникают проблемы I нагрузки по всем трем фазам разные (замеряю токоизмерительными клещами). Как рассчитать мощность, какой ток вставлять в формулу?? Мощность трехфазной сети рассчитывается по формуле как сказал Roman_D: S=3Uф*I=(кв. корень из 3)*Uл*I - при симметричной нагрузке При несимметричной нагрузке: S=Sa+Sb+Sc=Uф*Ia+Uф*Ib+Uф*Ic Цитата И еще можно замерить клещями сразу три тока (зацепить три провода) и подставить в эту формулу P 3ф = √3 Uл * I ? Так? Если Вы так сделаете, то клещи покажут О. Так как это будет сумма всех трех фаз. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Askmai_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Посмотрите на формулу, которую привели. Напряжение там берется ЛИНЕЙНОЕ, то есть между двумя фазами (для сети 0,4кВ это 380 В). Чтобы рассчитать нагрузку несиметричной 3-х фазной системы, берите ток фазы и умножайте на фаззное напряжение (для сети 0,4кВ это 220 В), а затем слаживайте нагрузку по всем трем фазам (хотя если говорить точно нагрузку нужно слаживать ГЕОМЕТРИЧЕСКИ). Вы же говорите, что в Формулу нужно подставлять геометрическую сумму токов нагрузки. И что если сразу замерить три фазы то это и будет геометрическая сумма токов. Значит ее можно умножить на Uлин и √3 ??? |
![]() |
|
Гость_vepr_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Вы же говорите, что в Формулу нужно подставлять геометрическую сумму токов нагрузки. И что если сразу замерить три фазы то это и будет геометрическая сумма токов. Значит ее можно умножить на Uлин и √3 ??? Где это я говорил, что в формулу нужно подставлять геометрическую сумму токов нагрузки? Я говорил, что ваш амперметр показывает полный ток фазы ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ сумму активного и реактивного тока ФАЗЫ (одной). Нулевой ток, который вы пожете померить "ухватив" сразу три "фазы", указывает лишь на сколько равномерно распределена нагрузка между фазами, к самой нагрузки этой трехфазной сети она иметь никакого отношения не будет. Если уж надо, то выложите данные и укажите, что надо найти. Так будет проще. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Вы же говорите, что в Формулу нужно подставлять геометрическую сумму токов нагрузки. И что если сразу замерить три фазы то это и будет геометрическая сумма токов. Значит ее можно умножить на Uлин и в€љ3 ??? 1) прочитайте сообщение № 5. 2) геометрическая сумма токов при симметричной нагрузке равна 0. Это равно току в нулевом проводе. 3) далась вам эта геометрическая сумма ![]() В прочих случаях для активной нагрузки действует формула P=Pa+Pb+Pc=Ua*Ia+Ub*Ib+Uc*Ic, где U- фазное напряжение. Если объяснил недостаточно подробно - смотреть -> тут <- ![]() Добавил позже: У электриков есть эмпирическое правило : мощность (в ваттах, в трехфазной симметричной цепи 380 В) = ток*659. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 26279 ![]() |
Подскажите пожалуйста, я правильно понял?! Померил клещами ток на каждой фазе и у меня получилось следующее: a-63A, b-75A,c-80A. Далее чтобы узнать потребляемую мощность, нужно токи сложить и умножить 220 В... Т.е. Р=(63+75+80)*220=47960Вт. Получается мощность, которая весит на кабеле составляет 47,960 кВт?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
club96, Да, только не кВт, а кВА
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Правильно. Ваша сеть в данный момент времени потребляет такую мощность.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 26279 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Хм... кВА? А если я хочу узнать активную мощность, то надо ещё умножить на cos ( 0,8 ) = кВт? Да. Но это если у вас там реально косинус 0.8 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Получается мощность, которая весит на кабеле составляет 47,960 кВт? При условии, что фактическое напряжение было 220 В. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Более-менее корректные замеры делаются анализаторами качества электроэнергии, ваттметрами... и обычными электрическими счётчиками.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.11.2013, 20:04 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Я хочу рассчитать реальную потребляемую нагрузку помещения запитанного от 3-х фаз, и тут возникают проблемы I нагрузки по всем трем фазам разные (замеряю токоизмерительными клещами). Как рассчитать мощность, какой ток вставлять в формулу?? Для реалии надо реальный ток, замеренный клещами умножать на реальное напряжение каждой фазы. Про косинус промолчим не усложняя приняв 0,8. А вы все таки взяли 220 В. При среднем токе в 72 А на 10 В, неточность составит 720 В.а. ![]() На каждую фазу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Всё-таки, если речь идет о "реальной" мощности, которую некоторые упёртые теоретики называют "мнимой",то про косинусы, как верно заметил Сергей ДД, лучше пока забыть. Под эту мощность подбирается электрооборудование: трансформаторы, проводники, защитные устройства...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Всё-таки, если речь идет о "реальной" мощности, которую некоторые упёртые теоретики называют "мнимой",то про косинусы, как верно заметил Сергей ДД, лучше пока забыть. Под эту мощность подбирается электрооборудование: трансформаторы, проводники, защитные устройства... Добрый вечер. По поводу трансформаторов тока. Если я знаю максимальный ток Преобразователя частоты 519А и эл. счетчик на 5 А, то мне нужно подбирать трансформаторы тока (на каждую фазу) с коэффициентом трансформации 600/5? Правильно? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |